BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134972

15.02.2022 в 01:18:04

  1. Никуда врезаться нельзя.
  2. Потолок в туалете опустить на 70мм, например - натяжной. Каналы - за потолком. К концу канала выходящего в туалет надо приделать "штаны" местом где "пояс". На ванну "штанина" - воздуховод 204х60 на туалет "штанина" 120х60. На конце первой "штанины" - переход на круглое вниз Д125 или Д150 - ванная, на конце второй ......Д100. Ну и на них вентрешетки соответствующего диаметра.

Все. PS Ким все верно написал.

0
irina_koshakova
irina_koshakova
Местный

Регистрация: 30.01.2016

Москва

Сообщений: 166

15.02.2022 в 02:32:25

BV, > Никуда врезаться нельзя

А почему?

0
irina_koshakova
irina_koshakova
Местный

Регистрация: 30.01.2016

Москва

Сообщений: 166

15.02.2022 в 02:33:52

BV, > Потолок в туалете опустить на 70мм, например - натяжной.

На все 25 см придётся опускать, тк вент отверстие не под потолком

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134972

15.02.2022 в 23:49:40

irina_koshakova написал: BV, > Никуда врезаться нельзя

А почему?

irina_koshakova, потому, что так устроена вентиляция. Погуглите в сети, ну например на сайте вентканал ру, ну и на этом форуме поищите... Ещё Ким написал выше - почему Вам это не надо - перечитайте. Ну лекции писать на пару листов - сорри, только за оплату :) И ещё за врезку - судебное предписание "восстановить как было" - это ищите на сайте МЖИ, где о перепланировках

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134972

15.02.2022 в 23:55:00

irina_koshakova написал: BV, > Потолок в туалете опустить на 70мм, например - натяжной.

На все 25 см придётся опускать, тк вент отверстие не под потолком

irina_koshakova, если подумать - может и получится поднять выше вход в канал

0
trubo4ist
trubo4ist
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2226

16.02.2022 в 07:54:30

irina_koshakova написал: Их4. Пронумеровала для наглядности. Первый - наш. Выходит из туалета и идёт вверх через этажи (начинается от нашей квартиры). Остальные хз чьи

1 - Ваш канал-спутник 2 - спутник ниже-расположенной квартиры 3 - сборный канал 4 - по фото не совсем понятно. Возможно сборный канал смежной квартиры(помещения), либо транзитный канал нежилого этажа.

Врезка только в канал 1!

0
irina_koshakova
irina_koshakova
Местный

Регистрация: 30.01.2016

Москва

Сообщений: 166

16.02.2022 в 23:24:06

trubo4ist написал:

Врезка только в канал 1!

trubo4ist, спасибо

0
irina_koshakova
irina_koshakova
Местный

Регистрация: 30.01.2016

Москва

Сообщений: 166

16.02.2022 в 23:27:05

BV написал:

irina_koshakova написал: BV, > Потолок в туалете опустить на 70мм, например - натяжной.

На все 25 см придётся опускать, тк вент отверстие не под потолком

irina_koshakova, если подумать - может и получится поднять выше вход в канал

BV, не получится

0
trubo4ist
trubo4ist
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2226

17.02.2022 в 07:28:37

irina_koshakova написал: BV, не получится

Если у Вас стадия ремонта, то получится.

0
irina_koshakova
irina_koshakova
Местный

Регистрация: 30.01.2016

Москва

Сообщений: 166

20.02.2022 в 00:35:22

trubo4ist написал:

irina_koshakova написал: BV, не получится

Если у Вас стадия ремонта, то получится.

trubo4ist, нарисуйте, если не сложно) Я ответила на ваш камент с фото) вент канал имеет соприкосновение со стеной ровно в одном месте - 25см от потолка) если делать дыру для вентиляции выше, значит опять же нужно пилить канал и вставлять в него трубу. И почему бы тогда мне не пропилить его так как я хочу, без всех этих подвесных потолков и лишнего гемороя

0
trubo4ist
trubo4ist
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2226

20.02.2022 в 14:59:44

irina_koshakova, Делается переврезка туда же, но выше.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.