В баню, по совместительству - дачный домик, провел электричество. 3 фазы по 5КВт. На столбе стоит автоматический трехполюсный выключатель 25А С. Для начала хочу понять какую начинку использовать в электрощите и как разбить на группы. Попытался сделать так:

Т. е. на входе стоит автоматический трехполюсный выключатель 25А С, далее идет Трехфазное Реле напряжения VP-3F63A, а дальше уже идет разбиение по группам.

Есть замечания, поправки?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16870

20.05.2022 в 23:48:19

Mamarazzo написал: Есть замечания, поправки?

Переведите, если есть возможность, освещение парилки и душевой на 12 В.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

20.05.2022 в 23:57:20

Mamarazzo, начните с ввода что на столбе помимо С25А 3ф, какое заземление и т.д ?

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Mamarazzo

Местный

Регистрация: 31.07.2020

Москва

Сообщений: 11

21.05.2022 в 09:14:20

MaSeVi написал:

Mamarazzo написал: Есть замечания, поправки?

Переведите, если есть возможность, освещение парилки и душевой на 12 В.

MaSeVi, планирую 220В с УЗО 10 мА, заземление, светильник IP65. Душевая - именно душевая, а не моечное отделение. Т.е. там будет душевая кабина без лавок и тазиков.

ZooZoo написал: Mamarazzo, начните с ввода что на столбе помимо С25А 3ф, какое заземление и т.д ?

ZooZoo,заземления на столбе фактически нет (воткнута полоска, которая скорее не удовлетворяет нормативам). Планирую сделать заземление непосредственно у бани. На столбе автомат и счетчик.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

21.05.2022 в 09:38:26

Трехфазное РН Вам абсолютно не нужно, ибо при, допустим, просадке напряжения на одной фазе, отключатся все 3. Замените на 3 однофазных реле. Под первое (верхнее) УЗО перекиньте еще пару линий освещения, дабы всё освещение было не под одним УЗО.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

21.05.2022 в 13:56:49

Mamarazzo, какое расстояние от Вашего строения до опоры со счетчиаом и до соседей?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.05.2022 в 16:28:50

Vadim 161 написал: Трехфазное РН Вам абсолютно не нужно, ибо при, допустим, просадке напряжения на одной фазе, отключатся все 3.

Есть реле работающие в разных режимах.

Vadim 161 написал: Замените на 3 однофазных реле.

Mamarazzo, это логичней. При условии отсутствия 3 х фазных потребителей. Mamarazzo, питание от генератора, освещение периметра, розетки на улицу планируете?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16870

21.05.2022 в 19:20:48

Vadim 161 написал: отключатся все 3

Не все реле.

Mamarazzo написал: УЗО 10 мА

Не панацея ни разу.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Mamarazzo

Местный

Регистрация: 31.07.2020

Москва

Сообщений: 11

22.05.2022 в 09:32:22

:clapping :flirt :scare :swoon :yu: :applause: :a :help :) :popcorn :o :D ;) :cool: :p :eek: :mad: :confused: :( :net: :nо: :sorry: :tambourinedance: :killyourselfbywall:

Vadim 161 написал: Трехфазное РН Вам абсолютно не нужно, ибо при, допустим, просадке напряжения на одной фазе, отключатся все 3. Замените на 3 однофазных реле. Под первое (верхнее) УЗО перекиньте еще пару линий освещения, дабы всё освещение было не под одним УЗО.

Vadim 161, РН уже есть и оно отключает отдельные фазы. Освещение перекину.

СтранникXXI написал: Mamarazzo, какое расстояние от Вашего строения до опоры со счетчиаом и до соседей?

СтранникXXI, до опоры около 35 м, до забора 10 м.

megrad,

  • реле уже есть, потребители пока не планируются, но в сарае розетку на 380В наверно поставлю (а вдруг?)
  • питание от генератора не планирую (будет когда дом построю)
  • про освещение крыльца забыл! :confused:
  • розетки на улицу планирую вывести у сарая
0
Аватар пользователя
Mamarazzo

Местный

Регистрация: 31.07.2020

Москва

Сообщений: 11

22.05.2022 в 10:06:54

MaSeVi написал:

Vadim 161 написал: отключатся все 3

Не все реле.

Mamarazzo написал: УЗО 10 мА

Не панацея ни разу.

MaSeVi, ставить трансформатор на DIN-рейку в щиток или есть варианты установки непосредственно перед входом в "мокрую зону"?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16870

22.05.2022 в 10:14:30

Mamarazzo написал: розетки на улицу планирую вывести у сарая

Под своё УЗО 4Р.

Mamarazzo написал: ставить трансформатор на DIN-рейку в щиток

Или БП на 12В.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.05.2022 в 10:15:55

Mamarazzo написал: будет когда дом построю

Тогда ставьте реверсивный рубильник ссылка и сразу линию - потом переделывать не самый лучший выбор.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Mamarazzo

Местный

Регистрация: 31.07.2020

Москва

Сообщений: 11

22.05.2022 в 22:27:18

Под своё УЗО 4Р. MaSeVi, УЗО планирую непосредственно в щитке в сарая (ближе к "потребителю"). Имеет смысл вместо автомата к сараю поставить рубильник, т.к. автомат собственно эту функцию и будет выполнять?

Или БП на 12В. Это уже вне щита ставится?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16870

22.05.2022 в 22:42:57

Mamarazzo написал: Это уже вне щита ставится?

Нет, в щит, на DIN-рейку. На мощность, например, 30Вт такой БП займёт 2 модуля, как УЗО 2Р. Хорошие БП есть у Mean Well, модель HDR-30-12 (30Вт, ширина 2 модуля), HDR-60-12 (60Вт, ширина 3 модуля)

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16870

23.05.2022 в 10:35:33

megrad написал: ставьте реверсивный рубильник ссылка и сразу линию

Лучше всё-таки другой, например, от Socomec (они же Hager, кагбэ): их можно под нагрузкой использовать...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу