08.01.2022 в 00:15:52
MaSeVi написал: ilnaz88,
Схема 1. Зачем 2 АВДТ 32А, если достаточно и одного будет? Если два - работать не будет ни один. Схема 2. АВДТ на плиту после УЗО - каша масляная))...
MaSeVi, Схема 1 хотел подключить ВП используя 2 фазы Схема 2, исправил, АВДТ заменил на АВ (был не внимателен)
08.01.2022 в 00:19:53
ilnaz88 написал: Схема 1 хотел подключить ВП используя 2 фазы
На двух 2Р АВДТ так сделать не получится - работать не будет. Если хотите 2 фазы, то снова будет схема с УЗО 4Р или АВДТ 4Р.