BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125382

22.07.2022 в 16:47:47

По петле - проще прибор на день в аренду поискать. Лаборатория - дорого, если только есть где рядом и в частном порядке...

0
Povar76
Povar76
Новичок

Регистрация: 21.07.2022

Ставрополь

Сообщений: 13

22.07.2022 в 16:51:45

Если я не путаю, в новом ГОСТе точка контроля качества энергии переместилась куда-то на опору. В спорных моментах как понять, что сетевики озвучивают именно то, что измеряют? Подниматься вместе с ними в люльке? )))

0
Povar76
Povar76
Новичок

Регистрация: 21.07.2022

Ставрополь

Сообщений: 13

22.07.2022 в 16:54:24

BV, Действительно, я ведь не буду годами каждый день проводить замеры... Будем искать.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125382

22.07.2022 в 17:02:03

Povar76 написал: Если я не путаю, в новом ГОСТе точка контроля качества энергии переместилась куда-то на опору.

не важно - вам все равно надо измерять напряжение... Если контакты везде в порядке у вас будет то же, что и на опоре. При отсутствии потребления - ровно то же. Закон Ома, как бы. Проверяйте на своих концах своим прибором что они вам будут кричать с люльки.

Povar76 написал: что сетевики озвучивают именно то, что измеряют?

ну если будет монитор и неделю... - то должен быть протокол - лишь бы на опоре к вашей фазе зацепились - не спутали. Опять же - никто не мешает с интервалами времени проверять своим прибором, отключая потребление и записывать

И да, Вы бежите вперед паровоза :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.