MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16995

08.02.2022 в 22:17:16

AleksLaw76 написал: В поддержке фирмы клаге мне ответили, что дифавтомат надо на 40 А.

Правильно сказали...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

AleksLaw76
AleksLaw76
Местный

Регистрация: 27.10.2021

Копейск

Сообщений: 103

08.02.2022 в 23:12:17

dokar и MaSeVi, большое спасибо за ответы! Делаю для себя такой вывод: кабель 6 и диф 40 - допустимо и достаточно; кабель 10 и диф 40 - гарантировано.

0
AleksLaw76
AleksLaw76
Местный

Регистрация: 27.10.2021

Копейск

Сообщений: 103

08.02.2022 в 23:35:13

И еще появилась мысль. Может IT-щит (роутер, видеодомофон, доп.розетки) вывести из под дифа. Оставить на этом дифе только холодильник и морозильник. А IT-щит (роутер, видеодомофон, доп.розетки) завести под один 1-полюсный автоматический выключатель (там, где линия сигнализации)? Только сделать сечение проводов данных линий (IT-щита и сигнализации) одинаковым 2,5 кв.мм. и заменить АВ с 10А на 16А. Может, так правильнее будет? Прилагаю предыдущую схему, чтобы не искать в теме:

Наверное, тут защита по УЗО для IT-щита особо не нужна. Роутер будет стоять непосредственно в IT-щите, провод питания от видеодомофона (проложенный скрытно в стене) будет заходить в IT-щит, доп.розетки на всякий случай на будущее - тоже внутри IT-щита.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

09.02.2022 в 09:04:35

AleksLaw76 написал: Только сделать сечение проводов данных линий (IT-щита и сигнализации) одинаковым 2,5 кв.мм. и заменить АВ с 10А на 16А. Может, так правильнее будет?

Ну да. При трехкиловаттном роутере по-другому и нельзя. Ну и вместо сигналки тогда лучше ферму подцепить. Пользы будет больше. :popcorn

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116842

09.02.2022 в 16:45:30

AleksLaw76 написал: Наверное, тут защита по УЗО для IT-щита особо не нужна.

на вилки этих приборов посмотрите, прежде чем писать много текста :)

0
AleksLaw76
AleksLaw76
Местный

Регистрация: 27.10.2021

Копейск

Сообщений: 103

10.02.2022 в 18:28:46

Radio написал:

AleksLaw76 написал: Только сделать сечение проводов данных линий (IT-щита и сигнализации) одинаковым 2,5 кв.мм. и заменить АВ с 10А на 16А. Может, так правильнее будет?

Ну да. При трехкиловаттном роутере по-другому и нельзя. Ну и вместо сигналки тогда лучше ферму подцепить. Пользы будет больше. :popcorn

Radio, наверное, я с Вами согласен. В моем случае хватит провода на 1,5 кв.мм и АВ на 10 А.
Но почему-то в инструкции к видеодомофону CTV-M4102FHD указано следующее: "...Требования к кабелям подключения... Рекомендуемый тип питающего кабеля: ВВГ-НГ (Медный силовой кабель с ПВХ-изоляцией и оболочкой, не поддерживающей горения) с сечением проводника 2.5 мм2. Сеть питания видеомонитора рекомендуется защищать отдельным автоматом отключения тока." Чтобы это значило?

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20359

10.02.2022 в 18:41:03

AleksLaw76, Девочка печатала.

0
AleksLaw76
AleksLaw76
Местный

Регистрация: 27.10.2021

Копейск

Сообщений: 103

10.02.2022 в 18:50:02

BV написал:

AleksLaw76 написал: Наверное, тут защита по УЗО для IT-щита особо не нужна.

на вилки этих приборов посмотрите, прежде чем писать много текста :)

BV, может Вы в данном случае имеете в виду противопожарную функцию УЗО (ДИФа)? Правильно ли я, вообще, понимаю?:

  1. Все линии в квартире желательно защищать УЗО (защита человека и защита линии от возгорания и пожара).
  2. Несмотря на то, что постоянного контакта людей с вилками приборов IT-щита не будет (все соединения внутри IT-щита), УЗО очень желательно - будет защищать линию от возгорания и пожара.
  3. На линии пожарной и пожарно-охраной сигнализации ставить УЗО не надо. На линию охранной сигнализации УЗО ставить можно, но не желательно.
  4. Крайний проект щита оставить как, есть без изменения.
0
AleksLaw76
AleksLaw76
Местный

Регистрация: 27.10.2021

Копейск

Сообщений: 103

10.02.2022 в 18:59:20

dokar написал: AleksLaw76, Девочка печатала.

dokar, понятно, спасибо! Предполагал, что на инструкции производителя полностью полагаться нельзя. В частности, в инструкции на Термекс Топфлоу 8000 указано, что при 230 В и 8 кВт использовать АВ на 40А и кабель 3Х4 кв.мм! Тоже, видимо, девочка печатала.

0
AKI
AKI
Эксперт

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

10.02.2022 в 21:51:31

AleksLaw76 написал: Предполагал, что на инструкции производителя полностью полагаться нельзя.

в инструкции прописано потребление по 12 вольтам, вместо мощности. Но достаточно школьного образования чтобы потребляемую мощность (удвоив ее на всякий случай) посчитать:

36 ватт (с двойным запасом). Реально такие панели больше 15 ватт не потребляют. Надеюсь, сечение провода для такого "мощного" потребителя выберете сами и не ошибетесь.

dokar написал: Девочка печатала.

переводила с китайского через гугл-переводчик.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116842

11.02.2022 в 01:20:19

AleksLaw76 написал:

  • будет защищать линию от возгорания и пожара.

только линию сначала повредить надо, а вот имеет ли роутер землю на вилке?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу