Аватар пользователя
Александр 347

Местный

Регистрация: 18.01.2022

Москва

Сообщений: 5

18.01.2022 в 19:34:09

Доброго времени суток! Подскажите кто в теме, в частном доме гудят/стучат радиаторы с термоголовкой. Насколько понял, гул начинается в момент когда головка закрывается полностью. Видео прикладываю https://youtu.be/juqFyxddLOo

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

18.01.2022 в 22:34:58

Александр 347, скорее всего задом наперёд подачу с обраткой подключили. Для термоклапана важно направление потока.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111512

19.01.2022 в 02:27:23

Александр 347, 100% что вода идет через термоклапан в обратном направлении. С таким уже встречался и не раз.
А еще у Вас должны плохо греть радиаторы - дальний нижний от термоклапана угол должен быть холодным примерно до середины радиатора. Только один такой радиатор, или на всех нарукожопили? :) Mazayac, а еще был интересный случай с обратным направлением воды в клапане - подача и обратка были абсолютно правильно подключены к радиатору :)

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

19.01.2022 в 09:49:42

BV, не, я пас.

0
Аватар пользователя
Mandalore105

Местный

Регистрация: 23.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 967

19.01.2022 в 15:11:03

BV, там клапан на обратку поставили?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111512

19.01.2022 в 16:45:35

Mandalore105 написал: BV, там клапан на обратку поставили?

Mandalore105, нет - радиатор нижнего подключения и клапан - ввертыш и естественно стоял на подаче.

Mazayac написал: BV, не, я пас.

Mazayac, это из серии - невозможное возможно :)

0
Аватар пользователя
Александр 347

Местный

Регистрация: 18.01.2022

Москва

Сообщений: 5

19.01.2022 в 22:49:54

Mazayac написал: Александр 347, скорее всего задом наперёд подачу с обраткой подключили. Для термоклапана важно направление потока.

Mazayac, Возможно . Это можно как-то уточнить? И если это действительно так, что можно сделать?

0
Аватар пользователя
Александр 347

Местный

Регистрация: 18.01.2022

Москва

Сообщений: 5

19.01.2022 в 22:52:27

BV написал: Александр 347, 100% что вода идет через термоклапан в обратном направлении. С таким уже встречался и не раз.
А еще у Вас должны плохо греть радиаторы - дальний нижний от термоклапана угол должен быть холодным примерно до середины радиатора. Только один такой радиатор, или на всех нарукожопили? :) Mazayac, а еще был интересный случай с обратным направлением воды в клапане - подача и обратка были абсолютно правильно подключены к радиатору :)

BV, Все такие :( Какие есть способы исправить это?

0
Аватар пользователя
Mandalore105

Местный

Регистрация: 23.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 967

19.01.2022 в 23:02:01

Александр 347, на коллекторах в котельной поменять местами подачу и обратку. BV, согласны? А теплые полы есть?

0
Аватар пользователя
Александр 347

Местный

Регистрация: 18.01.2022

Москва

Сообщений: 5

19.01.2022 в 23:21:53

Mandalore105,теплые полы есть

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111512

20.01.2022 в 03:11:23

Александр 347 написал: Какие есть способы исправить это?

Можно еще попробовать аппендицит по советам с форума удалять, ну или зубы лечить.... Вы на медицинском не зарегистрированы? :) Смотреть надо живьем.

0
Аватар пользователя
Александр 347

Местный

Регистрация: 18.01.2022

Москва

Сообщений: 5

20.01.2022 в 18:05:28

BV, понятно что смотреть надо. Но есть же известные способы исправить это. Вот хотел это узнать варианты от знающих людей

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

20.01.2022 в 20:07:04

Александр 347, менять местами подключение труб подачи и обратки. В каком месте это удобнее сделать - смотрится по месту.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111512

21.01.2022 в 23:14:52

Mazayac написал: Александр 347, менять местами подключение труб подачи и обратки. В каком месте это удобнее сделать - смотрится по месту.

Mazayac, ... и возможно получить другие проблемы вместо этой, или попадалово с котлом, не заметив важные детали.
Если бы чел был в состоянии сделать - и темы бы не было, или закончилась на Спасибо, после Вашего 2го сообщения в теме.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

23.01.2022 в 14:44:06

BV, возможно. Но расписывать все возможные сценарии или уговаривать ТС поискать специалиста, заодно обучая, как его, ничего не понимая, определить... Увольте, время дорого.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу