Radio, как у вас 7 розеток получилось ?
30.03.2022 в 18:05:46
Radio, как у вас 7 розеток получилось ?
30.03.2022 в 18:06:16
vovanoff78 написал: megrad, Как можно обьединить 6 груп освещения , непонял ?
vovanoff78, Из 6-ти групп сделать 3, по 2 линии в каждой группе
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
30.03.2022 в 18:06:46
vovanoff78, попарно под один АВ.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
30.03.2022 в 18:20:12
megrad, Понял теперь , в щите , у меня сейчас так и сделано .
30.03.2022 в 18:21:36
MaSeVi написал: На телефоне не получается
Есть вариант использовать кнопку "ответить с цитированием". Получится ответ с цитированием всего поста. Потом нажать кнопку "редактировать" и аккуратно стереть в цитируемом посте лишнее.
30.03.2022 в 18:43:19
megrad написал:
vovanoff78 написал: в случае кз узо все равно сработает
УЗО на КЗ не сработает.
vovanoff78 написал: распределять группы, стоб в случае срабатывания узо пол квартиры не вырубалось.
Розетки и освещение одноимённых комнат под разные УЗО.
vovanoff78 написал: можно в групповое узо подключить
Нужно. У Вас 6 групп освещения - объедините. Получится 3 группы. Варочную тоже под одно из УЗО. Диф не нужен. Оставьте три УЗО - поверьте будет достаточно.
megrad,
30.03.2022 в 18:48:57
megrad, Розетки и свет комнат и так вроде под разными узо ,?
30.03.2022 в 19:22:53
vovanoff78 написал: Розетки и свет комнат и так вроде под разными узо
Ещё раз розетки и освещение одноимённых комнат под разные УЗО. У Вас всё освещение под одним УЗО. При сработке вся квартира останется без освещения. Оставляйте 3 УЗО и равномерно распределяйте всю нагрузку под ними.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
30.03.2022 в 20:20:20
megrad, То что свет под одним узо я поня , разнесу . Мне непонятно предложение " розетки и освещение одноимённых комнат под разные УЗО" Я это понимаю так , например зал свет и розетки разнести под разные узо , в таблице и так они под разным узо.
30.03.2022 в 20:25:23
Две линии комнаты где 22розетки , тоже можно под один АВ16А ?
30.03.2022 в 20:44:36
vovanoff78 написал: Две линии комнаты где 22розетки , тоже можно под один АВ16А ?
Конечно.