25.12.2021 в 17:58:25
#7057236
Привет! В кабинете не работает выключатель света. Судя по всему потолочники пробили кабель, но где?
Экспериментирую:
Подскажите, верно ли я понимаю картину?
Возможно неверно соединили в распред-коробке что-то? Имеем 1 фазную электрику, квартира, 220В.
25.12.2021 в 18:03:42
#7057240
:o вы преследуете наукоемкие цели ? или просто хотите восстановить проводку ?
25.12.2021 в 18:26:12
#7057243
По моему, выключателем у вас рвется ноль, а не фаза.
25.12.2021 в 18:40:21
#7057248
Выяснил: у меня на выключатель подается НОЛЬ. Следовательно перепутали в коробке в клемниках нули...
25.12.2021 в 18:43:32
#7057250
В общем:
И вуаля, лампа горит. Значит на выключателе рвется НОЛЬ, а не фаза.
25.12.2021 в 18:53:28
#7057253
manarh написал: Выяснил: у меня на выключатель подается НОЛЬ. Следовательно перепутали в коробке в клемниках нули...
manarh,
Так я и предположил. Не нОли перепутали, а вместо фазы ноль к выключателю кинули. Так часто бывает, к сожалению. Что не безопасно.
25.12.2021 в 18:57:06
#7057255
Следовательно ФАЗА должна бы приходить на ЛАМПУ напрямую от распред-коробки. Но она не приходит. Значит на этом участке перебита фаза. Подвел фазу от розетки, ноль взял от лампы - не горит. Значит и ноль перебит? При этом выключатель я включил (предыдущий эксперемент показал, что на выключателе есть ноль).
25.12.2021 в 18:58:23
#7057256
Zubr56, ну да.. блинский, я без света остаюсь. Коробка замурована в стену...
25.12.2021 в 18:58:23
#7057257
Zubr56, ну да.. блинский, я без света остаюсь. Коробка замурована в стену...
25.12.2021 в 19:04:47
#7057261
manarh написал: Zubr56, ну да.. блинский, я без света остаюсь. Коробка замурована в стену...
manarh,
Не факт. Нужно посмотреть, что приходит на остальные выключатели. Если везде НОЛЬ, возможно это тянется от автоматов после счетчика. Автомат отдельный на свет и розетки надеюсь? Если на все отдельные, то проще в щитке концы поменять.
25.12.2021 в 19:21:05
#7057265
Получается, кабель перебит в 1 месте, ДО ЛАМПЫ. При чем беребита и фаза и ноль, т.к. при подачи фазы лампа не горит.
25.12.2021 в 19:22:00
#7057266
Zubr56 написал: Автомат отдельный на свет и розетки надеюсь? Если на все отдельные, то проще в щитке концы поменять.
Да, отдельно. Тут свет, отдельный автомат на Кабинет и на Комнату.
25.12.2021 в 19:57:53
#7057280
Позвонил электрику, тот сказал, что всегда фазу на выключатель пускает. Правда мне 3 года назад делал. Беру индикаторную отвертку и вижу в других комнатах, что она горит у коричневого кабеля и в выключателе, и на лампе (всегда, не зависимо, вкл или откл выключатель). 220 там померял вотльтметром только в том случае, если выключатель света включен.
25.12.2021 в 20:53:49
#7057307
manarh написал: фазу на выключатель пускает.
manarh написал: что она горит у коричневого кабеля и в выключателе, и на лампе (всегда, не зависимо, вкл или откл выключатель).
Ищите что за три года накуролесила управляющая компания в лестничном щитке . Счетчик вам меняли ?
25.12.2021 в 21:16:33
#7057315
dokar написал: Ищите что за три года накуролесила управляющая компания в лестничном щитке . Счетчик вам меняли ?
Нет, в одной комнате света нет, разбираюсь. Разобрался уже...
25.12.2021 в 21:42:21
#7057319
Если в щите свет и розетки раздельно сделаны - по идеи на автоматах можно просто поменять провода местами для всех ламп в квартире?
25.12.2021 в 21:49:14
#7057323
manarh написал: Если в щите свет и розетки раздельно сделаны - по идеи на автоматах можно просто поменять провода местами для всех ламп в квартире?
manarh, Для ответа на сей вопрос надо хотя бы сделать фото щита. В квартире и на площадке .
25.12.2021 в 21:56:49
#7057328
manarh написал: Если в щите свет и розетки раздельно сделаны - по идеи на автоматах можно просто поменять провода местами для всех ламп в квартире?
manarh,
Я об этом и говорил. Но если до сих пор не проверено и только сыпятся вопросы лучше самому не лезть. Я же дал ответ #7057243
25.12.2021 в 22:26:10
#7057345
dokar написал:
manarh написал: Если в щите свет и розетки раздельно сделаны - по идеи на автоматах можно просто поменять провода местами для всех ламп в квартире?
manarh, Для ответа на сей вопрос надо хотя бы сделать фото щита. В квартире и на площадке .
dokar, вот фото в квартире, тут 7 по счету автомат, там 2 кабеля коричневых: это кабинет и зал.
Zubr56 написал: Я об этом и говорил. Но если до сих пор не проверено и только сыпятся вопросы лучше самому не лезть. Я же дал ответ #7057243
Да, я бы поменял сам местами, но увы, не пойму, как определить синий кабель, который мне нужен. Думаю всетаки вызову электрика.
25.12.2021 в 22:34:14
#7057351
На нулевом клемнике ноль, индикатор не горит, т.е. в подъезде все окей. Провода: 1,5 квадрата на свет, следовательно по толщине смогу определить нужные мне кабеля синие, и просто поменять местами с коричневыми. Но самому стремно, вызову электрика.
В итоге получу нужную мне фазу на выключателях, а ноль на люстрах. Но мою проблему не решит, т.к. в кабинете по прежнему не будет НОЛЯ, нужно где-то его взять и подвести к люстре.
25.12.2021 в 22:54:51
#7057360
manarh, Ноль можно взять временно от ближайшей розетки . И даже украсить его на НГ, дождиком, если он пойдет открыто )))
25.12.2021 в 23:45:38
#7057389
dokar написал: manarh, Ноль можно взять временно от ближайшей розетки . И даже украсить его на НГ, дождиком, если он пойдет открыто )))
dokar, ну да, пока дождиком украшу, потом ленточкой или цветочками)) Ладно, спасибо, я ни черта не электрик, но теперь ясна задача и способ ее решения.
14.01.2022 в 11:43:33
#7064181
manarh написал:
dokar написал: manarh, Ноль можно взять временно от ближайшей розетки . И даже украсить его на НГ, дождиком, если он пойдет открыто )))
dokar, ну да, пока дождиком украшу, потом ленточкой или цветочками)) Ладно, спасибо, я ни черта не электрик, но теперь ясна задача и способ ее решения.
manarh, подход супер! ) с графикой, схемами. в какой программе схемы рисовали ?
17.01.2022 в 11:06:27
#7065442
manarh, Этот щит собирал электрик!? :help
17.01.2022 в 11:35:34
#7065448
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу