08.02.2022 в 22:17:16
AleksLaw76 написал: В поддержке фирмы клаге мне ответили, что дифавтомат надо на 40 А.
Правильно сказали...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
08.02.2022 в 23:12:17
dokar и MaSeVi, большое спасибо за ответы! Делаю для себя такой вывод: кабель 6 и диф 40 - допустимо и достаточно; кабель 10 и диф 40 - гарантировано.
08.02.2022 в 23:35:13
И еще появилась мысль.
Может IT-щит (роутер, видеодомофон, доп.розетки) вывести из под дифа. Оставить на этом дифе только холодильник и морозильник.
А IT-щит (роутер, видеодомофон, доп.розетки) завести под один 1-полюсный автоматический выключатель (там, где линия сигнализации)?
Только сделать сечение проводов данных линий (IT-щита и сигнализации) одинаковым 2,5 кв.мм. и заменить АВ с 10А на 16А. Может, так правильнее будет?
Прилагаю предыдущую схему, чтобы не искать в теме:
Наверное, тут защита по УЗО для IT-щита особо не нужна. Роутер будет стоять непосредственно в IT-щите, провод питания от видеодомофона (проложенный скрытно в стене) будет заходить в IT-щит, доп.розетки на всякий случай на будущее - тоже внутри IT-щита.
09.02.2022 в 09:04:35
AleksLaw76 написал: Только сделать сечение проводов данных линий (IT-щита и сигнализации) одинаковым 2,5 кв.мм. и заменить АВ с 10А на 16А. Может, так правильнее будет?
Ну да. При трехкиловаттном роутере по-другому и нельзя. Ну и вместо сигналки тогда лучше ферму подцепить. Пользы будет больше. :popcorn
09.02.2022 в 16:45:30
AleksLaw76 написал: Наверное, тут защита по УЗО для IT-щита особо не нужна.
на вилки этих приборов посмотрите, прежде чем писать много текста :)
10.02.2022 в 18:28:46
Radio написал:
AleksLaw76 написал: Только сделать сечение проводов данных линий (IT-щита и сигнализации) одинаковым 2,5 кв.мм. и заменить АВ с 10А на 16А. Может, так правильнее будет?
Ну да. При трехкиловаттном роутере по-другому и нельзя. Ну и вместо сигналки тогда лучше ферму подцепить. Пользы будет больше. :popcorn
Radio, наверное, я с Вами согласен. В моем случае хватит провода на 1,5 кв.мм и АВ на 10 А.
Но почему-то в инструкции к видеодомофону CTV-M4102FHD указано следующее:
"...Требования к кабелям подключения...
Рекомендуемый тип питающего кабеля: ВВГ-НГ (Медный силовой кабель с ПВХ-изоляцией и оболочкой, не поддерживающей горения) с сечением проводника 2.5 мм2. Сеть питания видеомонитора рекомендуется защищать отдельным автоматом отключения тока."
Чтобы это значило?
10.02.2022 в 18:41:03
AleksLaw76, Девочка печатала.
10.02.2022 в 18:50:02
BV написал:
AleksLaw76 написал: Наверное, тут защита по УЗО для IT-щита особо не нужна.
на вилки этих приборов посмотрите, прежде чем писать много текста :)
BV, может Вы в данном случае имеете в виду противопожарную функцию УЗО (ДИФа)? Правильно ли я, вообще, понимаю?:
10.02.2022 в 18:59:20
dokar написал: AleksLaw76, Девочка печатала.
dokar, понятно, спасибо! Предполагал, что на инструкции производителя полностью полагаться нельзя. В частности, в инструкции на Термекс Топфлоу 8000 указано, что при 230 В и 8 кВт использовать АВ на 40А и кабель 3Х4 кв.мм! Тоже, видимо, девочка печатала.
10.02.2022 в 21:51:31
AleksLaw76 написал: Предполагал, что на инструкции производителя полностью полагаться нельзя.
в инструкции прописано потребление по 12 вольтам, вместо мощности. Но достаточно школьного образования чтобы потребляемую мощность (удвоив ее на всякий случай) посчитать:
36 ватт (с двойным запасом). Реально такие панели больше 15 ватт не потребляют. Надеюсь, сечение провода для такого "мощного" потребителя выберете сами и не ошибетесь.
dokar написал: Девочка печатала.
переводила с китайского через гугл-переводчик.
11.02.2022 в 01:20:19
AleksLaw76 написал:
- будет защищать линию от возгорания и пожара.
только линию сначала повредить надо, а вот имеет ли роутер землю на вилке?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу