Andrey80 написал: СтранникXXI Мерил на оголенном участке нуля стояка,там где сделана намотка проводом с отводом на шпильку рамки щитка.
Н-да... а на вид кажется толще. Тогда вариант цепляния к ПЕНу отпадает. Ввиду отсутствия такового.
12.05.2022 в 22:37:58
Andrey80 написал: СтранникXXI Мерил на оголенном участке нуля стояка,там где сделана намотка проводом с отводом на шпильку рамки щитка.
Н-да... а на вид кажется толще. Тогда вариант цепляния к ПЕНу отпадает. Ввиду отсутствия такового.
12.05.2022 в 22:48:58
СтранникXXI Тоже поначалу думал, что сечение будет 16 кв.мм. Замерил диаметр- около 3,7 мм. Сечение получается 10 кв.мм. Что можете посоветовать в плане заземления, с контуром индивидуальным не вариант все же?
13.05.2022 в 08:36:44
Andrey80 написал: СтранникXXI Тоже поначалу думал, что сечение будет 16 кв.мм. Замерил диаметр- около 3,7 мм. Сечение получается 10 кв.мм. Что можете посоветовать в плане заземления, с контуром индивидуальным не вариант все же?
Andrey80, индивидуальный заземлитель - однозначно нет.
13.05.2022 в 09:49:30
СтранникXXI написал: Вы-то хоть не начинайте.
:confused: Так уже было. А от ВРУ дома третью жилу протянуть? Как вариант запитать квартиру со свободной группы ВРУ.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.05.2022 в 10:09:21
megrad написал: А от ВРУ дома третью жилу протянуть?
У вас амнезия? :cool:
BlurBuster написал: Возможно компромиссным вариантом была бы система tn-c-s, я так понял основная трата в данной системе это прокладка кабеля заземления от места разделения pen проводника в ВРУ дома, но я не уверен что кто-либо будет делать такое даже за деньги вне рамок программы кап.ремонта.
Автор не уверен, что ему кто-то это протянет даже за деньги, понимаете? А уж без денег так и подавно.
Но протянуть провод из клумбы ему почему-то кажется проще, дешевле и реальнее. Я не знаю почему. :confused:
13.05.2022 в 10:17:39
Было несколько тем на форуме, где люди вполне успешно узаконивали проект и прокладывали линию питания квартиры от ВРУ.
Грубый, но справедливый
13.05.2022 в 10:17:59
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.05.2022 в 10:32:38
megrad написал: заяву в УК
И?)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
13.05.2022 в 10:35:47
megrad написал: :confused: Решается просто - заяву в УК.
И всё? И можно спокойно жить дальше? Заява лежит — годы летят? :popcorn
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу