Аватар пользователя
DimaDev

Местный

Регистрация: 07.07.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 16

25.12.2021 в 22:29:44

А у меня еще вопросик по линейному расширение ППР. Отрезок ППР ХВС = 0,8 метра. Линейное расширение для труб армированных стекловолокном равен 0.03, предположим что трубу монтировали когда в квартире было 20гр Итого 0,03 x 0,8 x (75-20) = 1,32мм но ее выгнуло думаю значительно больше чем на 1,32мм или я чего-то не понимаю?

0
Аватар пользователя
DimaDev

Местный

Регистрация: 07.07.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 16

26.12.2021 в 01:58:57

DimaDev написал: Отрезок ППР ХВС

Опечатка, ГВС

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

26.12.2021 в 16:10:56

DimaDev, это линейное расширение (вдоль трубы), а выгибание вбок - его следствие, так как материалу некуда деваться. Геометрически вынос вбок будет сильно больше.

0
Аватар пользователя
DimaDev

Местный

Регистрация: 07.07.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 16

29.12.2021 в 20:26:55

Заменили стояки ГВС на железо) Всем спасибо))

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111643

29.12.2021 в 20:30:01

DimaDev написал: Заменили стояки ГВС на железо) Все спасибо))

DimaDev, надо бы фотоотчет в качестве "спасибо"

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу