RomanKk написал: Конечно если закрывать клапаны больше, урезать расход на 30-50%, то может появится лишний шум, тут уже регуляторы предпочтительней.
Так и не понятно зачем ловить эти десять кубов закручивая клапана и изменяя скорость вращения. При этом ни разу не вспомнили про то что у Вас стоит электрический калорифер, которые ну очень не любит когда через него нет протока воздуха. Дай бог чтобы защита отработала. Но и она не всегда может спасти. А если откажет то и маленький "пшик" может быть.
Так что вся эта "ловля блох" (по другому не назвать, т.к. абсолютно не поймете то ли у Вас на 20 кубов больше воздуха то ли на 10 меньше). Вполне понятно что хочется "поигруньки" с настройками устроить. Попробовать разные варианты. Это нормально. Про это где-то в начале темы писал. НО в качестве подстраховки "как бы чего не вышло ...", скорость воздуха должна быть через калорифер не меньше чем 1 м/сек. Чаще у производителей встречается цифра в 1.5 м/сек. Так что выбирайте.
Что же касается уменьшения объемов воздуха на установке то необязательно клапанами уменьшать или увеличивать их. А тем более что и сами написали что перекрыв клапан больше чем на 30-50% возникает шум. "Придавливать" надо ступенчато. Допустим, немного перекрыть сразу после установки. Можно немного перекрыть воздухозабор. Вот Вам уже две ступени. Третьей ступенью уже будут клапана на решетки .
Так что сделать чтобы меньше шумело возможности есть. Ну и еще одна ступень это сам регулятор ...