07.07.2022 в 11:38:18
BV, ну если намеренно прямым воздействием огня поджигать, то да, гореть будет все :) Вопрос больше был о нагреве воздуховодов от калорифера.
07.07.2022 в 11:56:24
RomanKk написал: Вопрос больше был о нагреве воздуховодов от калорифера.
На предыдущие посты отвечу чуть позже. А что касается пожара то случай из жизни.
Был объект на котором стояла приточная установка с электрокалорифером. В ней фильтр от калорифера был недалеко, 20-30см, не больше. Один раз приезжаем а нам говорят что фильтр сгорел "синим пламенем".
Попытались выяснить и не получилось, т.к. работяги магазина устроили под воздухозабором курилку. Ну и стряхивали пепел чуть ли не в воздухозабор (относительно низко находился, чуть больше чем 2 метра над землей) И как нечего делать ПУ могла подхватить уголек от сигареты.
Выяснить так и не получилось причину - толи уголек сигареты то ли электрокалорифер. Ничего не доказано Но осадочек остался.
После этого случая, если ранее допускали небольшое расстояние между фильтром и калорифером то после него - не менее чем полметра.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
07.07.2022 в 12:16:39
RomanKk написал: BV, ну если намеренно прямым воздействием огня поджигать, то да, гореть будет все :) Вопрос больше был о нагреве воздуховодов от калорифера.
RomanKk, никто в здравом уме не делает из ЭППС.
Тем более на чердаке - не просто горючее, а поддерживающее горение, тем более продукты горения ядовиты, и в вентиляции - это может снизить до нуля возможности покинуть помещение.
Про нагрев далеко ... и все такое ... понятно.
Но бывает, что что-то идет нет так....
По поводу защит - должно быть 2 ступени минимум - контакты реле иногда спекаются, а ТТ реле - пробиваются насквозь - например близкой грозой.
У нас на дачах неудачным разрядом покосило очень много общественной тезники.... насос, видео, ворота и тд - длинный список. До меня долетело уже поменьше и к счастью выкосило только ночники.... 3 сразу...
На этом форуме был описан случай, когда кондишен после грозы сжег дом
07.07.2022 в 14:18:39
BV, да это понятно, всякое может быть, но будем надеяться что все ок. Ну а из материалов под рукими был именно еппс. Изнутри обклеил фольрованным утеплителем, возможно еще и снаружи также обклею. Таким образом сам еппс будет полностью изолирован от влияния температур.
Конечно можно было бы этим не страдать и купить готовую пву, но цены на такие, которые можно монтировать в местах с минусовыми температурами, раза наверно в 3-4 больше (только сама пву), чем я сейчас потратил на все материалы. Плюс к этому воздуховоды, фасонные изделия, автоматика и тд.
Но с другой стороны целесообразность покупки такого дорогого оборудования для сравнительно небольшого расхода в 230-250 м3 вообще низкая. Поэтому сейчас это так называемый
07.07.2022 в 16:49:43
RomanKk написал: Регулятор ВЕНТС РС-1-300, в инструкции написано что не рекоммендуется ставить ниже 50% от полных оборотов,
Правильно. При малом напряжении силы не хватает раскрутить вал двигателя. Плюс, на выходе такого регулятора искусственная синусоида. И это дает треск. А так, раньше эти регуляторы были не плохими
RomanKk написал: и нагреватель прибыл.
Если использовать нормальный терморегулятор то температура после калорифера будет не выше той что выставили на регуляторе. Допустим, тот же Пульсар с используемым датчиком температуры будет выдавать не более чем 30 град.С (если на максимальную выставить) Вот и получается что, как бы , сам воздуховод будет греться не сильно. Но измени датчик температуры и уставку на терморегуляторе - можно нагреть и выше
А сам калорифер греется прилично ...
RomanKk написал: Есть термозащита на +50С с автосбросом. До этих +50 С он греется на максимальной мощности?
не +50 а +30 или +40 , в зависимости какой защитный датчик температуры производитель использует. И греется воздух калорифером на полную его мощность. А как подается напряжение на тэны зависит от терморегулятора.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
07.07.2022 в 16:58:41
RomanKk написал: Конечно можно было бы этим не страдать и купить готовую пву, но цены на такие, которые можно монтировать в местах с минусовыми температурами, раза наверно в 3-4 больше (только сама пву), чем я сейчас потратил на все материалы.
Можно заказать ящик из оцинковки на стройрынке, где делают жестянку...
