ea00
ea00
Новичок

Регистрация: 05.04.2022

Ульяновск

Сообщений: 4

19.04.2022 в 05:42:12

fhntv написал: визуально место проведения работ скорее всего определимо по следам на грунте

следов на грунте нет.

СтранникXXI написал: ea00, а может, просто проложить кабель заново как положено?

если была бы просто земля на 30 метров - вопрос бы не поднимался. там просто ещё большая часть из 30 метров под асфальтовой площадкой. вскрывать на всей протяжении асфальт не приемлемо

dokar написал: Если денег хватило только на полторашку , то какая может быть контора ?)))

это все досталось "по-наследству". кто-то когда-то сэкономил - да. было бы 30 метров земли между столбами - перепроложили нормальный кабель.

0
fhntv
fhntv
Диод

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 14579

19.04.2022 в 09:30:11

ea00 написал: следов на грунте нет.

тогда вы вправе предположить повреждения кабеля вне подземного участка

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10842

19.04.2022 в 10:22:08

ea00 написал: если была бы просто земля на 30 метров - вопрос бы не поднимался. там просто ещё большая часть из 30 метров под асфальтовой площадкой. вскрывать на всей протяжении асфальт не приемлемо

Используем альтернативное решение, копаем рядом или вокруг с увеличением дистанции и кладём новый провод/кабель как положено или провода навешиваем верхом (при необходимости добавляем опоры и светильники).

ea00 написал: было бы 30 метров земли между столбами - перепроложили нормальный кабель.

Режем узкую полоску, перекладываем кабель и заделываем штробу.

ea00 написал: это все досталось "по-наследству". кто-то когда-то сэкономил - да.

Так просто пришло время привести всё в порядок без экономии, а кто-то опять хочет сэкономить. Радикальный способ экономии - отказываемся от второго столба или ищем для него другой источник энергии из другого места или аккумулятор, диодные лампы и возможно для зарядки солнечные батареи (или просто заражать и менять аккумулятор).

ea00 написал: Есть ли метод определить примерное место разрыва провода в этих 30 метрах, имея одну "живую" жилу из 3х?

Копаем по середине или в любом месте - режем пополам, определяем с какой стороны работает всё и идём дальше - снова режем половину. Когда участок достаточно короткий докапываем оставшееся или вышли из земли - находим место обрыва и анализируем как это могло произойти.

fhntv написал: тогда вы вправе предположить повреждения кабеля вне подземного участка

Например, на входе в столб, вполне при движении грунта могло передавить о кромку столба.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10842

19.04.2022 в 10:28:06

ea00 написал: Есть ли метод определить примерное место разрыва провода в этих 30 метрах, имея одну "живую" жилу из 3х?

Копаем по середине или в любом месте - режем прово пополам, определяем с какой стороны работает всё и идём дельше - снова режем половину. Когда участок достаточно короткий докапываем оставшееся или вышли из земли - находим место обрыва и анализируем как это могло произойти.

fhntv написал: тогда вы вправе предположить повреждения кабеля вне подземного участка

Например, на входе в столб, вполне при движении грунта могло передавить о кромку столба.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10842

19.04.2022 в 11:59:20

ea00, когда найдёте НЕ ЗАБУДЬТЕ поделиться как нашли и что могло послужить причиной обрыва!!! Будет интересно вашим последователям столкнувшимся с аналогичной проблемой.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу