Аватар пользователя
ruslan.mmu@mail.ru

Местный

Регистрация: 26.01.2022

Уфа

Сообщений: 15

27.01.2022 в 06:32:50

BV, как выключить его тогда чтоб поменять его или автоматы

0
Аватар пользователя
federman

Местный

Регистрация: 23.05.2006

Воронеж

Сообщений: 29

27.01.2022 в 17:40:47

цитируемый текст

BV написал: Начали выходить из строя со взрывами и пожарами (конструкция такая). На фото - самая злая версия взрывпакетников.

Стесняюсь спросить - а что там внутри такого, что может взрываться? Что за конструкция такая?

0
Аватар пользователя
qazwer

Местный

Регистрация: 03.08.2007

Москва

Сообщений: 234

27.01.2022 в 17:52:19

Прежде чем прокладывать посчитайте потребление. 3.3 кв , это уже 15 ампер. Понятно, что в пике, но у Вас будет ещё холодильник, чайник (наверняка), свч и.т.д. И на всех этих приборах указано потребление. Вечером включите чайник, поставите хавчик на разогрев в свч, а жена будет пирог печь и в это время ещё холодильник стартанёт, холоду нагнать.
3х2.5 пусть электрик у себя дома проложит - ему делать нефига, потом поменяет. Тут прокладывать надо с запасом, а не в притык. Если проводка будет скрытая, то потом перекладывать весьма накладно выйдет.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.01.2022 в 18:08:12

federman написал: а что там внутри такого, что может взрываться

Пластины при переключении - КЗ. Тема форума ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ЕП

Местный

Регистрация: 23.01.2007

Самара

Сообщений: 47

27.01.2022 в 18:52:17

15.28 В жилых комнатах квартир и общежитий должно быть установлено не менее одной розетки на ток 10 (16) А на каждые полные и неполные 3 м периметра комнаты, в коридорах квартир - не менее одной розетки на каждые полные и неполные 10 м площади коридоров.

В кухнях квартир следует предусматривать не менее четырех розеток на ток 10 (16) А. В кухнях квартир с электроплитами розетки следует подключать непосредственно к питающей линии. Допускается подключение через поляризованный штепсельный соединитель.

В жилых комнатах допускается установка сдвоенных розеток на ток 10 (16) А. В кухнях допускается установка сдвоенных розеток на ток 16 А. Сдвоенная розетка, установленная в жилой комнате, считается одной розеткой. Сдвоенная розетка, установленная в кухне, считается двумя розетками. А.4.10 В жилых зданиях могут применяться УДТ типа "А", реагирующие не только на переменные, но и на пульсирующие токи повреждений, или типа "АС", реагирующие только на переменные токи утечки.

А.4.11 УДТ, как правило, следует устанавливать в групповых сетях, питающих штепсельные розетки. Установка УДТ в линиях, питающих стационарно установленное оборудование и светильники, а также в общедомовых осветительных сетях, как правило, не требуется.

А.4.12 УДТ рекомендуется устанавливать на квартирных щитках, допускается их установка на этажных щитках.

0
Аватар пользователя
ЕП

Местный

Регистрация: 23.01.2007

Самара

Сообщений: 47

27.01.2022 в 18:52:58

СП 256.1325800.2016

 СВОД ПРАВИЛ

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОНТАЖА

0
Аватар пользователя
ЕП

Местный

Регистрация: 23.01.2007

Самара

Сообщений: 47

27.01.2022 в 18:58:57

самые ходовые духовки - 3,5 кВт это уже 15,9А. автомат лучше на20А на такую группу

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16866

27.01.2022 в 19:01:05

ЕП написал: автомат лучше на20А на такую группу

С какого перепоя?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111289

27.01.2022 в 19:01:51

ЕП написал: самые ходовые духовки - 3,5 кВт это уже 15,9А. автомат лучше на20А на такую группу

ЕП, ничем не лучше.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.01.2022 в 19:12:35

ЕП написал: СП 256.1325800.2016

А дом 90 х.

ЕП написал: автомат лучше на20А на такую группу

На основании какого норматива?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8656

27.01.2022 в 19:13:43

MaSeVi написал: С какого перепоя?

Шобневыбивало, ну чё вы в самом деле...

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8656

27.01.2022 в 19:15:12

ЕП написал: это уже 15,9А

Чуть поменьше, но и автомат на 16 ровно даже не подумает отключиться.

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10020

27.01.2022 в 19:20:43

ЕП, 15.28 при известной планировке мебели и техники идут лесом. Пункт рекомендательный для усредненного помещения (новострой, неизвестно кто будет жить и что в помещении и как будет размещено). Ориентироваться на него при прокладке проводки под свои нужды недостаточно.

0
Аватар пользователя
Thapaev

Местный

Регистрация: 24.03.2009

Волжский

Сообщений: 27

27.01.2022 в 19:49:03

Я понять не могу смысла и обсуждения подобных вопросов! Чхать я хотел на ПУЭ, СНипы и прочие нормативы. Давайте уже использовать элементарную логику, тем более, когда делаете для себя-любимого! Есть - мощность потребителей, есть параметры РАБОЧЕЙ силы тока для определённого сечения кабеля при - опять таки - определённом способе монтажа - ну и следуйте им! Духовка 3,3 кВт - это - в любом случае - отдельная линия. 2,5 квадрата - достаточно, тем более, что полную мощность вы использовать никогда не будете.Чайник и микроволновка при одновременном включении - те же 3-3,3 кВт - это вторая линия. От неё же - розетки для подключения прочей бытовой техники - миксеров, мясорубок, кофемолок и прочего - одновременно с кипячением чайника и микроволновкой - вы навряд ли их включите. Не хотите или нечем делать широкие штробы? Проложите в гофре под потолком или коробюом, там же установите распредкоробки - при правильном соединении проблем не будет - штробить надо будет только вертикали. Автоматы - на 16А - 3,5 кВт - достаточно, а срабатывать они должны сразу при перегрузке или проблеме, а не когда уже всё сгорит! Потребление современного холодильника - не более 300-400 Вт - его вообще можно подключить к линии розеток в коридоре или санузле. Или заведите линию в 1,5 квадрата по другой стене - для него и розеток для подключения ноутбука, зарядок и/или настольной лампы. Всё.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111289

27.01.2022 в 20:04:44

Thapaev написал: Или заведите линию в 1,5 квадрата по другой стене - для него и розеток для подключения ноутбука, зарядок или настольной лампы.

не надо 1.5, по нормативам - розетки 2.5 (хотя и 1.5 под АВ16 - нормально, но ... не надо)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу