СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

12.05.2022 в 22:37:58

Andrey80 написал: СтранникXXI Мерил на оголенном участке нуля стояка,там где сделана намотка проводом с отводом на шпильку рамки щитка.

Н-да... а на вид кажется толще. Тогда вариант цепляния к ПЕНу отпадает. Ввиду отсутствия такового.

0
Andrey80
Andrey80
Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

12.05.2022 в 22:48:58

СтранникXXI Тоже поначалу думал, что сечение будет 16 кв.мм. Замерил диаметр- около 3,7 мм. Сечение получается 10 кв.мм. Что можете посоветовать в плане заземления, с контуром индивидуальным не вариант все же?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

13.05.2022 в 08:36:44

Andrey80 написал: СтранникXXI Тоже поначалу думал, что сечение будет 16 кв.мм. Замерил диаметр- около 3,7 мм. Сечение получается 10 кв.мм. Что можете посоветовать в плане заземления, с контуром индивидуальным не вариант все же?

Andrey80, индивидуальный заземлитель - однозначно нет.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.05.2022 в 09:06:03

Andrey80 написал: сечение получилось 10 кв.мм.

:confused:

СтранникXXI написал: индивидуальный заземлитель - однозначно нет.

Почему? Если через проект?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

13.05.2022 в 09:33:02

megrad написал:

Andrey80 написал: сечение получилось 10 кв.мм.

:confused:

СтранникXXI написал: индивидуальный заземлитель - однозначно нет.

Почему? Если через проект?

megrad, ТТ в отдельно взятой квартире? :cool: Вы-то хоть не начинайте.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.05.2022 в 09:49:30

СтранникXXI написал: Вы-то хоть не начинайте.

:confused: Так уже было. А от ВРУ дома третью жилу протянуть? Как вариант запитать квартиру со свободной группы ВРУ.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21339

13.05.2022 в 10:09:21

megrad написал: А от ВРУ дома третью жилу протянуть?

У вас амнезия? :cool:

BlurBuster написал: Возможно компромиссным вариантом была бы система tn-c-s, я так понял основная трата в данной системе это прокладка кабеля заземления от места разделения pen проводника в ВРУ дома, но я не уверен что кто-либо будет делать такое даже за деньги вне рамок программы кап.ремонта.

Автор не уверен, что ему кто-то это протянет даже за деньги, понимаете? А уж без денег так и подавно.

Но протянуть провод из клумбы ему почему-то кажется проще, дешевле и реальнее. Я не знаю почему. :confused:

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

13.05.2022 в 10:17:39

Было несколько тем на форуме, где люди вполне успешно узаконивали проект и прокладывали линию питания квартиры от ВРУ.

0

Грубый, но справедливый

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.05.2022 в 10:17:59

Radio написал: Автор не уверен, что ему кто-то это протянет даже за деньги, понимаете

:confused: Решается просто - заяву в УК.

Radio написал: А уж без денег так и подавно.

Такая тема была на форуме - даже отчёт был об подключении... квартиры к ВРУ(ШС) дома.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17369

13.05.2022 в 10:32:38

megrad написал: заяву в УК

И?)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21339

13.05.2022 в 10:35:47

megrad написал: :confused: Решается просто - заяву в УК.

И всё? И можно спокойно жить дальше? Заява лежит — годы летят? :popcorn

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.