Другими словами - оштукатурили. Конечно, полумеры лучше чем ничего. Но иной раз, по незнанию, полумеры могут и навредить. Не переживайте - это не ваш случай. Тем не менее, было бы лучше, если бы эта операция была проведена снаружи здания, со стороны более интенсивного подвода воды к фундаменту. Понимаю, там ещё и отмостка подтянется. При этом изнутри можете даже не делать. Может, хватит сил и сделаете?

0
Грэй
Грэй
Старожил

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20996

12.05.2022 в 15:01:03

pool написал: было бы лучше, если бы эта операция была проведена снаружи здания, со стороны более интенсивного подвода воды к

До сих пор непонятно, откуда идёт вода на самом деле, потому что до сих пор не проверили водопроводные трубы на предмет протекания.

Алексей Пeтрoв написал: Подкопал под фасадную стену изнутри дома до фундамента Естественно гидроизоляцией там и не пахнет.

О том что гидроизоляции нет, было ясно с самого начала. Для э\того и копать не нужно. Но, копать нужно, чтобы найти место, откуда поступает водоа. Потому что вода не поступакт со всех сторон, а есть одно место, только одно слабое место, в котороде и поступает вода. И это место надо найти. ...Конечно, если, допустим, будет найдена некая "дырочка" снаружи, через которую поступает вода, и эта дырочка будет заделана, то вода конечно же, по "законам воды" начнёт искать другую дырочку, и возможно, найдёт. Но это не значит, что не нужно искать эту дврочку, а нужно тупо штукатурить цоколь. Вернее, цоколь гидроизолировать в рандомных местах - это ничего не даст кроме того, что вода сначала начнет подниматься выше , а кирпич разрушаться ещё интенсивнее, несколько позже отвалится и гидроизоляция. Поэтому, Для того, чтобы лечить болезнь, а не симптомы, обязательно Нужно найти место , откуда поступает вода.

0
Алексей Пeтрoв
Алексей Пeтрoв
Местный

Регистрация: 12.02.2022

Омск

Сообщений: 184

12.05.2022 в 17:29:27

Кстати такое заметил. Сняв 3 ряда старых кирпичей под подоконником, и заменив их на новые с цементным раствором вместо известкового, обнаружил что эта часть кладки абсолютно сухая. Может быть дело в этом старом известковом растворе. Трубы водопроводные старые но течи нет и они далеко от фасада. Дождевая вода стекает на оимостку и уходит на проезжую часть, так как участок хорошо поднят и сделаны все уклоны. Кстати новое оштукатуриванме помогает. Стены становятся сухими внутри. Снаружи штукатурку ковырнул, то же сухая.

0
pool
pool
Старожил

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 4448

12.05.2022 в 17:30:13

Грэй, на мой взгляд, причина наличия воды однозначна - грунтовые воды, но ещё больше - от осадков. Грунтовые - надо ещё исследовать, а вот осадки - ни малейших сомнений.

Вы излишне уделяете внимания трубе отопления. Была бы она худая, так всё ж на глазах, было бы видно.

0
pool
pool
Старожил

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 4448

12.05.2022 в 17:34:37

Алексей Пeтрoв написал: ...Снаружи штукатурку ковырнул, тоже сухая.

Процессы поступления воды сложнее, чем просто рукой пощупать.

0
Грэй
Грэй
Старожил

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20996

13.05.2022 в 04:47:30

pool написал: Вы излишне уделяете внимания трубе отопления. Была бы она худая, так всё ж на глазах, было бы видно.

Потому что, дважды сталкивался с течью из новых труб в новом доме, заложенных в полы и в стены.

0
Алексей Пeтрoв
Алексей Пeтрoв
Местный

Регистрация: 12.02.2022

Омск

Сообщений: 184

13.05.2022 в 07:46:30

pool, я так понимаю это капиллярный подсос. Походив по городу вижу много старых домов с такими же проблемами. Единственный вариант решения это раскопка фундамента и его гидроизолирование снаружи.и решение вопроса с грамотной отмосткой, а не просто заливка бетона на землю

0
Грэй
Грэй
Старожил

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20996

13.05.2022 в 15:07:28

Алексей Пeтрoв написал: я так понимаю это капиллярный подсос.

верно. это движение воды из влажного грунта вверх, по капиллярам стен.

Алексей Пeтрoв написал: Единственный вариант решения это раскопка фундамента и его гидроизолирование снаружи.

Гидроизолирование понадобится не только снаружи, но и изнутри, и снизу :) Ведь вода, даже если попадает в грунт снаружи - не остаётся снаружи. а распределяется в грунте во все стороны.

Алексей Пeтрoв написал: и решение вопроса с грамотной отмосткой,

грамотная отмостка , а точнее - отведение воды от стен и от фундамента, решит проблему и без гидроизоляции.

0
pool
pool
Старожил

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 4448

13.05.2022 в 18:07:51

Грэй написал: ... грамотная отмостка , а точнее - отведение воды от стен и от фундамента, решит проблему и без гидроизоляции.

Грэй, не решит. Уровень пола в помещении на 150 мм выше грунта снаружи.

Да и регион не скидывайте со счетов. За ночь снегом по окна может завалить. Тут уж отмостка точно не у дел.

0
Грэй
Грэй
Старожил

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20996

13.05.2022 в 18:09:38

а уровень пола при чём? Вода капиллярно поднимается вверх по стене, на любую высоту.

0
pool
pool
Старожил

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 4448

13.05.2022 в 18:13:03

Ещё мы не знаем толщины стен. Таяние снега от стены - также фактор водонасыщения стены.

Подозреваю, что и фундамент там совсем мелкий. Может промораживаться.

0