dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20932

11.05.2022 в 11:06:34

AlexeyL, И роликовый о ручной отжим отдельно. AlexeyL, В вас сковородки еще не летали ?)))

0

Да, ни фига.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25820

11.05.2022 в 11:36:31

Andrey80 написал: Получается единственный выход- тянуть землю от ввода ВРУ дома до своего подъезда и цеплять на корпус щитка на этаже?

Нет: выход в реконструкции стояка подъезда с четырёхпроводного на пятипроводный. Добавление в щитах изолированной шины рабочего нуля N и неизолированной защитного нуля PE. Переключение рабочих нулей всех потребителей с корпуса щита (нынешней шины PEN) на шину N. Переключение всех защитных нулей - а они могут быть и не обязательно правильной расцветки - на шину PE. Скорее всего потребуется замена всех проводников стояка. Вероятно, замена кабеля от ВРУ до подъездного щита.

Не знаю, не потребует ли проектировщик установить УЗО на каждую квартиру. Не знаю, возможна ли реконструкция только в одном подъезде.

Обязательны ревизия и при необходимости восстановление или модернизация основной СУП дома.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Andrey80
Andrey80
Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

11.05.2022 в 12:52:48

ВТБ! Спасибо. Данные виды работ предполагаю будут произведены по кап. ремонту Эл. сетей всего дома, но правда лет через 10, если верить планам. Делая ремонт в квартире и закладывая новую проводку,хотелось озаботиться наличием в квартире заземления, вот собственно и встал вопрос, что можно сделать для этого в нынешних условиях и не ждать 10 лет.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25820

11.05.2022 в 13:55:59

Andrey80 написал: что можно сделать для этого в нынешних условиях

Дом с лифтом или без лифта? Кирпичный или панельный? Число этажей и этаж? С электроплитами или газ? Число электрических стояков в подъезде? Стояки водопровода стальные без разрывов? Подвал и чердак есть?

Материал и сечение нулевого проводника в стояке?

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25820

11.05.2022 в 14:03:27

BlurBuster написал: квартира на первом этаже

Задача упрощается.

Ревизия основной СУП в подвале (при его наличии). Ревизия линии от ВРУ к щиту подъезда - от него к этажному щиту. Обустройство нулевой шины в этажном щите - хорошо бы увидеть фотографии этажного щита, стояка и подключения нулей.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Andrey80
Andrey80
Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

11.05.2022 в 14:52:34

ВТБ! Дом без лифта, панельный,дом 5-ти этажный, квартира на 1этаже,газовые плиты,1 Эл. стояк в подъезде,стояки водоснабжения стальные с разрывами из ПП,подвал есть Материал Эл. стояка - AL,сечение ориентировочно 16 кв.мм.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25820

11.05.2022 в 15:03:48

Andrey80 написал: 1 Эл. стояк в подъезде

Линия от ВРУ идёт сразу в щиток первого этажа?

Andrey80 написал: Материал Эл. стояка - AL,сечение ориентировочно 16 кв.мм.

Требуется точное значение. Если 16 мм2 или больше - нулевой проводник можно использовать в качестве совмещённого PEN. Если меньше, то потребуется замена линии - а это повлечёт за собой новый проект с непременной реконструкцией. Возможно, что замену линии от ВРУ до щита можно провести без проекта под видом ремонта, но тут я ничего сказать не могу.

0

Следование моим советам вредит кошельку

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.05.2022 в 15:08:52

Andrey80 написал: панельный,дом 5-ти этажный, квартира на 1этаже,газовые плиты,

Andrey80 написал: сечение ориентировочно 16 кв.мм.

Да ладно... Сколько квартир на этаже?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

11.05.2022 в 16:12:33

megrad написал:

Andrey80 написал: панельный,дом 5-ти этажный, квартира на 1этаже,газовые плиты,

Andrey80 написал: сечение ориентировочно 16 кв.мм.

Да ладно... Сколько квартир на этаже?

megrad, что Вас смущает?

0
Andrey80
Andrey80
Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

11.05.2022 в 16:20:16

ВТБ! Да. Ввод поднимается из подвала в щиток 1 этажа и далее выше по этажам. Позже попробую сделать фото в щитке.

0
Andrey80
Andrey80
Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

11.05.2022 в 16:20:46

megrad 3 квартиры.

0