25.12.2021 в 22:29:44
А у меня еще вопросик по линейному расширение ППР. Отрезок ППР ХВС = 0,8 метра. Линейное расширение для труб армированных стекловолокном равен 0.03, предположим что трубу монтировали когда в квартире было 20гр Итого 0,03 x 0,8 x (75-20) = 1,32мм но ее выгнуло думаю значительно больше чем на 1,32мм или я чего-то не понимаю?
26.12.2021 в 16:10:56
DimaDev, это линейное расширение (вдоль трубы), а выгибание вбок - его следствие, так как материалу некуда деваться. Геометрически вынос вбок будет сильно больше.
29.12.2021 в 20:26:55
Заменили стояки ГВС на железо) Всем спасибо))
29.12.2021 в 20:30:01
DimaDev написал: Заменили стояки ГВС на железо) Все спасибо))
DimaDev, надо бы фотоотчет в качестве "спасибо"