BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124458

01.02.2022 в 20:36:50

igor1 написал: Если мне нужно было применить прибор на 220 - ставил трансформатор 380/220. Почему - не знаю.

Не знаете - почему ставили трансформатор? ;)

igor1 написал: Соответственно, жила заземления соответствовала питающему кабелю, что, в некоторых случаях вело к возгоранию электрошкафа.

Ну если вместо ПВ болт в губки вставить - то известно почему

0
longBurn
longBurn
Новичок

Регистрация: 09.09.2016

Москва

Сообщений: 55

02.02.2022 в 11:46:12

оборудоание - это https://typhoon.coffee/uploads//4/XZ8qVrqan8RFX5yIveP65VrlPNl9n7Vg.pdf

фото щитка чуть позже пришлю, как на объекте буду

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.02.2022 в 12:15:33

longBurn написал: в помещение заходит 4х4

В паспорте написано Необходимая мощность подключения, достаточная для бесперебойной работы оборудования должна быть не менее 35 кВт. То есть по сечению 10-16 мм 2 нужно. Но опять же в тех. данных написано: Мощность ТЭНов 9 кВт, Потребляемая мощность электроэнергии печи без учета ТЭНов 2.6 кВт то есть 11,6 кВт, так на что ориентироваться? По подключению ни чего нет. Нужен силовой разъём и АВ на защиту. Как выполнен ввод?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124458

02.02.2022 в 12:28:23

longBurn написал: фото щитка чуть позже пришлю, как на объекте буду

и откуда извне питается этот щиток.... кабель, длина, автоматы, ПВ в том месте откуда он идет.

В договоре аренды мощность прописана? Прибор учета?

0
longBurn
longBurn
Новичок

Регистрация: 09.09.2016

Москва

Сообщений: 55

02.02.2022 в 13:17:33

в этажный щиток заходит 4 жилы, три уходит на общий автомат, откуда уже на наш(отдельное фото его есть) 4-ая жила грепится к раме, на которую потом подключается наш ноль

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124458

02.02.2022 в 13:28:57

longBurn написал: в этажный щиток

Этаж/этажей? откуда приходит питание на этажный.... ? По фото - все древнее как г-но мамонта, и сляпано кое как - хорошо бы обслуживание провести - контакты протянуть и тд.

longBurn написал: 4-ая жила грепится к раме,

Сечение, АЛ или Медь?

PS Если арендаторов будет много, и им будут нужны мощности, то существующего ввода на этаж может и не хватить, потому что рассчитано это было скорее всего на более низкие нагрузки.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124458

02.02.2022 в 13:40:05

longBurn написал: в помещение заходит 4х4 (в здании нет земли, только нулевая шина)

В ваше помещение от этажного щита, или это про приходящий на этажный щит?

0
longBurn
longBurn
Новичок

Регистрация: 09.09.2016

Москва

Сообщений: 55

02.02.2022 в 13:54:03

BV, в наше помещение от этажного щита. В этажный щит на глаз не умею определять, но мощности нам сказали там с запасом для нас

единственное что не понятно что делать с землей и нулем, в этажный щит только один нулевой кабель приходит и нам сказали что отдельного заземления нет

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

02.02.2022 в 14:13:02

longBurn написал: единственное что не понятно что делать с землей и нулем, в этажный щит только один нулевой кабель приходит и нам сказали что отдельного заземления нет

Это нормально для промышленного здания. Но сечение нулевого провода нужно определить. Например, сравнить с кусочком провода известного сечения. Если вам подведено меньше 16 мм2 алюминия или 10 мм2 меди, то придётся добавлять пятый провод "защитного нуля" от вышестоящего щита. Там с сечениями наверняка всё хорошо.

0
longBurn
longBurn
Новичок

Регистрация: 09.09.2016

Москва

Сообщений: 55

02.02.2022 в 14:15:13

AlexeyL, Понял, спасибо! а если сечение будет равным или больше землю и ноль вешать на одну эту шину будет можно или нам все равно стоит землю оставить в воздухе?

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

02.02.2022 в 14:49:22

longBurn написал: а если сечение будет равным или больше землю и ноль вешать на одну эту шину будет можно

Да, соблюдая некоторые правила по части надёжности подключения. Одно из важных - "индивидуальное подключение". Каждый провод на шине должен иметь личную гаечку или винт.

longBurn написал: или нам все равно стоит землю оставить в воздухе?

В таком варианте ваша техника имеет право Вас и убить на месте, и несмертельно бить-гонять током. Даже несмертельный удар током человека, находящегося рядом с работающим станком, может иметь крайне нехорошие последствия.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.