doub
doub
Новичок

Регистрация: 23.12.2021

Новосибирск

Сообщений: 4

23.12.2021 в 10:57:04

Требуется установить счетчик на ХВС. Поскольку последний этаж, давление воды и так маленькое, то хочется, чтобы узел учета вносил как можно меньшее гидросопротивление. Соответственно вопрос, допустимо ли после счетчика устанавливать обратный клапан большего диаметра (3/4, сам счетчик - ДУ 15)?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138394

doub
doub
Новичок

Регистрация: 23.12.2021

Новосибирск

Сообщений: 4

23.12.2021 в 12:55:27

BV, обязательно ли использовать штуцер, идущий в комплекте со счетчиком, или можно накрутить обратный клапан непосредственно на счетчик? Не будет ли нарушено условие прямого участка после счетчика?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138394

23.12.2021 в 15:06:13

doub написал: BV, обязательно ли использовать штуцер, идущий в комплекте со счетчиком, или можно накрутить обратный клапан непосредственно на счетчик? Не будет ли нарушено условие прямого участка после счетчика?

doub, не можно. будет.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11197

23.12.2021 в 15:07:42

doub написал: обязательно ли использовать штуцер, идущий в комплекте со счетчиком

Можно использовать другой.

doub написал: можно накрутить обратный клапан непосредственно на счетчик?

Нет, резьба счётчика не предназначена для уплотнения по резьбе (короткая), а клапан не получиться прикрутить с уплотнением прокладкой. Хотите перейти на больший диаметр, накручивайте на комплектный сгон прибора учёта ФУТОРКУ:

doub написал: Не будет ли нарушено условие прямого участка после счетчика?

Требования к прямому участку после счётчика минимальные, обычно не более 1-2Ду (обеспечиваются сгонами), и не должны существенно влиять на правильность учёта.

0
doub
doub
Новичок

Регистрация: 23.12.2021

Новосибирск

Сообщений: 4

24.12.2021 в 06:06:02

Спасибо за ответы! В голове немного прояснело.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11553

24.12.2021 в 22:00:43

doub написал: Не будет ли нарушено условие прямого участка после счетчика?

Цитата из паспорта на счетчик-водомер :

2.1.3 При монтаже счетчика необходимо соблюдать следующие условия: ............................................................... ................................................................  прямой участок трубопровода до и после счетчика должен быть не менее 2 Ду. Требования по прямым участкам трубопровода для счетчиков СХВ-15, СГВ-15, СХВ-15Д, СГВ-15Д удовлетворены длиной штатных штуцеров, входящих в комплект поставки счетчика.

0
doub
doub
Новичок

Регистрация: 23.12.2021

Новосибирск

Сообщений: 4

25.12.2021 в 15:02:21

Technik-san написал: Цитата из паспорта на счетчик-водомер :

Это я читал. Потому и возник этот вопрос, поскольку мне было неясно, является ли установка обратного клапана "впритык" к счетчику нарушением условия прямого участка. В конце концов в выходном штатном штуцере тоже стоит пластиковый обратный клапан. Но тут спасибо ser000, он дал все необходимые мне разъяснения.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138394

27.12.2021 в 14:08:21

doub написал: В конце концов в выходном штатном штуцере тоже стоит пластиковый обратный клапан.

его лучше удалить, а установочную ступеньку сравнять сверлом - это не к погрешности учета, а к потерям давления....

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.