Alex197666 написал:
..... вот такой вентилятор я и заказал, канальный 340 кубов. Попробую ... если эффективность не сильно увеличится, сдам обратно.
Можете сдавать сразу, слабоват будет по производительности. Да и не только это.
Самый простой способ посчитать что Вам нужно это выберите самые мощный вентилятор на картах, в интернете найдите производительность его и умножьте на количество вентиляторов. Ну и плюс 25% по производительности.
Выв получите реальную производительность того вентилятора что Вам нужен.
Это если считать "по рабоче-крестьянски ..."
Исходя же из того что Вы написали и если цифры по мощности реальная то Вам необходим вентилятор с производительностью не менее чем 500 - 550 кубов, лучше под 600.
Но и это не все.
Если это так то и необходимо обеспечить нормальный выброс отработанного воздуха и приток свежего.
У Вас же с последним - не очень хорошо.
КИВ125 сможет обеспечить притоком кубов 30, может чуть больше (ноль не потерян) так же как и с выбросом.
В лучшем случае на выбросе должно быть не менее чем 200 мм. А уж приток, если он естественный, раза в полтора больше. Лучше в два.
И это все чисто "на вскидку". Лучше пересчитать но при условии реальных цифр.
В идеале Вам нужен вентилятор (тот что Вы заказали) и кондиционер . Только в этом случае будет какой-то эффект.
Во-первых в таких помещениях должна быть вентиляция с определенным воздухообменом + поддержание определенного значения влажности.
Во-вторых, если у Вас летом жарко то Вы одной вентиляцией не справитесь с удалением тепла. Тем более что если исходить из расчета летней наружной температуры то производительность вентилятора увеличивайте еще, грубо, в 2 раза, минимум. Само собой и размеры воздуховодов изменятся.