07.01.2022 в 22:49:36
MaSeVi написал:
ilnaz88 написал: вместо узо+АВ для варочной панели, что то другое поставить
Это уже другой коленкор. И это "что-то другое" будет АВДТ...
MaSeVi, Я предыдущей странице предлагал вообще избавиться от этой связки , посадив ВП + мелочь(1-2 группы) на одну фазу, а остальное распределив на оставшихся двух . Таким образом в щите освобождается целых 6 мест .
07.01.2022 в 22:53:00
ilnaz88 написал: стоит ли поменять Дифференциальный автомат DEKraft на Дифференциальный автомат EKF,
Это одно и тоже по качеству и содержимому , только электронные диффблоки немного разной ориентации.
07.01.2022 в 22:57:28
dokar написал: посадив ВП + мелочь(1-2 группы) на одну фазу
Да, хороший вариант, всё забываю, что там 32А, а по какой-то инерции всё уверен, что 25А)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
07.01.2022 в 22:57:43
MaSeVi написал:
ilnaz88 написал: стоит ли поменять Дифференциальный автомат DEKraft на Дифференциальный автомат EKF
Нет. Возможно, им "посчастливится" менять раньше, чем Вам. А может быть и нет. И, наверное, только один сосед? Остальные, Ваш в т.ч. - декрафт
MaSeVi, есть еще правый шиток в зоне МОП на 4 квартиры, а там как раз в трех квартирах DEKraft заменили на EKF.
07.01.2022 в 22:59:30
dokar написал:
ilnaz88 написал: стоит ли поменять Дифференциальный автомат DEKraft на Дифференциальный автомат EKF,
Это одно и тоже по качеству и содержимому , только электронные диффблоки немного разной ориентации.
dokar, такие же мысли, смысла сам в этом не видел. Хотел уточнить просто. Спасибо за ответ.
07.01.2022 в 23:01:46
ilnaz88 написал: там как раз в трех квартирах DEKraft заменили на EKF.
Да можно не трогать, пока не того. А если есть возможность, то поменяйте на другого производителя. Можно просто АВ 3Р+УЗО 4Р или на АВДТ.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
07.01.2022 в 23:18:27
dokar написал: Электромеханические .
Да.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
07.01.2022 в 23:49:32
MaSeVi написал:
ilnaz88 написал: там как раз в трех квартирах DEKraft заменили на EKF.
Да можно не трогать, пока не того. А если есть возможность, то поменяйте на другого производителя. Можно просто АВ 3Р+УЗО 4Р или на АВДТ.
MaSeVi, хорошо, спасибо за совет!
BV написал:
ilnaz88 написал: стоит ли поменять Дифференциальный автомат DEKraft на Дифференциальный автомат EKF,
как я понимаю, ни один из них тип S ? Тогда на
MaSeVi написал: АВ 3Р+УЗО 4Р
тип S или вообще УЗО не ставить, если УК не против.
BV, EKF как раз селективный получается, в отличии от dekraft
Что же по поводу замены у каждой УК могут быть свои требования к жильцам (разумные и не очень)
07.01.2022 в 23:52:37
в итоге получил две схемы, прошу просмотреть и сказать своё слово =)
щит планируется на 36 модулей
08.01.2022 в 00:03:00
ilnaz88,
Схема 1. Зачем 2 АВДТ 32А, если достаточно и одного будет? Если два - работать не будет ни один.
Схема 2. АВДТ на плиту после УЗО - каша масляная))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.