nadegniy
nadegniy
Эксперт

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10451

10.01.2022 в 19:29:08

-serg- написал: Сделал фото. Анкера подтвердились.

Еще пара вопросов:

  1. В предыдущих постах писал и фото выложил, что между рамой и стеной пена завернута в ткань фольгированную. Ну не завернута конечно, ткань проложили и снаружи запенили. Но получается, что этот пирожок наверное на 70мм внутрь от плоскости рамы, т.е. откос начинается с этого пирожка. Собственно вопрос оставить пирожок или срезать вместе с тканью и в плотную к пене положить XPS ?
  2. Снаружи щель между рамой и стеной заткнута чем-то типа поролона - темно серый на фото в этом посте. Поковырял его, под ним пена. Вопрос вытащить и заштукатурить или это нормально поролоном затыкать :) ?

-serg-, 1. Неправильная установка пароизоляционной плёнки по периметру оконного блока

  1. ПСУЛ это поролон через несколько лет становится местом разрастания всякой гадости, по ГОСТ его ставят, для себя любимого лучше вилатерм и герметик, а ПСУЛ на помойку.
0
nadegniy
nadegniy
Эксперт

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10451

10.01.2022 в 19:32:21

СТИЗ это полная шляпа, нормально никогда не работал, им мажут для отписки.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

10.01.2022 в 20:03:15

nadegniy написал: для себя любимого лучше вилатерм и герметик,

герметик паропроницаемый?

0
nadegniy
nadegniy
Эксперт

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10451

10.01.2022 в 20:20:16

BV написал:

nadegniy написал: для себя любимого лучше вилатерм и герметик,

герметик паропроницаемый?

BV, Нет, там паропроницаемость не нужна, нужно чтоб в стык не попадала влага и чтоб ничего не цвело и пахло как в ПСУЛе, он через пару лет зелёного цвета и становится распространителем зелёно-синей водоросли.

0
dizelO
dizelO
Эксперт

Регистрация: 23.08.2017

Москва

Сообщений: 3561

10.01.2022 в 21:49:38

BV написал:

nadegniy написал: для себя любимого лучше вилатерм и герметик,

герметик паропроницаемый?

BV, не слушайте гавно. снаружи герметик должен быть максимально паропроницаемым, чтобы не запереть водяные пары в центральном монтажном слое шва.

0
dizelO
dizelO
Эксперт

Регистрация: 23.08.2017

Москва

Сообщений: 3561

10.01.2022 в 21:50:13

nadegniy написал: СТИЗ это полная шляпа, нормально никогда не работал, им мажут для отписки.

nadegniy, полная шляпа это ты говно-надёжный, а стиз работает.

0
nadegniy
nadegniy
Эксперт

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10451

10.01.2022 в 22:23:07

dizelO написал:

BV написал:

nadegniy написал: для себя любимого лучше вилатерм и герметик,

герметик паропроницаемый?

BV, не слушайте гавно. снаружи герметик должен быть максимально паропроницаемым, чтобы не запереть водяные пары в центральном монтажном слое шва.

dizelO, Вы таким образом хотите хоть как-то оправдать некачественную установку окон? Когда вы некачественно ставите пароизоляционную плёнку по периметру оконного блока??? Если честно, то смешно читать такие посты. :D

0
nadegniy
nadegniy
Эксперт

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10451

10.01.2022 в 22:23:49

dizelO написал:

nadegniy написал: СТИЗ это полная шляпа, нормально никогда не работал, им мажут для отписки.

nadegniy, полная шляпа это ты говно-надёжный, а стиз работает.

dizelO, У вас только хамство и ругательства, вам бы знаний немного, они вам помогут в жизни!

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

Yustas16
Yustas16
Местный

Регистрация: 23.01.2017

Москва

Сообщений: 808

13.01.2022 в 13:29:34

BV написал:

dizelO написал: так есть такой псул, которому солнце по хер.

Дайте наводку... Уж лучше один раз заплатить, чем потом переделывать...

BV, Illbruck. Весьма рекомендую. У них большая линейка ПСУЛА. Мне больше понравилась линейка Illac и Cocoband.

0
dizelO
dizelO
Эксперт

Регистрация: 23.08.2017

Москва

Сообщений: 3561

14.01.2022 в 13:23:16

nadegniy написал:

dizelO написал:

BV написал:

nadegniy написал: для себя любимого лучше вилатерм и герметик,

герметик паропроницаемый?

BV, не слушайте гавно. снаружи герметик должен быть максимально паропроницаемым, чтобы не запереть водяные пары в центральном монтажном слое шва.

dizelO, Вы таким образом хотите хоть как-то оправдать некачественную установку окон? Когда вы некачественно ставите пароизоляционную плёнку по периметру оконного блока??? Если честно, то смешно читать такие посты. :D

nadegniy, да неее.смешно тебя читать. мы вообще то ведём речь о наружнем слое шва, который паропроницаемый. а пароизоляционный слой, он внутри. пиз...ц. какой то...они не ничего не знает про парциональное давление и движение водяных паров, и пытается учить чему то...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу