Ergan написал: И нормально ли для контактора находиться в постоянно "ненормальном состоянии" т.е. с нагрузкой на катушке ?

У контактора есть два состояния - Вкл. и Выкл. Включено - когда на катушку управления подано напряжение (это вы называете "ненормальное состояние"), и выключено - когда управляющее напряжение снято (это "нормальное состояние"). При этом состояние силовых контактов замкнуто/разомкнуто зависит от типа контактов - нормально разомкнутый или нормально замкнутый. Находится в состоянии Включено или Выключено для контактора всегда нормально. Ненормальное состояние контактора, без кавычек, это когда он "залип".

0
Аватар пользователя
Ergan

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 50

29.12.2021 в 10:50:22

Kir KMA, спасибо.

0
Аватар пользователя
Ergan

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 50

29.12.2021 в 11:00:23

igor1, спасибо за информацию. Судя по спецификации, у контроллера 6 релейных выходов с коммутируемым напряжением переменного тока 240В до 3А.

А контакторы я планировал поставить такие:

Контактор модульный ABB ESB220 В 40 А тип AC/DС 4НО

Контактор модульный ABB ESB220 В 20 А тип AC/DС 2НО

У них я так понимаю можно подавать на управляющие контакты прямо 220В. Хотелось бы конечно с возможностью ручного переключения, но их подозреваю будет не просто достать.

0
Аватар пользователя
FastOn Electric

Местный

Регистрация: 06.12.2021

Северодонецк

Сообщений: 100

29.12.2021 в 12:18:34

Ergan написал: FastOn Electric, если я правильно понимаю, импульсные реле (контакторы) переключаются в момент подачи на них короткого импульса. Потом импульс с кнопки исчезает. У меня контроллер zont у него на выходе по сигналу замыкается нормально открытый контакт. Т.е. переходит из одного состояния в другое. Преход в обратное состояние - после новой команды контроллера. Значит это будет не импульс, а постоянная подача напряжения на управляющие контакты реле. Сможет ли импульсное реле работать правильно в таких условиях ?

Ergan, вы бы изучили для начала документацию.

7.1 Действия с выходами На вкладке “Настройки” - “Действия с выходами” можно настроить управление выходом. Например, настроить управление исполнительным устройством по расписанию или от веб-кнопки. Выход можно: ● включить; ● выключить; ● включить на заданное время. Включенный выход может генерировать импульсы заданной длительности и заданным периодом.

Вы, я так понял, имеете весьма смутное представление обо всем этом. В таком случае, не нужно пытаться все это сделать самостоятельно. Поручите лучше это дело специалистам.

0
Аватар пользователя
Ergan

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 50

30.12.2021 в 00:34:58

FastOn Electric, вы имеете ввиду что можно поставить импульсные реле вместо обычных контакторов ?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111305

30.12.2021 в 01:57:57

Ergan написал: По инструкции производителя его нужно подключать к управлению цепями через контакторы. А вот как это сделать правильно я не уверен.

Правильно - с такими знаниями не пытаться это делать.

Ergan написал: FastOn Electric, вы имеете ввиду что можно поставить импульсные реле вместо обычных контакторов ?

Ergan, он имеет в виду что контакторы и импульсное реле - РАЗНОЕ. А zont можно программировать для управления и тем и другим.

У вас до логически осмысленного техзадания "зачем и что делать" - примерно как пешком до города Парижа, а Вы уже лезете выбирать элементную базу для реализации того, чего еще нет.

0
Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

30.12.2021 в 09:48:39

FastOn Electric написал: Ergan, вы бы изучили для начала документацию.

Простите за наивный вопрос: А о чьей документации Вы говорите (контроллера или реле)? Ergan. А почему не EN - там же так желаемое ручное управление. Зачем, при наличии контролера нужны импульсные реле - не понимаю.

0
Аватар пользователя
Kir KMA

Местный

Регистрация: 16.12.2015

Петрозаводск

Сообщений: 33

30.12.2021 в 10:02:48

Ergan написал: Хотелось бы конечно с возможностью ручного переключения, но их подозреваю будет не просто достать.

Есть модульные контакторы EN20..N с возможностью ручного управления. Вот каталог Вот он в магазине ЭТМ.

0
Аватар пользователя
FastOn Electric

Местный

Регистрация: 06.12.2021

Северодонецк

Сообщений: 100

30.12.2021 в 12:18:12

igor1 написал:

FastOn Electric написал: Ergan, вы бы изучили для начала документацию.

Простите за наивный вопрос: А о чьей документации Вы говорите (контроллера или реле)? Ergan. А почему не EN - там же так желаемое ручное управление. Зачем, при наличии контролера нужны импульсные реле - не понимаю.

igor1,

  1. Контроллера.
  2. Т.к. катушки контактора находятся постоянно под напряжением, они выделяют тепло. Благодаря закрытой конструкции контактора, тепло плохо рассеивается и контакторы нагреваются. Производители предлагают даже специальные проставки между контакторами, чтобы улучшить охлаждение. К тому же лишний расход электроэнергии. Из этих соображений желательно применять импульсные. Или автоматы с приводом.
0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111305

30.12.2021 в 16:11:41

FastOn Electric написал: Или автоматы с приводом.

на выключение - просто, а вот на включение.....

FastOn Electric написал: Из этих соображений желательно применять импульсные.

есть и на 63А и 80А, применяются в реле напряжения - и очень даже с приличными контактами. И кроме того можно использовать реле напряжения - ими легко и просто управлять по нулевому, и мощность небольшая и бонусом имеем защиту по напряжению. Но денег стоят и при таком применении - не защитят сам контроллер. По уму на него отдельное РН. И получается куча наворотов И так как не производство, и двигателей нет, то требования к классу работы контактов не такие серьезные.

С модульными контакторами по нагреву не все так печально, как с большими.... и да, надо ставить бесшумные

0
Аватар пользователя
FastOn Electric

Местный

Регистрация: 06.12.2021

Северодонецк

Сообщений: 100

30.12.2021 в 16:22:31

BV написал:

FastOn Electric написал: Или автоматы с приводом.

на выключение - просто, а вот на включение.....

FastOn Electric написал: Из этих соображений желательно применять импульсные.

есть и на 63А и 80А, применяются в реле напряжения - и очень даже с приличными контактами. И кроме того можно использовать реле напряжения - ими легко и просто управлять по нулевому, и мощность небольшая и бонусом имеем защиту по напряжению. Но денег стоят и при таком применении - не защитят сам контроллер. По уму на него отдельное РН. И получается куча наворотов И так как не производство, и двигателей нет, то требования к классу работы контактов не такие серьезные.

С модульными контакторами по нагреву не все так печально, как с большими.... и да, надо ставить бесшумные

BV, да есть привода и у Шнайдера и у ЭКФ, правда цена недемократическая. Хотя, убираются контакторы, повышается надежность системы.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111305

30.12.2021 в 16:31:11

FastOn Electric написал: BV, да есть привода и у Шнайдера и у ЭКФ, правда цена недемократическая. Хотя, убираются контакторы, повышается надежность системы.

Между Импульсными реле и автоматами с приводом выбрал бы реле. Компактнее, проще, меньше механически сложных наворотов. и цена решения, ИМХО будет ниже. Автоматы с приводом рулят, если нужно повторное включение при аварии - например автомат выбило при перегорании лампы накаливания, и можно попробовать удаленно "оживить" ...

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4617

30.12.2021 в 17:07:20

Ergan написал: Контактор модульный ABB ESB220 В 40 А тип AC/DС 4НО

У Шнейдера есть с ручным управлением: A9C21844

Ergan написал: Контактор модульный ABB ESB220 В 20 А тип AC/DС 2НО

Шнейдер: A9C21732, A9C21532 И импульсные реле: A9C30811, A9C30831.

0
Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

31.12.2021 в 02:02:42

Как писал выше: не понимаю, как контактор с четырьмя контактами заменить импульсным реле с 1 контактом? Правда, встречал импульсный с 2-я и (кажется) с 3-я контактами. Но не в магазине. Страшилки с перегревом и перерасходом ЭЭ, как на мой взгляд - не обсуждаются (для данного случая). В теории, наверное, стоит брать контакторы с катушками постоянного напряжения: они тише работают, что в квартире не маловажно. Про АВ с приводами и говорить не буду. Если цель - потратить побольше денег - можно посоветовать применять золотые провода. Офигительно получится: удельное сопротивлений в разы меньше, провод гибче и т.д.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111305

31.12.2021 в 03:17:29

igor1 написал: Как писал выше: не понимаю, как контактор с четырьмя контактами заменить импульсным реле с 1 контактом?

Разговор в этой теме далек от практической реализации - это понятно, если посмотреть на схему из первого сообщения :) но допустим, следуя логике этой схемы ..... три контактора без ущерба функционалу можно заменить на 4 импульсных реле.