12.05.2022 в 12:32:22
Другими словами - оштукатурили. Конечно, полумеры лучше чем ничего. Но иной раз, по незнанию, полумеры могут и навредить. Не переживайте - это не ваш случай. Тем не менее, было бы лучше, если бы эта операция была проведена снаружи здания, со стороны более интенсивного подвода воды к фундаменту. Понимаю, там ещё и отмостка подтянется. При этом изнутри можете даже не делать. Может, хватит сил и сделаете?
12.05.2022 в 15:01:03
pool написал: было бы лучше, если бы эта операция была проведена снаружи здания, со стороны более интенсивного подвода воды к
До сих пор непонятно, откуда идёт вода на самом деле, потому что до сих пор не проверили водопроводные трубы на предмет протекания.
Алексей Пeтрoв написал: Подкопал под фасадную стену изнутри дома до фундамента Естественно гидроизоляцией там и не пахнет.
О том что гидроизоляции нет, было ясно с самого начала. Для э\того и копать не нужно. Но, копать нужно, чтобы найти место, откуда поступает водоа. Потому что вода не поступакт со всех сторон, а есть одно место, только одно слабое место, в котороде и поступает вода. И это место надо найти. ...Конечно, если, допустим, будет найдена некая "дырочка" снаружи, через которую поступает вода, и эта дырочка будет заделана, то вода конечно же, по "законам воды" начнёт искать другую дырочку, и возможно, найдёт. Но это не значит, что не нужно искать эту дврочку, а нужно тупо штукатурить цоколь. Вернее, цоколь гидроизолировать в рандомных местах - это ничего не даст кроме того, что вода сначала начнет подниматься выше , а кирпич разрушаться ещё интенсивнее, несколько позже отвалится и гидроизоляция. Поэтому, Для того, чтобы лечить болезнь, а не симптомы, обязательно Нужно найти место , откуда поступает вода.
12.05.2022 в 17:29:27
Кстати такое заметил. Сняв 3 ряда старых кирпичей под подоконником, и заменив их на новые с цементным раствором вместо известкового, обнаружил что эта часть кладки абсолютно сухая. Может быть дело в этом старом известковом растворе. Трубы водопроводные старые но течи нет и они далеко от фасада. Дождевая вода стекает на оимостку и уходит на проезжую часть, так как участок хорошо поднят и сделаны все уклоны. Кстати новое оштукатуриванме помогает. Стены становятся сухими внутри. Снаружи штукатурку ковырнул, то же сухая.
12.05.2022 в 17:30:13
Грэй, на мой взгляд, причина наличия воды однозначна - грунтовые воды, но ещё больше - от осадков. Грунтовые - надо ещё исследовать, а вот осадки - ни малейших сомнений.
Вы излишне уделяете внимания трубе отопления. Была бы она худая, так всё ж на глазах, было бы видно.
12.05.2022 в 17:34:37
Алексей Пeтрoв написал: ...Снаружи штукатурку ковырнул, тоже сухая.
Процессы поступления воды сложнее, чем просто рукой пощупать.
13.05.2022 в 04:47:30
pool написал: Вы излишне уделяете внимания трубе отопления. Была бы она худая, так всё ж на глазах, было бы видно.
Потому что, дважды сталкивался с течью из новых труб в новом доме, заложенных в полы и в стены.
13.05.2022 в 07:46:30
pool, я так понимаю это капиллярный подсос. Походив по городу вижу много старых домов с такими же проблемами. Единственный вариант решения это раскопка фундамента и его гидроизолирование снаружи.и решение вопроса с грамотной отмосткой, а не просто заливка бетона на землю
13.05.2022 в 15:07:28
Алексей Пeтрoв написал: я так понимаю это капиллярный подсос.
верно. это движение воды из влажного грунта вверх, по капиллярам стен.
Алексей Пeтрoв написал: Единственный вариант решения это раскопка фундамента и его гидроизолирование снаружи.
Гидроизолирование понадобится не только снаружи, но и изнутри, и снизу :) Ведь вода, даже если попадает в грунт снаружи - не остаётся снаружи. а распределяется в грунте во все стороны.
Алексей Пeтрoв написал: и решение вопроса с грамотной отмосткой,
грамотная отмостка , а точнее - отведение воды от стен и от фундамента, решит проблему и без гидроизоляции.
13.05.2022 в 18:07:51
Грэй написал: ... грамотная отмостка , а точнее - отведение воды от стен и от фундамента, решит проблему и без гидроизоляции.
Грэй, не решит. Уровень пола в помещении на 150 мм выше грунта снаружи.
Да и регион не скидывайте со счетов. За ночь снегом по окна может завалить. Тут уж отмостка точно не у дел.
13.05.2022 в 18:09:38
а уровень пола при чём? Вода капиллярно поднимается вверх по стене, на любую высоту.
13.05.2022 в 18:13:03
Ещё мы не знаем толщины стен. Таяние снега от стены - также фактор водонасыщения стены.
Подозреваю, что и фундамент там совсем мелкий. Может промораживаться.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу