Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

07.01.2022 в 22:49:36

MaSeVi написал:

ilnaz88 написал: вместо узо+АВ для варочной панели, что то другое поставить

Это уже другой коленкор. И это "что-то другое" будет АВДТ...

MaSeVi, Я предыдущей странице предлагал вообще избавиться от этой связки , посадив ВП + мелочь(1-2 группы) на одну фазу, а остальное распределив на оставшихся двух . Таким образом в щите освобождается целых 6 мест .

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

07.01.2022 в 22:53:00

ilnaz88 написал: стоит ли поменять Дифференциальный автомат DEKraft на Дифференциальный автомат EKF,

Это одно и тоже по качеству и содержимому , только электронные диффблоки немного разной ориентации.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

07.01.2022 в 22:57:28

dokar написал: посадив ВП + мелочь(1-2 группы) на одну фазу

Да, хороший вариант, всё забываю, что там 32А, а по какой-то инерции всё уверен, что 25А)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ilnaz88

Местный

Регистрация: 03.01.2022

Москва

Сообщений: 41

07.01.2022 в 22:57:43

MaSeVi написал:

ilnaz88 написал: стоит ли поменять Дифференциальный автомат DEKraft на Дифференциальный автомат EKF

Нет. Возможно, им "посчастливится" менять раньше, чем Вам. А может быть и нет. И, наверное, только один сосед? Остальные, Ваш в т.ч. - декрафт

MaSeVi, есть еще правый шиток в зоне МОП на 4 квартиры, а там как раз в трех квартирах DEKraft заменили на EKF.

0
Аватар пользователя
ilnaz88

Местный

Регистрация: 03.01.2022

Москва

Сообщений: 41

07.01.2022 в 22:59:30

dokar написал:

ilnaz88 написал: стоит ли поменять Дифференциальный автомат DEKraft на Дифференциальный автомат EKF,

Это одно и тоже по качеству и содержимому , только электронные диффблоки немного разной ориентации.

dokar, такие же мысли, смысла сам в этом не видел. Хотел уточнить просто. Спасибо за ответ.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

07.01.2022 в 23:01:46

ilnaz88 написал: там как раз в трех квартирах DEKraft заменили на EKF.

Да можно не трогать, пока не того. А если есть возможность, то поменяйте на другого производителя. Можно просто АВ 3Р+УЗО 4Р или на АВДТ.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

07.01.2022 в 23:13:24

MaSeVi написал: АВ 3Р+УЗО 4Р или на АВДТ.

ilnaz88,
Электромеханические .

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

07.01.2022 в 23:18:27

dokar написал: Электромеханические .

Да.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111355

07.01.2022 в 23:24:59

ilnaz88 написал: стоит ли поменять Дифференциальный автомат DEKraft на Дифференциальный автомат EKF,

как я понимаю, ни один из них тип S ? Тогда на

MaSeVi написал: АВ 3Р+УЗО 4Р

тип S или вообще УЗО не ставить, если УК не против.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

07.01.2022 в 23:41:13

BV написал: если УК не против.

А на вашей практике такое проходило ?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111355

07.01.2022 в 23:44:28

dokar написал:

BV написал: если УК не против.

А на вашей практике такое проходило ?

dokar, есть УК где всем все пофиг.
А вот тип S если не поставить - то при монтаже тапки сотрешь до дыр бегать включать :)

0
Аватар пользователя
ilnaz88

Местный

Регистрация: 03.01.2022

Москва

Сообщений: 41

07.01.2022 в 23:49:32

MaSeVi написал:

ilnaz88 написал: там как раз в трех квартирах DEKraft заменили на EKF.

Да можно не трогать, пока не того. А если есть возможность, то поменяйте на другого производителя. Можно просто АВ 3Р+УЗО 4Р или на АВДТ.

MaSeVi, хорошо, спасибо за совет!

BV написал:

ilnaz88 написал: стоит ли поменять Дифференциальный автомат DEKraft на Дифференциальный автомат EKF,

как я понимаю, ни один из них тип S ? Тогда на

MaSeVi написал: АВ 3Р+УЗО 4Р

тип S или вообще УЗО не ставить, если УК не против.

BV, EKF как раз селективный получается, в отличии от dekraft

Что же по поводу замены у каждой УК могут быть свои требования к жильцам (разумные и не очень)

0
Аватар пользователя
ilnaz88

Местный

Регистрация: 03.01.2022

Москва

Сообщений: 41

07.01.2022 в 23:52:37

в итоге получил две схемы, прошу просмотреть и сказать своё слово =) щит планируется на 36 модулей ссылка

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

08.01.2022 в 00:03:00

ilnaz88,
Схема 1. Зачем 2 АВДТ 32А, если достаточно и одного будет? Если два - работать не будет ни один. Схема 2. АВДТ на плиту после УЗО - каша масляная))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

08.01.2022 в 00:07:34

BV написал: тип S если не поставить

ilnaz88 написал: EKF как раз селективный получается, в отличии от dekraft

У вас, судя по фото - селективный декрафт

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу