vovanoff78
vovanoff78
Местный

Регистрация: 10.01.2018

Красноярск

Сообщений: 673

30.03.2022 в 18:05:46

Radio, как у вас 7 розеток получилось ?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

30.03.2022 в 18:06:16

vovanoff78 написал: megrad, Как можно обьединить 6 груп освещения , непонял ?

vovanoff78, Из 6-ти групп сделать 3, по 2 линии в каждой группе

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.03.2022 в 18:06:46

vovanoff78, попарно под один АВ.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

vovanoff78
vovanoff78
Местный

Регистрация: 10.01.2018

Красноярск

Сообщений: 673

30.03.2022 в 18:20:12

megrad, Понял теперь , в щите , у меня сейчас так и сделано .

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3689

30.03.2022 в 18:21:36

MaSeVi написал: На телефоне не получается

Есть вариант использовать кнопку "ответить с цитированием". Получится ответ с цитированием всего поста. Потом нажать кнопку "редактировать" и аккуратно стереть в цитируемом посте лишнее.

0
vovanoff78
vovanoff78
Местный

Регистрация: 10.01.2018

Красноярск

Сообщений: 673

30.03.2022 в 18:43:19

megrad написал:

vovanoff78 написал: в случае кз узо все равно сработает

УЗО на КЗ не сработает.

vovanoff78 написал: распределять группы, стоб в случае срабатывания узо пол квартиры не вырубалось.

Розетки и освещение одноимённых комнат под разные УЗО.

vovanoff78 написал: можно в групповое узо подключить

Нужно. У Вас 6 групп освещения - объедините. Получится 3 группы. Варочную тоже под одно из УЗО. Диф не нужен. Оставьте три УЗО - поверьте будет достаточно.

megrad,

0
vovanoff78
vovanoff78
Местный

Регистрация: 10.01.2018

Красноярск

Сообщений: 673

30.03.2022 в 18:48:57

megrad, Розетки и свет комнат и так вроде под разными узо ,?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.03.2022 в 19:22:53

vovanoff78 написал: Розетки и свет комнат и так вроде под разными узо

Ещё раз розетки и освещение одноимённых комнат под разные УЗО. У Вас всё освещение под одним УЗО. При сработке вся квартира останется без освещения. Оставляйте 3 УЗО и равномерно распределяйте всю нагрузку под ними.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

vovanoff78
vovanoff78
Местный

Регистрация: 10.01.2018

Красноярск

Сообщений: 673

30.03.2022 в 20:20:20

megrad, То что свет под одним узо я поня , разнесу . Мне непонятно предложение " розетки и освещение одноимённых комнат под разные УЗО" Я это понимаю так , например зал свет и розетки разнести под разные узо , в таблице и так они под разным узо.

0
vovanoff78
vovanoff78
Местный

Регистрация: 10.01.2018

Красноярск

Сообщений: 673

30.03.2022 в 20:25:23

Две линии комнаты где 22розетки , тоже можно под один АВ16А ?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

30.03.2022 в 20:44:36

vovanoff78 написал: Две линии комнаты где 22розетки , тоже можно под один АВ16А ?

Конечно.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.