Действительно что логика непонятна Ваша.
Все что напишу ниже это только догадки т.к. информации от Васм минимум
Yettimot написал:
На входе системы стоит Breezart 1000 Lux PTC
Если правильно понимаю, по установка уже в наличие и Вы ее хотите использовать.
И Вас (если Вы реально проживаете в Москве) не особо заморачивает то что у этой установки калорифер, если правильно помню но могу ошибаться, от 12 до 17 кВт трехфазной э/э и то что этот калорифер будет периодически подключаться к Вашему вводу в квартиру.
Кстати, а какая у Вас разрешенная электрическая мощность на присоединении ???
От этого зависит какой номинал автомата будет стоять на вводе в квартиру. Если меньше чем 17кВт и не 3-х фазный ввод то Вы установку не подключите или будет отключаться автомат по защите.
Yettimot написал:
Есть спальня и кухня, в которых требуется максимальный воздухообмен 200 и 100 кубов/час
Опять таки, одни догадки.
Типа получается что у Вас однокомнатная квартира. А это примерно не более 60-70 кв.м максимально
Первое - в кухню приток не подается. Из нее только удаление воздуха
Второе - если с площадью квартиры угадал то данная установка обеспечит не менее чем 5-ти кратный воздухообмен.
Но Вы пишите что у Вас еще будут стоять фильтры - пусть будет 3-4-кратный воздухообмен
При такой кратности у Вас на кухне котлеты летать будут. При двух кратах уже сквознячок чувствуется
Третье.
Yettimot написал:
Приточный блок ...., ....., его вход и выход по 250 мм.
Такой диаметр на установке используется по причине того чтобы корпус не увеличивать по высоте.
Не буду утверждать, давно не видел диаграммы на Бризарт, но насколько помню установка довольно производительная и на столь короткую сеть она должна на номинальной скорости 1000 кубов выдать. А это значит что при диаметре в 250 мм скорость воздуха будет почти 6.0 м/сек а точнее 5.7 м/сек.
А Вы хотите еще это сечение уменьшить до 160 мм (13.8 м/сек как у бытового пылесоса в шланге 60 мм)
Вам вопрос - Шум будет ???
Четвертое.
Yettimot написал:
В спальню ввод заходит на 25 см, затем T-образно расходится влево и вправо.
Левый рукав через 30 см заканчивается ...... щелевым диффузором.
Правый рукав через щель в стене проходит на кухню. Длина правого рукава 40 см. ..... щелевым диффузором.
А это "вишенка на торте ..."
При такой короткой трассе + такой мощной приточной установке + при использовании щелевых решеток рев взлетающего пылесоса Вам обеспечен.
При лучших условиях сеть ревет. У Вас же все будет сделано для того чтобы она зашумела. Дай бог чтобы на первой скорости шума не было но слышать как работает установка будет возможность ...
Что касается прохода 400х60 - при производительности в 1000 кубов скорость воздуха в такой щели 11.6 м/сек (опять пылесос)
Более-менее нормально при "легком шелесте" этот воздуховод пропустит дай бог 400 кубов. Все остальное - начинается (как бы уже не начавшийся) нормальный шум.
Поймите правильно, это не страшилки, смысла мне это делать совершенно нет. Это то что видно из той информации что Вы дали.
Уверен что у Вас может быть что-то не так, но Вы этого не написали.
Такое бывает и часто. Дается неполная информация или молчат как на допросе - ну и получается что и мне приходится писать ложную информацию
Пы.Сы. Забыл про щелевые решетки написать.
В зависимости от производителя Вы получите или шумную решетку или очень шумную, т.к. через нее сильно много воздуха не пропустить. А у Вас его практически 1000 кубов