08.07.2022 в 15:08:04
А может подскажете еще такое, а то запутался. В калорифере есть 2 термореле. Уже почти заказал прибор Овен ПР200, для автоматизации, но замомневался на счет подключения, потому что есть несколько модификаций. Я хотел брать ПР200-24.4.1.0, там есть дискретные входы, на которые как раз и подаются сигналы от разных реле, кнопок и тд, но в версии 24.4.1.0 эти входы поддерживают питание 24В. Соответственно возник вопрос, а смогу ли я получить сигнал от термореле калорифера, если они будут подключены до входов 24В? Или нужна версия с питанием на 220В?
08.07.2022 в 15:35:10
RomanKk написал: а смогу ли я получить сигнал от термореле калорифера, если они будут подключены до входов 24В?
эта фраза непонятна... НАРИСУЙТЕ схему, что и куда вы хотите подключать...
Из рис, насколько я понимаю... На 1 подается фаза через реле, пускатель и тд... с управлением от контроллера или чего еще... 2и3 соеденены 4и5 соеденены
6 ноль
И куда вы собираетесь подключать ВХОДЫ Овена по отрывочным фразам непонятно.
08.07.2022 в 19:55:27
BV написал: На 1 подается фаза через реле, пускатель и тд... с управлением от контроллера или чего еще... 2и3 соеденены 4и5 соеденены 6 ноль
Хм... А ведь точно, не подумал что-то об таком подключении. Хотя такая схема годится для прямого подключения, без всяких ПЛК.
Я думал что это должно работать вот так: Есть Овен ПР200 с возможность подключения до дискретных входов разных датчиков. В данном случае S1/S2 это термореле, которое если не ошибаюсь, то имеет NC контакт, то есть типа вклчюено. При нагреве до соответственной температуры (50С и 90С) термореле срабатывают, получается разрывают контакт, будет уже NO. Собственно схема управления через ПР200 планировалась такая. На дискретные входы ПР200 (просто напрямую к входам) подключается один из контактов термореле, второй подключается к питанию, возьмем для примера 220В. На дискретных выходах ПР200 подключается само питание нагревателя (возможно через контактор). Также на какие-то выходы подключаются сигнальные лампы, для индикации состояний фильтров, перегрева калорифера и тд. Программируется ПР200, который будет отслеживать состоянии дискретных входов (в данном примере DI_1 и DI_2) и если какой-то из термодатчиков сработает, то ПР200 получит этот сигнал и например отключит питание от дискретного выхода, до которого подключен калорифер. Когда термодатчик вернется в состояние по умолчанию, ПР200 получит сигнал и подаст питание на калорифер. Также дополнительно будет загоратся сигнальная лампа, указывющая что калорифер перегрелся. Точно также и будут подключены и реле давления, к другим дискретным входам. Только они будут сигнализировать на лампу о необходимости заменить фильтр, или если это будет на вентиляторе, то произойдет отключение вентилятора и калорифера, собственно будет какая-то "Авария".
Теперь в чем же вопрос. Есть модификация ПР200 с дискретными входами с питанием 24В и 220В. Собственно возникает вопрос, подойдет ли для такого подключения версия на 24В?
Просто есть аналогичное устройство (ТРМ1033, тот же ПР200), только специально заточено для вентиляции, то есть с готовой прошивкой. Но к нему нужно еще докупить блок расширения входов/выходов, чтобы работал прошитый алгоритм, а в сумме этих два устройства чуть не в 2 раза дороже одного ПР200. Но для моих нужд с головой хватит ПР200, поэтому и на него смотрю. ТРМ1033 все также имеет версия с питанием 24В и 220В.
Отметил на схеме подключения ТРМ1033 то, что будет подключатся к ПР200 (о чем выше и написал).
08.07.2022 в 20:21:33
RomanKk написал: Программируется ПР200, который будет отслеживать состоянии дискретных входов (в данном примере DI_1 и DI_2) и если какой-то из термодатчиков сработает,
Датчик аварии - перегрева, должен отключить нагреватель независимо от того, сглючил контроллер или нет. Это безопасность. Хотя бы один такой выключатель должен быть независим. А другой - пусть сообщает ... хоть в полицию :), хоть контроллеру
RomanKk написал: о необходимости заменить фильтр, или если это будет на вентиляторе, то произойдет отключение вентилятора и калорифера,
вентилятор должен работать какое-то время после отключения калорифера, и это проще сделать на контроллере и никогда не должен отключаться, если работает калорифер.
Все вот эти "таблицы состояний" Вы должны:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу