Аватар пользователя
Алексей3

Местный

Регистрация: 27.10.2010

Москва

Сообщений: 256

01.02.2022 в 14:29:28

Вопрос вот в чём: 1, Можно ли участок трубы АБ сделать меньше по диаметру чем ВГ? И ещё вопросы:

  1. Можно ли участок трубы от бака до угла 3 сделать меньше по диаметру чем от 3 до 5?
  2. И если можно, то это справедливо для труб из любого материала? То, что участок АБ лучше металл я помню.
  3. Если система труб металлическая, можно её продолжать или часть её менять на Металлопласт или Пполипропилен, и наоборот если стоит МП или ПП можно ли частично менять на металл?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111553

01.02.2022 в 18:22:21

Алексей3 написал: 1, Можно ли участок трубы АБ сделать меньше по диаметру чем ВГ?

"разгонный" участок после котла лучше не заужать. Любой переход диаметров в гидравлике вносит гидравлические потери - см табличку коэффициентов местных сопротивлений. Повороты, тройники - также

Алексей3 написал: И если можно, то это справедливо для труб из любого материала?

смотрите внутренние диаметры/сечения

Алексей3 написал: Если система труб металлическая, можно её продолжать

можно, но не стоит... МП - заужения внутри фиттингов, да и зачем это? Дорого и потекут еще...

Ну а металл отдает тепло - и это хорошо для самотечной системы.

0
Аватар пользователя
Алексей3

Местный

Регистрация: 27.10.2010

Москва

Сообщений: 256

02.02.2022 в 14:44:22

Ясно. Спасибо.

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

02.02.2022 в 15:58:50

BV написал: "разгонный" участок после котла лучше не заужать.

в паспорте на АОГВ 80 главный стояк указан как ДУ 40 (наружный диаметр ВГП трубы при этом около 48 мм). Котел маломощный, без насоса и так не ахти циркуляция с коротким главным стояком будет, а если его еще заузить...

0