26.01.2022 в 23:05:38
На ванной стоит сифон McAlpine MRB11. Если центральную часть достаешь, то слив великолепный (быстрый). Если ставишь на место вставку ака гидрозатвор, слив еле ползет. В чем может быть причина?
Последний 5 этаж, 50мм труба: отвод 110-50, раковина, ванная, далее кухня слив. Есть предположение, что в канашке разрежение создается. Установка аэратора на кухне на крайнем конце поможет?
26.01.2022 в 23:26:09
Sharka написал: Есть предположение, что в канашке разрежение создается. Установка аэратора на кухне на крайнем конце поможет?
если так - то надо переделывать канализацию - не соблюдены уклоны, а не клапаны ставить.
26.01.2022 в 23:41:30
У меня та же проблема с тем же самым сифоном. Только для нормального слива достаточно вытащить "грибок", гидрозатвор не препятствует. Уклон соблюдён, выставлял собственноручно по лазерному уровню.Когда стоял "Равак" на другой квартире, такой проблемы не было...
Высота "грибка", как я понимаю, не регулируется.
26.01.2022 в 23:53:06
Уклон сделан 3см на метр для 50-й трубы. Расстояние 1м от ванны до 110 трубы.
26.01.2022 в 23:54:14
Вадим М написал: Высота "грибка", как я понимаю, не регулируется.
оденьте резиновую прокладку и чуть "отрегулируется", но слишком толстая - манжета не прижмется - пробовать надо
27.01.2022 в 08:39:55
Sharka написал: На ванной стоит сифон MRB11. Если центральную часть достаешь, то слив великолепный (быстрый). Если ставишь на место вставку ака гидрозатвор, слив еле ползет. В чем может быть причина?
Sharka - заявленная пропускная способность данного сифона 64л/мин. Быстро-медленно понятие относительное, надо проверить заводские параметры по скорости слива секундомером. Набирайте в ванну озвученный объем и проверяйте время слива по секундомеру с гидрозатвором и без него. Если скорость совпадает, то все нормально и с уклоном и с чистотой сливного участка. Для предотвращения создающегося разряжения (сифонажа) за сливным потоком является заводское заужение в сифоне на выходе.
27.01.2022 в 08:59:55
BV написал: оденьте резиновую прокладку и чуть "отрегулируется", но слишком толстая - манжета не прижмется - пробовать надо
BV, не понял, поясните, пожалуйста, куда надо надеть прокладку? Пластиковая ножка фиксируется в шляпке неподвижно, не удлиняется.
Technik-san написал: Sharka - заявленная пропускная способность данного сифона 64л/мин. Быстро-медленно понятие относительное, надо проверить заводские параметры по скорости слива секундомером...
Поток из лейки душа приводит к появлению лужи в ванне - этого явно быть не должно с любыми параметрами...
27.01.2022 в 09:09:54
Вадим М - появление лужи на дне ванны при включенной ручной лейке - явные параметры засора либо сифона, либо сливной трассы. Секундомер в руки, для понимания причин. Не многие обращают внимание и на эту важную техническую особенность сифонов MRB11 и MRB12
27.01.2022 в 09:25:16
Sharka написал: Установка аэратора на кухне на крайнем конце поможет?
Sharka, в моей практике при медленном сливе из ванны однажды уже было такое решение - установил дополнительный тройник и поставил вентиляционный клапан выше дна ванны.
27.01.2022 в 11:29:41
Technik-san написал: Вадим М - появление лужи на дне ванны при включенной ручной лейке - явные параметры засора либо сифона, либо сливной трассы. Секундомер в руки, для понимания причин.
Technik-san, без грибка слив нормальный.
Не многие обращают внимание и на эту важную техническую особенность сифонов MRB11 и MRB12
Попробую раздвинуть, может быть,что-то сместилось. Но разве это повлияет на слив? На срыв гидрозатвора может, а на слив высота сифона как?
27.01.2022 в 18:47:01
Вадим М написал: а на слив высота сифона как?
В вашей конструкции - проход под стаканом меньше - слив - медленнее. За легкость очистки заплачено плохой гидродинамикой - резкие повороты потока на 180 град.
27.01.2022 в 18:55:20
Technik-san написал: заявленная пропускная способность данного сифона 64л/мин.
Хе-хе.... при какой высоте водяного столба над сифоном? ;)
Technik-san написал: Для предотвращения создающегося разряжения (сифонажа) за сливным потоком является заводское заужение в сифоне на выходе.
Это сделано только для того, чтобы увеличить высоту гидрозатвора.
Сифонаж убирать замедлением скорости слива - возможно, но правильнее не допускать его устройством канализации по нормам.
27.01.2022 в 19:05:47
BV написал: В вашей конструкции - проход под стаканом меньше - слив - медленнее.
То есть, для увеличения скорости слива надо не максимально раздвинуть, как написано в инструкции, а наоборот, сдвинуть?
За легкость очистки заплачено плохой гидродинамикой - резкие повороты потока на 180 град.
Странно, что раньше никто здесь про это не писал - изливались только восторги...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу