08.01.2022 в 00:15:52

MaSeVi написал: ilnaz88,
Схема 1. Зачем 2 АВДТ 32А, если достаточно и одного будет? Если два - работать не будет ни один. Схема 2. АВДТ на плиту после УЗО - каша масляная))...

MaSeVi, Схема 1 хотел подключить ВП используя 2 фазы Схема 2, исправил, АВДТ заменил на АВ (был не внимателен)

0
Аватар пользователя
ilnaz88

Местный

Регистрация: 03.01.2022

Москва

Сообщений: 41

08.01.2022 в 00:17:53

dokar написал:

BV написал: тип S если не поставить

ilnaz88 написал: EKF как раз селективный получается, в отличии от dekraft

У вас, судя по фото - селективный декрафт

dokar, не увидел букву S смотрел характеристики в интернете, видимо не полное описание было

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

08.01.2022 в 00:19:53

ilnaz88 написал: Схема 1 хотел подключить ВП используя 2 фазы

На двух 2Р АВДТ так сделать не получится - работать не будет. Если хотите 2 фазы, то снова будет схема с УЗО 4Р или АВДТ 4Р.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ilnaz88

Местный

Регистрация: 03.01.2022

Москва

Сообщений: 41

08.01.2022 в 00:51:01

MaSeVi написал:

ilnaz88 написал: Схема 1 хотел подключить ВП используя 2 фазы

На двух 2Р АВДТ так сделать не получится - работать не будет. Если хотите 2 фазы, то снова будет схема с УЗО 4Р или АВДТ 4Р.

MaSeVi, понял, спасибо за объяснение.