16.03.2022 в 02:52:10
BV написал:
trubo4ist написал: m7nny написал: Что делать? как решить проблемму ?
Покажите фото с трубой на крыше.
......?
BV, Труба выше конька на 10см крыша пологая (шале) труба от конька примерно в 6.5 метрах - при том все еще выше конька хотя по госту допустим уклон в 15 градусов, старались делать как можно лучше.. Сечение азбиста 250 если не ошибаюсь, зазор между козырьком и концом каркаса 25см
17.03.2022 в 08:10:00
m7nny написал: Я так понимаю как поднимается ветер тяга увеличивается и окна перестает хватать ?
Именно так.
m7nny написал: Подскажите если сделать под котлом или над котлом алмазное отверсие это решит проблему?
Любой приток решит проблему.
m7nny написал: на трубе стоит козырек конверт, снял его
Значит на крышу выйти не боитесь? Тогда сделайте фото трубы внутри, от верхнего среза и вниз.
m7nny написал: прикладываю бумажку к вент каналу через 5-7 часов тяга толи останавливается на секунду
Если опрокидывание тяги кратковременное, то здесь нет ничего страшного. ВЕ не бывает всегда стабильна. При ветре, особенно при изменении направления, тяга может зависать или опрокидываться. Если это секунда -две-три, то не страшно. Еще бумажка может падать при простом открывании двери.
m7nny написал: открывал окно но большое проветривание, открывал окно полностью - не помогает все равно дует переменно !
При нормальном расположении трубы такое возможно, если окно было открыто с подветренной стороны. Попробуйте поэкспериментировать с открытием окна на разные фасады здания. Если у Вас есть господствующее направление ветра, а окно вы открываете с противоположной стороны, то такое возможно.
m7nny написал: как только вент канал дует в обратку дымоход делает тоже самое, соплышки на котле выдувает очень горячий воздух так же переменно как и вент канал
Это происходит всегда синхронно? Или рассинхронно? Как долго это может длиться?
m7nny написал: у меня 2 этажа дом
Сколько каналов на 2 этаже и их сечение?
17.03.2022 в 15:57:50
m7nny написал: Покажите фото с трубой на крыше.
Сделайте общее фото издалека с нескольких ракурсов
18.03.2022 в 04:31:00
trubo4ist написал:
m7nny написал: Я так понимаю как поднимается ветер тяга увеличивается и окна перестает хватать ?
Именно так.
m7nny написал: Подскажите если сделать под котлом или над котлом алмазное отверсие это решит проблему?
Любой приток решит проблему.
m7nny написал: на трубе стоит козырек конверт, снял его
Значит на крышу выйти не боитесь? Тогда сделайте фото трубы внутри, от верхнего среза и вниз.
m7nny написал: прикладываю бумажку к вент каналу через 5-7 часов тяга толи останавливается на секунду
Если опрокидывание тяги кратковременное, то здесь нет ничего страшного. ВЕ не бывает всегда стабильна. При ветре, особенно при изменении направления, тяга может зависать или опрокидываться. Если это секунда -две-три, то не страшно. Еще бумажка может падать при простом открывании двери.
m7nny написал: открывал окно но большое проветривание, открывал окно полностью - не помогает все равно дует переменно !
При нормальном расположении трубы такое возможно, если окно было открыто с подветренной стороны. Попробуйте поэкспериментировать с открытием окна на разные фасады здания. Если у Вас есть господствующее направление ветра, а окно вы открываете с противоположной стороны, то такое возможно.
m7nny написал: как только вент канал дует в обратку дымоход делает тоже самое, соплышки на котле выдувает очень горячий воздух так же переменно как и вент канал
Это происходит всегда синхронно? Или рассинхронно? Как долго это может длиться?
m7nny написал: у меня 2 этажа дом
Сколько каналов на 2 этаже и их сечение?
trubo4ist, > Это происходит всегда синхронно? Или рассинхронно? Как долго это может длиться? Обычно происходит синхронно !
trubo4ist написал: Если опрокидывание тяги кратковременное, то здесь нет ничего страшного. ВЕ не бывает всегда стабильна. При ветре, особенно при изменении направления, тяга может зависать или опрокидываться. Если это секунда -две-три, то не страшно. Еще бумажка может падать при простом открывании двери.
10 - 20 секунд в минуту в худшем случае - дует в дом в лучшем 5 секунд за 24 часа, от погоды зависит
trubo4ist написал: Значит на крышу выйти не боитесь? Тогда сделайте фото трубы внутри, от верхнего среза и вниз.
trubo4ist написал: Любой приток решит проблему.
окно не приток ? в комнате свежо как на улице))
trubo4ist написал:
m7nny написал: Сечение азбиста
Что это за зверь? Переведите...
m7nny написал: зазор между козырьком и концом каркаса 25см
По фото - явно меньше.
m7nny написал: Труба выше конька на 10см крыша пологая (шале) труба от конька примерно в 6.5 метрах
Похоже, что Зоны нет...
trubo4ist,
trubo4ist написал: Что это за зверь? Переведите...
я про трубу она вроде как азбистовая?
trubo4ist написал: Похоже, что Зоны нет...
о какой зоне идет речь ?
BV написал:
m7nny написал: Покажите фото с трубой на крыше.
Сделайте общее фото издалека с нескольких ракурсов
BV,
BV написал: делайте общее фото издалека с нескольких ракурсов
вот фото до поднятия трубы, подняли выше конька на 10см
18.03.2022 в 15:12:44
m7nny написал: сделайте общее фото издалека с нескольких ракурсов
вот фото до поднятия трубы,
m7nny эффекты, описываемые вами, происходит в настоящее время, или в прошлые времена?
19.03.2022 в 02:35:30
Грэй, последний раз было замеченно при сильном ветре в 12-13 МвС, дуло из соплышек котла горячим воздухом переменно тяга сменялась, бумажка на вент канале показывала тоже самое, сихронная смена тяги Ветер стих уже 2 недели спокойно, запахов не чувствую никаких Но хотелось бы решить проблему, обрубить на корню и понять в чем моя ошибка, изучал литературу читал форумы, все вроде бы сделал но...
19.03.2022 в 04:42:19
у вас сложный рельеф местности, могут встречаться потоки ветра с разных направлений. вам нужно лучше защищать оголовок трубы от ветра
19.03.2022 в 04:53:26
у вас сложный рельеф местности, могут быть завихрения вам нужно лучше защищать оголовок трубы
20.03.2022 в 20:50:33
Грэй, как правильно это сделать ? живу под горой машук, територия открытая
22.03.2022 в 08:37:24
m7nny написал: Обычно происходит синхронно !
m7nny написал: 10 - 20 секунд в минуту в худшем случае - дует в дом в лучшем 5 секунд за 24 часа, от погоды зависит
m7nny написал: окно не приток ? в комнате свежо как на улице))
Окно - приток.
m7nny написал: я про трубу она вроде как азбистовая?
Наверное, все-таки асбесто-цементная. Или асбестовая, т.к. сделана из асбеста.
m7nny написал: о какой зоне идет речь ?
Зона Ветрового Подпора. Это про расположение трубы по отношению к коньку и строениям. В Вашем случае, судя по всему, Зоны нет. Тогда остается направление ветра.
m7nny написал: Но хотелось бы решить проблему, обрубить на корню и понять в чем моя ошибка, изучал литературу читал форумы, все вроде бы сделал
Видимо придется немного поэкспериментировать... Повесьте еще один флажок на приоткрытое окно. И посмотрите, если при обратной тяге в каналах воздух в окно не вдувает, а высасывает, то причина найдена.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу