Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

24.12.2021 в 21:54:56

megrad написал:

BV написал: а Вы согласились с косинус фи 0.8 в нижнем окне ввода

:confused: А сколько ставить? при 0,9 - 378, при 0,95 - 399

Антонович написал: почти 300

примерно 12 кВт на участок при определённых коэффициентах. Можно сказать повезло, но запаса то нет. Ещё 100 домов и менять транс. При условии, что первые не захотят увеличить себе мощность.

megrad, проще у Антонович спросить фактический. Думаю 0.95 и лучше при не офф-пик потреблении.

dokar написал: Да гораздо раньше, поскольку при электроотоплении коэффициенты для СНТ псу под хвост .

Хех, есть еще и электрокондиционирование. И в современных реалиях лучше рассматривать как поселок.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

24.12.2021 в 22:05:01

BV написал: электрокондиционирование.

В моем СНТ есть коммерческий объект целиком отапливающийся какими -то чудесными кондерами , якобы способными до - 25гр . :eek:

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

24.12.2021 в 22:23:37

dokar написал: якобы способными до - 25гр

обычные цифры для хорошего теплового насоса. "Обычные" хорошие кондишены - до -15.

0
Аватар пользователя
Карибыч

Местный

Регистрация: 23.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 93

26.12.2021 в 15:52:17

В Лен.обл.,на дом выдают 3 кВт,по одной фазе,бесплатно.Точка временного подключения.Болльше 5-ти кил,я не встречал но это уже с проэктом,если только не три фазы.СИП,меньше 16 кв.,я не видел.О чём спор?

0
Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3582

26.12.2021 в 16:10:29

По закону без проекта до 15 киловатт. Дальше вопрос если это СНТ, то решайти товарищи сами Если деревня, то местные власти должны заниматься реконструкцией и тут всё очень у всех по разному.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу