tyuk написал:megrad, Электронное узо производства ОАО "Электроавтомат". Оно кстати отключается при выходе напряжения из диапазона 185-265В и при дуговом пробое. Так что ИМХО причина в плохих контактах розетки
УЗО-ЭЛТА
tyuk, чел вообще отключал всю нагрузку, так что искрение не при чем.
Срабатывание происходит в определенное время суток.
Так что, перенапряжение.
Было такое и у меня.
По утрам срабатывало РН.
AlexeyL, Это не факт что дело именно в превышении напряжения. Уданного комбайна есть светодион сигнализации причины срабатывания. А тут расшифровка этих миганий
mg.receptor, Это попроще того что , привел выше . Это электронный дифф со встроенной защитой по перенапряжению , точнее превышению или падению напряжения выходящему за уставку 187-265 вольт, или сколько они там настроили ? В любом случае эти диффы могут отключаться без существенных причин, то что называется ложные срабатывания, без восстановления питания линии, которую они защищают. В зависимости от диагностируемых причин срабатывания велика вероятность замены этих девайсов на более надежные электромеханические диффы. А для зашиты по перенапряжению лучше поставить в голову квартирного щита
AlexeyL написал:
Отдельное реле напряжения, в отличие от комбайна, после отключения включается взад само.
tyuk написал:AlexeyL, Это не факт что дело именно в превышении напряжения. Уданного комбайна есть светодион сигнализации причины срабатывания. А тут расшифровка этих миганий
tyuk,
Нет индикаторов на диффах у ТС .
mg.receptor написал:
хотелось бы как-то этот факт зафиксировать, чтобы управляющей компании воткнуть поглубже.
Факт может быть установлен только с помощью анализатора качества электроэнергии, устанавливаемого не менее чем на сутки . Впрочем и с приборами попроще и настойчивостью BV возможно будет хотя бы оценить вероятность недоработок со стороны УК. Ну и как правильно вставить он тоже подскажет. )))