ea00 написал:
если была бы просто земля на 30 метров - вопрос бы не поднимался. там просто ещё большая часть из 30 метров под асфальтовой площадкой. вскрывать на всей протяжении асфальт не приемлемо
Используем альтернативное решение, копаем рядом или вокруг с увеличением дистанции и кладём новый провод/кабель как положено или провода навешиваем верхом (при необходимости добавляем опоры и светильники).
ea00 написал:
было бы 30 метров земли между столбами - перепроложили нормальный кабель.
Режем узкую полоску, перекладываем кабель и заделываем штробу.
ea00 написал:
это все досталось "по-наследству". кто-то когда-то сэкономил - да.
Так просто пришло время привести всё в порядок без экономии, а кто-то опять хочет сэкономить.
Радикальный способ экономии - отказываемся от второго столба или ищем для него другой источник энергии из другого места или аккумулятор, диодные лампы и возможно для зарядки солнечные батареи (или просто заражать и менять аккумулятор).
ea00 написал:
Есть ли метод определить примерное место разрыва провода в этих 30 метрах, имея одну "живую" жилу из 3х?
Копаем по середине или в любом месте - режем пополам, определяем с какой стороны работает всё и идём дальше - снова режем половину. Когда участок достаточно короткий докапываем оставшееся или вышли из земли - находим место обрыва и анализируем как это могло произойти.
fhntv написал:
тогда вы вправе предположить повреждения кабеля вне подземного участка
Например, на входе в столб, вполне при движении грунта могло передавить о кромку столба.