юра Т написал:
44 года... сгнить(алюминий?) провод мог в любом месте, проводка давно отслужила своё, надо думать в сторону полной замены, тем более повод есть, косметику всё равно же делать после потопа
У кого отслужила тот пусть и меняет. А вообще срок службы кабеля определяется его техническим состоянием. Изоляция, насколько я могу судить, эластичность не утратила пока, утечек судя по индикации счетчика нет. УЗО ставить не собираюсь. Может разживусь позже мегаомметром да проверю сопротивление изоляции на всяк случай. А пока пусть стоит и дальше, тем более, что пробки по 10А стоят и мощных потребителей нет и не планируется.
Часть фазных скруток вода конечно попортила (те которые не изолированы колпачками были), но запасы монтажники в коробках да в стене пооставляли так что переделать проблемы нет - проблема найти.
megrad написал: Можно фальш потолок выполнить или освещение на бра или лед освещение.
Можно но создавать пустоты в помещении плохо - их рано или поздно обживают насекомые потом хрен выведешь.
BV, насчет деградации и растрескивания изоляции - если кабель качественный, подобран правильно под условия эксплуатации, уложен без нарушений технических условий по монтажу, ну хотя бы соблюдены допустимый радиус изгиба, температура при монтаже была в допустимом диапазоне, ничего в него не уперли, ничем его не передавили, правильно закрепили, не превысили допустимую длину пролета (если подвешен) то кабель служит разы дольше чем гарантирует завод изготовитель.
Косяки по монтажу видел сам неоднократно, например:
1) Неправильно закреплен кабель в наружном блоке кондиционера (был контакт с корпусом) - изоляция протерлась менее чем за 2 года от вибрации, но дефект был во время замечен во время очередного ТО, а нет так было бы КЗ. А если например земли на корпусе не было бы то и опасный для жизни потенциал бы появился, а дальше русская рулетка.
2) Растрескавшаяся изоляция в щите потому что гнули кабель плоскогубцами и превысили допустимый радиус изгиба.
3) Уперли кабель в щите в угол шины, в результате через 10 лет после монтажа продавленая изоляция и КЗ
4) Неправильно подвесили витую пару - через 3 года нарушение повива витых пар и проблемы с изоляцией в итоге линк нестабилен или вообще перестал работать. Ну и подобного много.