юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

04.01.2022 в 23:32:42

Noklims написал: Понял, если написано 100мА значит подразумевается сумма утечек всех фаз 100

Noklims, скорее разница утечек, при одинаковой утечке с каждой фазы УЗО не отключится

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18191

04.01.2022 в 23:56:48

Noklims написал: если написано 100мА значит подразумевается сумма утечек всех фаз 100

Чтобы УЗО НЕ сработало, д.б. соблюдение формулы 100мА по фазам (условно 100 мА, так проще для восприятия, как и формула собственно) д.б. равно 100мА в нуле. Для сработки УЗО д.б. разница в токах - фазы и нуля

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21704

05.01.2022 в 01:24:02

MaSeVi написал: Чтобы УЗО НЕ сработало, д.б. соблюдение формулы 100мА по фазам

Я вот не совсем понял что вы написали . Все гораздо хитрее -
https://www.yukontel.ru/2019/11/18/%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D0%B7%D0%BE/ !#[https://www.youtube.com/watch?v=ycJytHAopkk&t=395s] Смотреть с 5:35

0

Да, ни фига.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.01.2022 в 10:50:47

Noklims написал: трехфазное УЗО

У Вас будут трёхфазные потребители?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Noklims
Noklims
Новичок

Регистрация: 22.04.2018

Севастополь

Сообщений: 59

05.01.2022 в 11:26:55

megrad, трехфазных потребителей не будет, но сейчас одна фаза и противопожарного УЗО нету, в будущем возможно будет 3 фазы, вот и решил купить сразу трехфазный УЗО и сразу подключить, т.к хочу именно селективный купить, они дорого стоят, а цена что однофазный что трехфазный сильно не отличаются. В щитке в доме уже сейчас поставлю 3 УЗО по 30мА и с них раскидаю по автоматам.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.01.2022 в 11:50:28

Noklims написал: вот и решил купить сразу трехфазный УЗО

Зачем?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

05.01.2022 в 12:41:40

Noklims написал: трехфазных потребителей не будет

Тогда трёхфазное более чем ненужно

Noklims написал: противопожарного УЗО нету

У вас ТТ ?

0

И это пройдёт ...

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18191

05.01.2022 в 12:57:27

dokar написал: Я вот не совсем понял что вы написали

Нет так, конечно, я выразился, каюсь.

dokar написал: Все гораздо хитрее

Не так уж и хитрее))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Noklims
Noklims
Новичок

Регистрация: 22.04.2018

Севастополь

Сообщений: 59

06.01.2022 в 01:27:17

serj12 написал: Noklims написал: трехфазных потребителей не будет

Тогда трёхфазное более чем ненужно

Почему не нужно, если подключим дачу к 3 фазам то противопожарное УЗО нужно 3 фазное, или имеете ввиду что зачем вообще подключаться к 3-м фазам ? Заземление скорее всего TN-C-S, возможно TT, еще не делал.

megrad написал:

Noklims написал: вот и решил купить сразу трехфазный УЗО

Зачем?

megrad, Чтобы не покупать селективное однофазное и через год трехфазное, они почти одинаково стоят.

0
Noklims
Noklims
Новичок

Регистрация: 22.04.2018

Севастополь

Сообщений: 59

06.01.2022 в 01:31:11

megrad написал:

Noklims написал: вот и решил купить сразу трехфазный УЗО

Зачем?

megrad, Чтобы не покупать селективное однофазное и через год трехфазное, они почти одинаково стоят.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21704

06.01.2022 в 01:36:31

Noklims, Так определитесь с системой заземления, в ТN-C-S при наличии УЗО 30мА на фазах противопожарное не обязательно.

0

Да, ни фига.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу