10.01.2022 в 12:20:07
Прошло две недели после того как выложили перегородку из газоблока, сегодня увидел что некоторых местах кладки появились трещины в кладочном шве, тоесть такое ощущение что треснул кладочный шов по периметру отдельных блоков в совершенно хаотичном порядке. Подскажите, есть ли способы исправить данную ситуацию и укрепить блоки в данных местах, если да, то какие? P.S: Перегородка в сан узле толщиной 75 мм, клали на клей для газоблоков, основание: плита перекрытия+небольшой фундамент до 2см толщиной из пескобетона м 300. Арматуру 10 мм клали каждый 3й ряд с привязкой к монолитной стене. Финишное покрытие будет плитка с двух сторон.
10.01.2022 в 13:20:59
кладчикам привет , перегородка села , дальше все будет нормально, тонковата однако
10.01.2022 в 13:40:11
fhntv, да уж, кладчик видимо не очень опытен в таком виде работ, к сожалению. Существуют какие-нибудь способы укрепления таких мест с трещинами?
10.01.2022 в 14:12:01
Vava777 написал: способы укрепления
стена подвижная ? шатается ? что там укреплять ?
10.01.2022 в 15:28:43
fhntv, я имею ввиду укреплять не всю стену, а места где трещины, есть смысл?
10.01.2022 в 15:29:17
Vava777 написал: тоесть такое ощущение что треснул кладочный шов по периметру отдельных блоков в совершенно хаотичном порядке.
или блоки сырые, или для кладки пользовались черти чем и черти как
Vava777 написал: Перегородка в сан узле толщиной 75 мм,
из 75 перегородки не делают, минимум 100
Vava777 написал: привязкой к монолитной стене
если бездумно - также проблема
10.01.2022 в 16:24:24
BV написал:
Vava777 написал: тоесть такое ощущение что треснул кладочный шов по периметру отдельных блоков в совершенно хаотичном порядке.
или блоки сырые, или для кладки пользовались черти чем и черти как
Vava777 написал: Перегородка в сан узле толщиной 75 мм,
из 75 перегородки не делают, минимум 100
Vava777 написал: привязкой к монолитной стене
если бездумно - также проблема
BV, для кладки пользовались клеем для газоблоков, в штробы где арматура пескобетон, примыкание к несущей стене и потолку-пена. Каждый блок смачивали водой перед нанесением клея. Подскажите, как теперь укрепить эти места с трещинами? и есть ли смысл?
10.01.2022 в 17:02:18
Vava777 написал:
BV написал:
Vava777 написал: тоесть такое ощущение что треснул кладочный шов по периметру отдельных блоков в совершенно хаотичном порядке.
или блоки сырые, или для кладки пользовались черти чем и черти как
Vava777 написал: Перегородка в сан узле толщиной 75 мм,
из 75 перегородки не делают, минимум 100
Vava777 написал: привязкой к монолитной стене
если бездумно - также проблема
BV, для кладки пользовались клеем для газоблоков, в штробы где арматура пескобетон, примыкание к несущей стене и потолку-пена. Каждый блок смачивали водой перед нанесением клея. Подскажите, как теперь укрепить эти места с трещинами? и есть ли смысл?
Vava777, думаете я и другие тут - экстрасенсы, которым не нужно ни фото, ни кладочный план с планировкой?
Vava777 написал: Каждый блок смачивали водой перед нанесением клея.
к слову - технология это не требует...
11.01.2022 в 03:48:46
Vava777 написал: Подскажите, как теперь укрепить эти места с трещинами? и есть ли смысл?
Укрепляют только "некрепкое" Трещины не показатель "некрепкости" стены. Вас не зря спросили, подвижные ли стены, шатаются ли. Если нет, то и укреплять их пока не нужно. В плане общего, превентивного укрепления, можно сделать сплошную штукатурку. Чем толще будет штукатурный слой, тем крепче будет стена в целом. В штукатурку можно заложить штукатурную сетку. Но это не обязательно. .... Или вы хотите заделать только трещины, то бишь длинные и узкие щели, которые образовались в результате высыхания материала? Тогда, расшейте их - расширьте, огрунтуйте, и заполните прочной шпаклевкой. Вот и всё.
11.01.2022 в 09:05:03
Грэй написал: Чем толще будет штукатурный слой, тем крепче будет стена в целом.
особенно если сделали стенку из 75х блоков
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.