DoktorEshi написал : Допустим вводной автомат и грозоразрядники в пломбированном ящике на наружней стене.

Да они туда и не полезут пломбировать. ;)

Но кабель от этого ящика до ввода в дом все-равно по наружней стене дома вести!

Этот кабель уже будет защищён автоматом. Собственно, можно и по чердаку в металлорукаве.

в ящике со счетчиком еще один вводной автомат (что-бы все обесточить)?

УЗО после счётчика - им и обесточить. Заодно цепь тестирования проверите. ;)

вторая ступень защиты - что именно?

Смотрите у производителей рекомендованные схемы каскадирования. Обычно первая ступень класса I, вторая - I+II.

0

Следование моим советам вредит кошельку

oKELA
oKELA
Местный

Регистрация: 02.03.2007

Одесса

Сообщений: 370

24.04.2007 в 16:54:25

ВТБ! написал : Собственно, можно и по чердаку в металлорукаве.

А что, теперь так прокладывают?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

24.04.2007 в 17:08:54

ВТБ! написал : Этот кабель уже будет защищён автоматом.

Марку то подскажите!!!

ВТБ! написал : УЗО после счётчика

А до нельзя?

ВТБ! написал : Смотрите у производителей рекомендованные схемы каскадирования. Обычно первая ступень класса I, вторая - I+ii.

?????? Можно чуть подробнее?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

24.04.2007 в 18:40:11

oKELA написал : А что, теперь так прокладывают?

Без механической защиты по чердаку нельзя, вроде бы. Замечу, что это не ввод, а кабель от ВУ к ГРЩ.

DoktorEshi написал : Марку то подскажите!!!

ВВГнг устроит?

А до нельзя?

Зачем? Да и не любят "стоматологи" ничего непривычного до счётчика.

чуть подробнее

С этим к производителям, они про УЗИП/ОПН много чего понаписали и на свои сайты выложили.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.04.2007 в 10:41:11

Вот Фотка дома с расположением конструкционных элементов и схемка (до домашней разводки). Правильно??

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

25.04.2007 в 11:17:47

DoktorEshi

Ой, как вычурно! Слишком близко к окнам. Боюсь, что нужна механическая защита. Может быть лучше по мансарде внутри дома проложить?

Повторное заземление PEN подразумевается на опоре? Просто на шине PE в ВУ тоже повторное заземление.

От ВУ до ГРЩ пятижильный кабель?

Проводник от ГЗШ направо - подразумевается СУП? Металлические трубопроводы? Где расположена ГЗШ? Не в щитке, надеюсь?

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

25.04.2007 в 11:23:43

DoktorEshi написал : Переносу изоляторов мешают яблони(ветки), спилить- теща убъет!

За такую трассу по фронтону тоже убьёт. Но по уму пилить надо не ветки, а яблоню целиком.

Я бы поднял ввод выше окна - почти под кровлю - и пустил трассу выше окон. Над крылечком в сугробе снега кабелю не место.

Или сделал бы один щиток в мансарде (ввод, счётчик, группы мансарды), а второй на первом этаже.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Techred
Techred
Резидент

Регистрация: 09.08.2006

Москва

Сообщений: 1875

25.04.2007 в 13:50:32

Подскажите, какой у меня ситема?

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

25.04.2007 в 14:15:54

Techred написал : какой у меня ситема?

3 варианта: TN-C-S, TT или неклассифицированная система заземления ввиду полного отсутствия такового на корпусах электроприёмников. ;) Вы бы лучше щиток сфотографировали. :)

0

Следование моим советам вредит кошельку

Techred
Techred
Резидент

Регистрация: 09.08.2006

Москва

Сообщений: 1875

25.04.2007 в 14:33:05

Дому лет 20. В деревне. Буду менять всю проводку, вот и думаю как лучше сделать. Как обычно (двупроводная проводка) или по умному (земля, узо)

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.04.2007 в 15:01:55

Techred написал : Буду менять всю проводку, вот и думаю как лучше сделать. Как обычно (двупроводная проводка) или по умному (земля, узо)

Двухпроводка с УЗО тоже по-умному.