Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12749

14.04.2023 в 23:49:15

RomanKk написал: Конечно если закрывать клапаны больше, урезать расход на 30-50%, то может появится лишний шум, тут уже регуляторы предпочтительней.

Так и не понятно зачем ловить эти десять кубов закручивая клапана и изменяя скорость вращения. При этом ни разу не вспомнили про то что у Вас стоит электрический калорифер, которые ну очень не любит когда через него нет протока воздуха. Дай бог чтобы защита отработала. Но и она не всегда может спасти. А если откажет то и маленький "пшик" может быть.

Так что вся эта "ловля блох" (по другому не назвать, т.к. абсолютно не поймете то ли у Вас на 20 кубов больше воздуха то ли на 10 меньше). Вполне понятно что хочется "поигруньки" с настройками устроить. Попробовать разные варианты. Это нормально. Про это где-то в начале темы писал. НО в качестве подстраховки "как бы чего не вышло ...", скорость воздуха должна быть через калорифер не меньше чем 1 м/сек. Чаще у производителей встречается цифра в 1.5 м/сек. Так что выбирайте.

Что же касается уменьшения объемов воздуха на установке то необязательно клапанами уменьшать или увеличивать их. А тем более что и сами написали что перекрыв клапан больше чем на 30-50% возникает шум. "Придавливать" надо ступенчато. Допустим, немного перекрыть сразу после установки. Можно немного перекрыть воздухозабор. Вот Вам уже две ступени. Третьей ступенью уже будут клапана на решетки .

Так что сделать чтобы меньше шумело возможности есть. Ну и еще одна ступень это сам регулятор ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

RomanKk
RomanKk
Местный

Регистрация: 06.08.2019

Ивано-Франковск

Сообщений: 306

24.04.2023 в 23:42:11

Странный вопрос появился, есть ли какие-то требования к скорости воздуха между комнатами при закритих дверях? :) Получается из отверствий только зазор от пола до дверного полотна, это около 8-10мм. Изначально было больше, но там еще порожек алюминиевый стоит, теряется 3-4 мм наверно. В большинстве случаев двери всегда открыты и не обращал на это внимание, но сегодня обратил, когда в ванной по ногам подуло. Воздух так то не холодный, комнатная температура, но все же прилично слышно как дует, даже на расстоянии около 40-50 см слышен поток по ногам. Замерил анемоментом, показал 1.2-1.7 м/с.

В принципе на это можно не обращать внимание, опять же воздух не холодный, но мысль не покидает :) Понятно что можно двери подрезать или врезать решетки переточные, но так ли это критично важно? Все равно воздух проходит в эту щель, только ощущается вблизи, а с решетками живое сечение увеличится и будет меньше ощущатся поток. Стоить ли это делать или не так важно? Могу и дверь подрезать, но сейчас при открытой двери получается примерно 12-14 мм зазора, при закрытой порожек съедает пару мм. Если и подрезать, то совсем немного, буквально 2-3 мм, чтоб не получилось при открытой двери большого зазора в 20мм или больше. Или решетки вставить, это может даже проще будет.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12749

26.04.2023 в 22:55:25

RomanKk написал: есть ли какие-то требования к скорости воздуха между комнатами при закритих дверях?

Требований не встречал и скорость оптимально должно быть не выше чем 1 м/сек, как в переточной решетке. Подрезать дверь если это не создает дискомфорт смысла подрезать нет...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

trubo4ist
trubo4ist
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2147

27.04.2023 в 15:56:50

Ким написал: Требований не встречал

Точная норма есть только если в ванной стоит газовая колонка: щель должна быть 0,02м2. Если колонки нет, то, по-моему, та же цифра, но рекомендуемая.

0
RomanKk
RomanKk
Местный

Регистрация: 06.08.2019

Ивано-Франковск

Сообщений: 306

28.04.2023 в 12:18:16

В общем решил поставить вентиляторы для принудительной вентиляции в щите, с надеждой что будут контакторы обдуватся и меньше нагреватся. Вентиляторы 50х50, врезал их сверху, а снизу наделал отверствий для забора воздуха. Впрочем отверствий для забора воздуха достаточно. Потестировал пару часов, как-то не заметил эффекта, контакторы по замерам как будто даже на один градус не стали холоднее. Возможно общая температура внутри щита как-то уменьшилась, все таки воздух принудительно циркулирует, но на контакторы это не повлияло никак. Хотя может в вентиляторах дело и такие вентиляторы 50х50 (и им подобные) предназначены для непосредственного обдува требуемого конпонента. Наверно нужно их ставить возле контакторов, чтобы прямо на них дули, тогда наверно больше толка от них будет.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.