Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

29.12.2021 в 11:59:15

PingGuoRen, шаровые краны в более доступной пониманию электрической аналогии = толстой медной перемычке, воткнутой вместо лампочки в розетку. У первого воткнувшего она раскалится и станет светлее, чем у соседей, но если в розетки повтыкают перемычки несколько человек, то напряжение (разница потенциалов) упадёт до околоноля и везде будет темно.

Для двухтрубной СО теплоноситель должен распределяться равномерно между всеми радиаторами стояка. Для этого радиатор подключается через арматуру с повышенным гидравлическим сопротивлением. Сверху - термоклапан/вентиль для двухтрубки, снизу - балансировочный клапан под шестигранник.

Что творится, когда радиаторы в вертикальной двухтрубной СО подключаются через шаровые краны, можно узнать поиском по словам "убитая двухтрубка".

Прогноз для Вас - крайне негативный, потому что в вертикальных двухтрубках жильцы совместно с бездарями из УК (не понимающими, как работает эта система) очень быстро уничтожают отопление своими руками. Верхний этаж падёт первым.

0
PingGuoRen
PingGuoRen
Новичок

Регистрация: 23.07.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 79

29.12.2021 в 13:28:17

Mazayac, спасибо, видимо при замене радиаторов поставлю этот комплект. Когда вы говорите слово "убитая", что именно в вашем понимании портится? С самими трубами проблемы возникают или с радиаторами?

Кстати, есть ли какие особенности (плюсы/минусы) работы трубчатых радиаторов в данной системе?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

29.12.2021 в 13:50:34

PingGuoRen, когда я говорю "убитая" - это значит, что в ней отсутствует циркуляция теплоносителя через большую часть радиаторов. Стояки горячие. А радиаторы холодные. Квартиры замерзают. Трубы при этом на месте, и радиаторы тоже. "Всего лишь" стоят шаровые краны между ними вместо жизненно необходимых вентилей / клапанов. Если где и были вентили - их выбросили жильцы/рукожопы из УК "чтобы лучше грело". Или вот заботливый владелец перемычку решит добавить. Легко доходит до продажи квартиры летом следующему "счастливчику".

Трубчатые радиаторы проигрывают биметаллу по теплоотдаче. В остальном работать (или не работать) будут точно так же.

0
PingGuoRen
PingGuoRen
Новичок

Регистрация: 23.07.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 79

29.12.2021 в 22:22:22

Mazayac, а если вдруг весь стояк будет на шаровых кранах, то разве не все в равных условиях?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124738

29.12.2021 в 22:44:33

PingGuoRen написал: а если вдруг весь стояк будет на шаровых кранах

то лучше продать там квартиру :)

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

29.12.2021 в 23:07:49

PingGuoRen, нет, не все в равных условиях. При этом поток теплоносителя, предназначенный для всех радиаторов стояка, хлещет напрямую из подачи в обратку через радиаторы 2-3 квартир. Остальные - в той или иной мере сосут лапу, вплоть до комнатной температуры их радиаторов - циркуляции-то через них нет. Кому из вандалов повезёт - зависит от того, как были приварены отводы, какой этаж, тип радиатора и пр. Вы на верхнем этаже точно будете в пролёте, так как максимально удалены от точки подачи теплоносителя.

0
PingGuoRen
PingGuoRen
Новичок

Регистрация: 23.07.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 79

30.12.2021 в 11:56:44

Mazayac, то есть мне нужно не столько думать про спец арматуру у себя, сколько про её установку у других, так?

Пока что кстати батареи тёплые (не горячие, конечно...). На будущее, есть ли какие способы исправить такого рода ситуацию? (что не отменяет установку спец арматуры) Например...

  1. Отпилить зауженный отвод стояка 1/2 и продолжить трубу 3/4 до радиатора.
  2. Поставить радиатор с большим числом секций.

Насколько эти решения в принципе могут дополнительно подогреть квартиру?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124738

30.12.2021 в 15:49:52

PingGuoRen написал: Насколько эти решения в принципе могут дополнительно подогреть квартиру?

подогреть - подкинуть монетку - может труп и зашевелится :) А вот добьет систему - это точно. Потом кому-то придет в голову поставить насос и понеслась....

В первую очередь жильцам надо понять, что стояк системы отопления - это единое целое - и пилить сук на котором все сидят - это глупо. Увы, знаний теплотехники нет ни у жильцов, ни у УК - поэтому все так печально....

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124738

30.12.2021 в 15:55:15

Mazayac написал: жильцы совместно с бездарями из УК (не понимающими, как работает эта система) очень быстро уничтожают отопление своими руками.

Вот собственно суть того, что происходит с системой отопления, если в УК нет грамотного инженера, который запрещает сантехникам лепить отсебятину. Грамотных инженеров в УК я еще пока не встречал. Их тупо нет. Повывелись повымерли как класс.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

30.12.2021 в 18:37:41

PingGuoRen написал: мне нужно не столько думать про спец арматуру у себя, сколько про её установку у других, так?

Или хотя бы шайбы внутрь кранов, которые ограничат расход. Но это фантастика. Как правило всем наплевать на других.

Возможно сейчас спасает ситуацию то, что под отводами при сварке прожигали отверстия небольшого диаметра.

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3689

30.12.2021 в 19:24:30

Сейчас ситуацию «спасает» от души открученный вентиль на общей «обкатке». Ведь не застройщику оплачивать счета за отопление, вот они и прибавили циркуляцию. Нижние этажи отапливают улицу через открытые форточки. Потом новоселы взвоют от циферок за отопление и УК, по просьбам трудящихся, поддушит циркуляцию-прикрутит вентиль

0