18.04.2022 в 09:38:35
Есть 2 столба освещения (3х метровые), расстояние между столбами - около 30 метров. между ними под землей проложен кабель (обычный ВВГ 3х1,5). Как проложен (в гильзе, гофре или просто кинут - неизвестно). Глубина прокладки - предположительно метр. В какой-то момент перестало работать освещение на столбе 2. Проверка линии между столбами показала целостность 1й жилы из 3х. Есть ли метод определить примерное место разрыва провода в этих 30 метрах, имея одну "живую" жилу из 3х? Например - измерение емкости с двух концов?
18.04.2022 в 09:45:37
ea00 написал: Есть ли метод
визуально место проведения работ скорее всего определимо по следам на грунте :)
18.04.2022 в 10:34:17
Дилетантски предположу, что один конец заземляется, на второй подается сигнал с генератора частоты, вдоль линии идут с детектором. Хотя через метр грунта, ХЗ, может простыми приборами и не пробить.
18.04.2022 в 11:11:29
ea00, а может, просто проложить кабель заново как положено?
18.04.2022 в 11:20:54
СтранникXXI написал: ea00, а может, просто проложить кабель заново как положено?
СтранникXXI, Ага, в ПНД. А может он уже там. ))) Вот лентяи , даже не копнули.
18.04.2022 в 11:35:17
dokar написал:
СтранникXXI написал: ea00, а может, просто проложить кабель заново как положено?
СтранникXXI, Ага, в ПНД. А может он уже там. ))) Вот лентяи , даже не копнули.
dokar, может там, а может (что скорее всего) нет. Искать место повреждения, откапывать, не зная глубины с риском порвать еще раз, возможно, делать вставку, герметизировать места соединений - и вся эта возня с ВВГшкой 3×1.5? Да ну, на фиг...
18.04.2022 в 12:53:35
megrad, Если денег хватило только на полторашку , то какая может быть контора ?)))
18.04.2022 в 18:20:10
у китайцев давным-давно видел прибор для помощи в прокладке кабелей. Там и длина измеряется.
Думаю, построено на таком принципе:
во, первый попавшийся:
18.04.2022 в 19:02:27
ea00 написал: измерение емкости с двух концов?
ну так и измерили бы, у меня получалось на такой длине с точностью до метра определять, но это было не в сырой земле, а на сухом потолке
18.04.2022 в 21:47:37
ea00 написал: Есть 2 столба освещения (3х метровые), расстояние между столбами - около 30 метров. между ними под землей проложен кабель (обычный ВВГ 3х1,5). Как проложен (в гильзе, гофре или просто кинут - неизвестно). Глубина прокладки - предположительно метр. В какой-то момент перестало работать освещение на столбе 2. Проверка линии между столбами показала целостность 1й жилы из 3х. Есть ли метод определить примерное место разрыва провода в этих 30 метрах, имея одну "живую" жилу из 3х? Например - измерение емкости с двух концов?
ea00, меняйте кабель, можно на алюм (будет дешевле) глубина 1м, как Вы предположили, бессмысленна при укладке 3х1.5, поэтому вся трасса гораздо ближе к поверхности земли расположена прокладывайте или броню, или ВВГ в ПНД трубе
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
19.04.2022 в 05:42:12
fhntv написал: визуально место проведения работ скорее всего определимо по следам на грунте
следов на грунте нет.
СтранникXXI написал: ea00, а может, просто проложить кабель заново как положено?
если была бы просто земля на 30 метров - вопрос бы не поднимался. там просто ещё большая часть из 30 метров под асфальтовой площадкой. вскрывать на всей протяжении асфальт не приемлемо
dokar написал: Если денег хватило только на полторашку , то какая может быть контора ?)))
это все досталось "по-наследству". кто-то когда-то сэкономил - да. было бы 30 метров земли между столбами - перепроложили нормальный кабель.
19.04.2022 в 09:30:11
ea00 написал: следов на грунте нет.
тогда вы вправе предположить повреждения кабеля вне подземного участка
19.04.2022 в 10:22:08
ea00 написал: если была бы просто земля на 30 метров - вопрос бы не поднимался. там просто ещё большая часть из 30 метров под асфальтовой площадкой. вскрывать на всей протяжении асфальт не приемлемо
Используем альтернативное решение, копаем рядом или вокруг с увеличением дистанции и кладём новый провод/кабель как положено или провода навешиваем верхом (при необходимости добавляем опоры и светильники).
ea00 написал: было бы 30 метров земли между столбами - перепроложили нормальный кабель.
Режем узкую полоску, перекладываем кабель и заделываем штробу.
ea00 написал: это все досталось "по-наследству". кто-то когда-то сэкономил - да.
Так просто пришло время привести всё в порядок без экономии, а кто-то опять хочет сэкономить. Радикальный способ экономии - отказываемся от второго столба или ищем для него другой источник энергии из другого места или аккумулятор, диодные лампы и возможно для зарядки солнечные батареи (или просто заражать и менять аккумулятор).
ea00 написал: Есть ли метод определить примерное место разрыва провода в этих 30 метрах, имея одну "живую" жилу из 3х?
Копаем по середине или в любом месте - режем пополам, определяем с какой стороны работает всё и идём дальше - снова режем половину. Когда участок достаточно короткий докапываем оставшееся или вышли из земли - находим место обрыва и анализируем как это могло произойти.
fhntv написал: тогда вы вправе предположить повреждения кабеля вне подземного участка
Например, на входе в столб, вполне при движении грунта могло передавить о кромку столба.
19.04.2022 в 10:28:06
ea00 написал: Есть ли метод определить примерное место разрыва провода в этих 30 метрах, имея одну "живую" жилу из 3х?
Копаем по середине или в любом месте - режем прово пополам, определяем с какой стороны работает всё и идём дельше - снова режем половину. Когда участок достаточно короткий докапываем оставшееся или вышли из земли - находим место обрыва и анализируем как это могло произойти.
fhntv написал: тогда вы вправе предположить повреждения кабеля вне подземного участка
Например, на входе в столб, вполне при движении грунта могло передавить о кромку столба.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.