22.01.2022 в 21:31:18
AleksLaw76 написал: И много АВ под 1 УЗО не заведешь, естественный ток утечки не позволяет (0,4 на 1 А)
Правда? :) А как же миллионы квартир с единственным УЗО на ВСЁ?
22.01.2022 в 21:38:23
AleksLaw76 написал: есть мнение что 1 диф лучше, чем 1 УЗО плюс 1 АВ
Т.е., авторитетное мнение. Не укажите источник?
AleksLaw76 написал: поставил бы все 2М, но не влезает
Поставить можно.
AleksLaw76 написал: И много АВ под 1 УЗО не заведешь,
Да сколько хотите, так уж, положа руку на сердце...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
22.01.2022 в 21:39:34
BV, "юрист может ответить на вопрос, каким образом девушка из УК проконтролирует, что Вы используете более 8.5 квт" - я опасаюсь не за контроль. :) А за то, как бы что-нибудь не случилось с общей проводкой в МКД, а то начнут так все потреблять на полную. Выделено 8,5 а берут 13 квт. Вечером захотят все помыться в МКД :) Утрирую, конечно.
22.01.2022 в 21:43:53
BV, "А как же миллионы квартир с единственным УЗО на ВСЁ?" - а как же миллионы квартир без УЗО? Или с количеством УЗО больше единицы? :)
22.01.2022 в 21:50:34
MaSeVi написал:
AleksLaw76 написал: есть мнение что 1 диф лучше, чем 1 УЗО плюс 1 АВ
Т.е., авторитетное мнение. Не укажите источник?
AleksLaw76 написал: поставил бы все 2М, но не влезает
Поставить можно.
AleksLaw76 написал: И много АВ под 1 УЗО не заведешь,
Да сколько хотите, так уж, положа руку на сердце...
MaSeVi,
22.01.2022 в 21:53:53
AleksLaw76 написал: ПУЭ п.7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с авто- матическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока. Это об этом?
Это не мнение, а рекомендация. Так что можно иметь в виду, а можно и не иметь...
AleksLaw76 написал: Потом всю группу под УЗО вырубать будет
У Вас же стоит УЗО и ничего, планируете же спокойно жить, не правда.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
22.01.2022 в 21:55:34
AleksLaw76 написал: ПУЭ п.7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с авто- матическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока. Это об этом?
Это всего лишь рекомендация . У вас выше вводной АВ, УЗО можно поставить и на 63А .
AleksLaw76 написал: Потом всю группу под УЗО вырубать будет. Например, из-за ТЭНа в стиралке.
КЗ с ноля на землю редкость , а стиралку(как и многое другое) можно выдернуть из розетки
22.01.2022 в 21:58:04
AleksLaw76 написал: ZooZoo,
"а зачем у Вас столько АВДТ? при этом, щит мелкий" - потому что щит небольшой (места на стене мало), поэтому дифы, а не УЗО плюс АВ. Кроме того, есть мнение что 1 диф лучше, чем 1 УЗО плюс 1 АВ. Хотя есть и другое мнение. И много АВ под 1 УЗО не заведешь, естественный ток утечки не позволяет (0,4 на 1 А). "и Вы ставите их 1М и 2М" - поставил бы все 2М, но не влезает. Поэтому на верхней дин-рейке 1М. "и АВ тоже 1М и 2М" ̶ 2М позволяет исключить шинки. 1М на сигнализацию вынуждено - 2М не влезет. "да и счетчики есть одномодульные" - назовите, пожалуйста, хоть один на макс.ток 63А с регистрацией в ГРСИ. Заранее спасибо! "на РКН желателен байпас" - тут разные мнения существуют. Кроме того, не влезет (надо АВ плюс вольтметр). "и с "силовой разводкой", что обозначена, непонятно - где и как будет жесткач" - жесткача немного будет, гребенки помогут.
AleksLaw76,
AleksLaw76 написал: И много АВ под 1 УЗО не заведешь, естественный ток утечки не позволяет (0,4 на 1 А).
это полная ерунда, не читайте интернетов на ночь (и перед обедом тоже) если места мало, то ставьте АВ 1М у ЁББ есть на 65А (хотя Вам и на 40А будет достаточно), но на 2М. но и это получше того, что у Вас сейчас нарисовано / / зы. в общем, Вы отстаиваете свою схему на АВДТ, поскольку подгоняли ее под существующий бокс это неправильно ведь сначала схема, а потом бокс. не? :popcorn а у Вас все наоборот апд1. поскольку тема называется "оцените", то оцениваю на 3 балла
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
22.01.2022 в 22:31:46
ZooZoo,
22.01.2022 в 22:49:49
AleksLaw76 написал: вообще-то это ПУЭ п. 7.1.83
Вообще-то ерунда.
AleksLaw76 написал: Но я "танцую" от размеров места на стене (в коридоре на стене рядом с входной дверью, там где уже стоит щиток от застройщика), потом размеры щита, потом все остальное :)
Тогда умерьте аппетиты, всяко проще.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
22.01.2022 в 22:54:21
AleksLaw76 написал: А за то, как бы что-нибудь не случилось с общей проводкой в МКД, а то начнут так все потреблять на полную. Выделено 8,5 а берут 13 квт. Вечером захотят все помыться в МКД
На современном языке это называется флешмоб. Как организовывать будете? Через группу в ватсапе? :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу