radiotiho написал: Славик64,
Глубже опускать проблематично...
radiotiho, тогда не делайте ленинградку. Попутно-паралельная Тихельмана - за счет верхней трубы, и опусков (это отдача тепла кроме радиаторов) - это считай что котел ниже опустили.
12.02.2022 в 14:18:14
radiotiho написал: Славик64,
Глубже опускать проблематично...
radiotiho, тогда не делайте ленинградку. Попутно-паралельная Тихельмана - за счет верхней трубы, и опусков (это отдача тепла кроме радиаторов) - это считай что котел ниже опустили.
12.02.2022 в 14:37:25
BV написал: Выше вроде все объяснил, как сделать максимально хорошо и от чего это зависит, а дальше дело автора...
У меня в доме вот примерно такая (только радиаторов вдвое больше и байпасы не заужены) схема:

Выход (и центр теплообменника) котла ВЫШЕ уровня центра радиаторов на первом этаже (центр - сантиметров на 30). Разница температур на подаче-обратке котла около 5-7 градусов. В морозы не больше 10. Если перекрыть все радиаторы на втором этаже, то система работает точно так же (радиаторы на первом греются отлично).
12.02.2022 в 14:48:54
AKI написал: Если перекрыть все радиаторы на втором этаже,
то остается высокая разгонная часть, горизонтальная труба на 2м этаже, опуски - и все это теплоотдача - считай радиатор, который в итоге дает то, что центр нагрева системы ниже центра охлаждения ВСЕЙ СИСТЕМЫ, и спасает ситуацию при
AKI написал: Выход (и центр теплообменника) котла ВЫШЕ уровня центра радиаторов на первом этаже (центр - сантиметров на 30).
У автора - совсем другое "кино" - дом одноэтажный, поэтому на Ваши данные ему никак нельзя ориентироваться. (кроме того, что у Вас радиаторы параллельно - и это в плюс, а в лениградке - последовательно - и это в минус для сопротивления и скорости циркуляции)
12.02.2022 в 15:44:24
У меня квартира в двухквартирном доме, площадь - 52 кв.м. Высота потолков - 250 см, стены с пескоблока, потолок из ж/б плит. Северная сторона. Планирую ленинградку, но если не получится, то двухтрубку, но обязательно железные трубы, от них уже тепло будет исходить и с естественной циркуляцией, так как электричество зимой не часто, но выключают. Ленинградка вроде как экономичнее будет чем двухтрубка.
12.02.2022 в 16:37:22
radiotiho, труба под потолком, над окнами сильно погоду испортит? Кстати. Расширительный тоже.
10-40-99@mail.ru
12.02.2022 в 16:49:23
Если по вей квартире, то конечно не желательно...
12.02.2022 в 17:03:43
BV написал: а в лениградке - последовательно
вроде ТС хотел параллельное подключение:
radiotiho написал: подключение радиаторов параллельное нижнее
Но в целом согласен, у ТС схема чуток другая, но если так хочется именно гравитационку, то нужен разгонный (главный) стояк от котла и опуски к батареям. А
radiotiho написал: Если по вей квартире, [труба под потолком с опусками] то конечно не желательно...
то эффективность будет сильно ниже. Но радиаторов у ТС немного, пары опусков бы хватило. С разгонной петлей и двухдюймовыми трубами работать будет, но скорее с разницей градусов 10–15 на подаче и обратке. Много газа будет впустую сгорать.
12.02.2022 в 17:28:43
А так не покатит?

10-40-99@mail.ru
12.02.2022 в 17:39:33
А так?

10-40-99@mail.ru
12.02.2022 в 17:44:39
Объясните, ленинградку с параллельным нижним подключением вообще возможно сделать? У меня есть возможность пустить разгонную трубу под потолком (с уклоном) протяжённостью метров пять, а потом снижение и будет идти вдоль стен по всей квартире с небольшим уклоном.
12.02.2022 в 17:47:42
radiotiho, вы про это?

10-40-99@mail.ru