AleksLaw76 написал:
Стиралка из "мокрой" группы
Еще утюг, чайник, увлажнитель воздуха, аквариум... Про них почему-то всё время забывают. :popcorn
AleksLaw76 написал:
Объединять ее с розетками, светом, варочной плитой, духовкой некорректно.
Свет с розетками объединять некорректно.
Объединять не на одном кабеле или автомате, а под одним узо — более чем корректно.
Более того, вынести под одно узо весь свет — очень большая глупость, т.к. можно невзначай оказаться в темноте.
Примеры корректного объединения (везде слева одно узо, правее группы под ним):





Узу пофигу, что именно под ним объединяют, поймите. Весь смысл использования нескольких узо — не допустить обесточивания всего объекта разом. Чем на большее количество узо вы разбиваете группы потребителей, тем меньше электроприборов отключится в случае срабатывания дифзащиты. Одно узо — вся квартира офф. Два уза — только половина. Три — треть. И т.д.
Линии освещения, в свете этой простой логики, разумнее подключать именно под разные узо, комбинируя с остальными потребителями.
В итоге, задача сводится к тому, чтобы более-менее поровну раскидать все линии под двумя-тремя узошками. Бинго.
Разумеется, идеальная разбивка получается при использовании дифавтоматов. Т.е. каждая линия на своём узо и никак не мешает остальным :yu: