Аватар пользователя
stason_spb

Местный

Регистрация: 07.12.2021

Москва

Сообщений: 9

16.12.2021 в 10:31:00

Здравствуйте! Помогите советом. Есть старый деревенский дом, в котором абы-как сделали проводку. На сколько мне известно, на дом приходит 5,5 КВт. Со столба до дома идёт СИП кабель, точно не скажу сечение, но его переделывал местный электрик поэтому он должен быть соответствующим нормам. А уже от сипа до счётчика идет кабель NYM-2,5мм, и далее разводка по дому кабелем 2,5 на розетки, и 1,5 на освещение. Имеется тепловая пушка на 5 КВт, в данный момент ей пользоваться нельзя, так как автоматы на 16А не выдерживают. Я планирую заменить вводной кабель до счетчика на ВВГ-НгLs 4мм. Какой, в таком случае должен быть номинал у вводного автомата? И как далее покдлючить электро пушку на 5 КВт? Я хотел добавить автомат и пустить отельный кабель именно для пушки, и использовать для этого кабель 2,5. А какой номинал автомата ставить для пушки?

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10027

16.12.2021 в 10:43:02

Штекер на кабеле у пушки какой?

Автомат должен защищать не пушку, а кабель с розеткой. Берете кабель сечением допускающим длительные нагрузки 5.5КВт, по току потребления пушки выбираете соответствующую розетку. Затем ставите автомат на эту линию защищающую самое слабое звено (из розетки и кабеля).

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

16.12.2021 в 12:02:33

Эх, хорошо!

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

16.12.2021 в 14:57:46

stason_spb, вилка у пушки какая? Кабель как собираетесь класть? В коробе?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111565

16.12.2021 в 15:46:36

stason_spb написал: Есть старый деревенский дом, в котором абы-как сделали проводку.

stason_spb написал: Какой, в таком случае должен быть номинал у вводного автомата?

Не забудьте скинуть свой адресок на какой-нибудь ютуб канал пожарных - будет годный контент.

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

16.12.2021 в 15:58:27

Отлично. Просто замечательно

0
Аватар пользователя
stason_spb

Местный

Регистрация: 07.12.2021

Москва

Сообщений: 9

16.12.2021 в 23:05:26

СтранникXXI написал: вилка у пушки какая? Кабель как собираетесь класть? В коробе?

У пушки нет вилки, там наконечники ншви, и в комплекте шел коннектер для подсоединения напрямую к кабелю от автомата. Прокладывать планирую в кабель-канале.

0
Аватар пользователя
stason_spb

Местный

Регистрация: 07.12.2021

Москва

Сообщений: 9

16.12.2021 в 23:06:42

BV написал: Не забудьте скинуть свой адресок на какой-нибудь ютуб канал пожарных - будет годный контент.

Аргументируйте пожалуйста.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

16.12.2021 в 23:11:18

stason_spb написал:

СтранникXXI написал: вилка у пушки какая? Кабель как собираетесь класть? В коробе?

У пушки нет вилки, там наконечники ншви, и в комплекте шел коннектер для подсоединения напрямую к кабелю от автомата. Прокладывать планирую в кабель-канале.

Кабель 4-ка медь, АВ 25А.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111565

17.12.2021 в 00:53:00

stason_spb написал:

BV написал: Не забудьте скинуть свой адресок на какой-нибудь ютуб канал пожарных - будет годный контент.

Аргументируйте пожалуйста.

stason_spb, там выше выделено жирным. плюсом к проводке "имени кое-как" еще и пушка, и не 2 а аж 5 квт - по статистике пожарных - одна из возможных причин их приезда. Хреновые контакты греются и горят, и на большой мощности все сильно усугубляется. Не был у Вас и не видел деталей соединений, прокладки и тд. Просто обратил внимание. Вам на месте - виднее будет...

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

17.12.2021 в 09:46:23

BV написал:

stason_spb написал:

BV написал: Не забудьте скинуть свой адресок на какой-нибудь ютуб канал пожарных - будет годный контент.

Аргументируйте пожалуйста.

stason_spb, там выше выделено жирным. плюсом к проводке "имени кое-как" еще и пушка, и не 2 а аж 5 квт - по статистике пожарных - одна из возможных причин их приезда. Хреновые контакты греются и горят, и на большой мощности все сильно усугубляется. Не был у Вас и не видел деталей соединений, прокладки и тд. Просто обратил внимание. Вам на месте - виднее будет...

BV, если товарищ заменит вводной кабель, прокинет отдельную нитку на пушку, как собирается, сделает все по-человечески, почему нет?

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10027

17.12.2021 в 10:09:40

СтранникXXI написал:

BV написал:

stason_spb написал:

BV написал: Не забудьте скинуть свой адресок на какой-нибудь ютуб канал пожарных - будет годный контент.

Аргументируйте пожалуйста.

stason_spb, там выше выделено жирным. плюсом к проводке "имени кое-как" еще и пушка, и не 2 а аж 5 квт - по статистике пожарных - одна из возможных причин их приезда. Хреновые контакты греются и горят, и на большой мощности все сильно усугубляется. Не был у Вас и не видел деталей соединений, прокладки и тд. Просто обратил внимание. Вам на месте - виднее будет...

BV, если товарищ заменит вводной кабель, прокинет отдельную нитку на пушку, как собирается, сделает все по-человечески, почему нет?

СтранникXXI, судя по задаваемым вопросам человек видит только верхушку айсберга. Либо просто пришел пообщаться. Но вопросы перед началом работ лучше, чем вопросы после их окончания.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

17.12.2021 в 10:19:12

Мишутк написал:

СтранникXXI написал:

BV написал:

stason_spb написал:

BV написал: Не забудьте скинуть свой адресок на какой-нибудь ютуб канал пожарных - будет годный контент.

Аргументируйте пожалуйста.

stason_spb, там выше выделено жирным. плюсом к проводке "имени кое-как" еще и пушка, и не 2 а аж 5 квт - по статистике пожарных - одна из возможных причин их приезда. Хреновые контакты греются и горят, и на большой мощности все сильно усугубляется. Не был у Вас и не видел деталей соединений, прокладки и тд. Просто обратил внимание. Вам на месте - виднее будет...

BV, если товарищ заменит вводной кабель, прокинет отдельную нитку на пушку, как собирается, сделает все по-человечески, почему нет?

СтранникXXI, судя по задаваемым вопросам человек видит только верхушку айсберга. Либо просто пришел пообщаться. Но вопросы перед началом работ лучше, чем вопросы после их окончания.

Мишутк, оно так. Но если бы он видел и подводную часть, он бы вопросов, скорее всего, вообще бы не задавал. П. С. Никаких сложностей, какой-то замысловатой "подводной части" я тут не вижу.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

17.12.2021 в 10:35:25

СтранникXXI, Ну дык деревня десятилетиями жила не зная никаких ТТ. Зачем нам ТТ и пр. , когда есть пушка и два провода к дому ? )

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10027

17.12.2021 в 10:58:55

СтранникXXI написал:

Мишутк, оно так. Но если бы он видел и подводную часть, он бы вопросов, скорее всего, вообще бы не задавал. П. С. Никаких сложностей, какой-то замысловатой "подводной части" я тут не вижу.

СтранникXXI, растянем удовольствие и начнем от первой точки. Тип линии подачи питания ВЛ или СИП? Какой способ присоединение отводного СИП к магистрали? Бывает что прямо там начинаются проблемы, когда накрутка СИП на ВЛ не выдерживает поднявшейся нагрузки. Хорошо, что у автора однофазка. А если так пригрузить одну фазу на трехфазном вводе, то может отгореть нейтраль со всеми вытекающими.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу