Комрады, не бейте тапками, помогите - не выходит каменный цветок ((( Сгорел теплый пол, заменили вместе с плиткой. Поставили мат теплолюкс тропикс 2,5м2, уложен под плитку в клей, толщина клея 1,5-2 см. Клею дали высохнуть. Терморегулятор Теплолюкс 520. Две-три недели грел (без подогрева t пола показывал 19, подогрев ставил на 28 - выходил на 27-29), теперь перестал (ночью показывает 23 - днем 25 градусов, хотя подогрев стоит на 28). Сейчас не греет.
- Подключил к выходу терморегулятора лампу 220В - он ее включает, датчик температуру показывает.
- Мат прозвонил: 114 Ом между жилами при 106-122 по паспорту (на тестере выбираю 2000 Ом), на экран обе жилы дают единицу (на тестере выбираю 2000 кОм). Весь интернет облазил, вроде должен работать - а не работает. В какую сторону смотреть?