AlexeyL, И роликовый о ручной отжим отдельно. AlexeyL, В вас сковородки еще не летали ?)))
11.05.2022 в 11:06:34
AlexeyL, И роликовый о ручной отжим отдельно. AlexeyL, В вас сковородки еще не летали ?)))
Да, ни фига.
11.05.2022 в 11:36:31
Andrey80 написал: Получается единственный выход- тянуть землю от ввода ВРУ дома до своего подъезда и цеплять на корпус щитка на этаже?
Нет: выход в реконструкции стояка подъезда с четырёхпроводного на пятипроводный. Добавление в щитах изолированной шины рабочего нуля N и неизолированной защитного нуля PE. Переключение рабочих нулей всех потребителей с корпуса щита (нынешней шины PEN) на шину N. Переключение всех защитных нулей - а они могут быть и не обязательно правильной расцветки - на шину PE. Скорее всего потребуется замена всех проводников стояка. Вероятно, замена кабеля от ВРУ до подъездного щита.
Не знаю, не потребует ли проектировщик установить УЗО на каждую квартиру. Не знаю, возможна ли реконструкция только в одном подъезде.
Обязательны ревизия и при необходимости восстановление или модернизация основной СУП дома.
Следование моим советам вредит кошельку
11.05.2022 в 12:52:48
ВТБ! Спасибо. Данные виды работ предполагаю будут произведены по кап. ремонту Эл. сетей всего дома, но правда лет через 10, если верить планам. Делая ремонт в квартире и закладывая новую проводку,хотелось озаботиться наличием в квартире заземления, вот собственно и встал вопрос, что можно сделать для этого в нынешних условиях и не ждать 10 лет.
11.05.2022 в 13:55:59
Andrey80 написал: что можно сделать для этого в нынешних условиях
Дом с лифтом или без лифта? Кирпичный или панельный? Число этажей и этаж? С электроплитами или газ? Число электрических стояков в подъезде? Стояки водопровода стальные без разрывов? Подвал и чердак есть?
Материал и сечение нулевого проводника в стояке?
Следование моим советам вредит кошельку
11.05.2022 в 14:03:27
BlurBuster написал: квартира на первом этаже
Задача упрощается.
Ревизия основной СУП в подвале (при его наличии). Ревизия линии от ВРУ к щиту подъезда - от него к этажному щиту. Обустройство нулевой шины в этажном щите - хорошо бы увидеть фотографии этажного щита, стояка и подключения нулей.
Следование моим советам вредит кошельку
11.05.2022 в 14:52:34
ВТБ! Дом без лифта, панельный,дом 5-ти этажный, квартира на 1этаже,газовые плиты,1 Эл. стояк в подъезде,стояки водоснабжения стальные с разрывами из ПП,подвал есть Материал Эл. стояка - AL,сечение ориентировочно 16 кв.мм.
11.05.2022 в 15:03:48
Andrey80 написал: 1 Эл. стояк в подъезде
Линия от ВРУ идёт сразу в щиток первого этажа?
Andrey80 написал: Материал Эл. стояка - AL,сечение ориентировочно 16 кв.мм.
Требуется точное значение. Если 16 мм2 или больше - нулевой проводник можно использовать в качестве совмещённого PEN. Если меньше, то потребуется замена линии - а это повлечёт за собой новый проект с непременной реконструкцией. Возможно, что замену линии от ВРУ до щита можно провести без проекта под видом ремонта, но тут я ничего сказать не могу.
Следование моим советам вредит кошельку
11.05.2022 в 16:20:16
ВТБ! Да. Ввод поднимается из подвала в щиток 1 этажа и далее выше по этажам. Позже попробую сделать фото в щитке.
11.05.2022 в 16:20:46
megrad 3 квартиры.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.