Аватар пользователя
Mamarazzo

Местный

Регистрация: 31.07.2020

Москва

Сообщений: 11

20.05.2022 в 23:15:24

#7093277

В баню, по совместительству - дачный домик, провел электричество. 3 фазы по 5КВт. На столбе стоит автоматический трехполюсный выключатель 25А С. Для начала хочу понять какую начинку использовать в электрощите и как разбить на группы. Попытался сделать так:

Т. е. на входе стоит автоматический трехполюсный выключатель 25А С, далее идет Трехфазное Реле напряжения VP-3F63A, а дальше уже идет разбиение по группам.

Есть замечания, поправки?

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16826

20.05.2022 в 23:48:19

#7093282

Mamarazzo написал: Есть замечания, поправки?

Переведите, если есть возможность, освещение парилки и душевой на 12 В.

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

20.05.2022 в 23:57:20

#7093285

Mamarazzo, начните с ввода что на столбе помимо С25А 3ф, какое заземление и т.д ?

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Mamarazzo

Местный

Регистрация: 31.07.2020

Москва

Сообщений: 11

21.05.2022 в 09:14:20

#7093340

MaSeVi написал:

Mamarazzo написал: Есть замечания, поправки?

Переведите, если есть возможность, освещение парилки и душевой на 12 В.

MaSeVi, планирую 220В с УЗО 10 мА, заземление, светильник IP65. Душевая - именно душевая, а не моечное отделение. Т.е. там будет душевая кабина без лавок и тазиков.

ZooZoo написал: Mamarazzo, начните с ввода что на столбе помимо С25А 3ф, какое заземление и т.д ?

ZooZoo,заземления на столбе фактически нет (воткнута полоска, которая скорее не удовлетворяет нормативам). Планирую сделать заземление непосредственно у бани. На столбе автомат и счетчик.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

21.05.2022 в 09:38:26

#7093344

Трехфазное РН Вам абсолютно не нужно, ибо при, допустим, просадке напряжения на одной фазе, отключатся все 3. Замените на 3 однофазных реле. Под первое (верхнее) УЗО перекиньте еще пару линий освещения, дабы всё освещение было не под одним УЗО.

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

21.05.2022 в 13:56:49

#7093414

Mamarazzo, какое расстояние от Вашего строения до опоры со счетчиаом и до соседей?

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.05.2022 в 16:28:50

#7093425

Vadim 161 написал: Трехфазное РН Вам абсолютно не нужно, ибо при, допустим, просадке напряжения на одной фазе, отключатся все 3.

Есть реле работающие в разных режимах.

Vadim 161 написал: Замените на 3 однофазных реле.

Mamarazzo, это логичней. При условии отсутствия 3 х фазных потребителей. Mamarazzo, питание от генератора, освещение периметра, розетки на улицу планируете?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16826

21.05.2022 в 19:20:48

#7093448

Vadim 161 написал: отключатся все 3

Не все реле.

Mamarazzo написал: УЗО 10 мА

Не панацея ни разу.

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Mamarazzo

Местный

Регистрация: 31.07.2020

Москва

Сообщений: 11

22.05.2022 в 09:32:22

#7093560

:clapping :flirt :scare :swoon :yu: :applause: :a :help :) :popcorn :o :D ;) :cool: :p :eek: :mad: :confused: :( :net: :nо: :sorry: :tambourinedance: :killyourselfbywall:

Vadim 161 написал: Трехфазное РН Вам абсолютно не нужно, ибо при, допустим, просадке напряжения на одной фазе, отключатся все 3. Замените на 3 однофазных реле. Под первое (верхнее) УЗО перекиньте еще пару линий освещения, дабы всё освещение было не под одним УЗО.

Vadim 161, РН уже есть и оно отключает отдельные фазы. Освещение перекину.

СтранникXXI написал: Mamarazzo, какое расстояние от Вашего строения до опоры со счетчиаом и до соседей?

СтранникXXI, до опоры около 35 м, до забора 10 м.

megrad,

  • реле уже есть, потребители пока не планируются, но в сарае розетку на 380В наверно поставлю (а вдруг?)
  • питание от генератора не планирую (будет когда дом построю)
  • про освещение крыльца забыл! :confused:
  • розетки на улицу планирую вывести у сарая

Аватар пользователя
Mamarazzo

Местный

Регистрация: 31.07.2020

Москва

Сообщений: 11

22.05.2022 в 10:06:54

#7093565

MaSeVi написал:

Vadim 161 написал: отключатся все 3

Не все реле.

Mamarazzo написал: УЗО 10 мА

Не панацея ни разу.

MaSeVi, ставить трансформатор на DIN-рейку в щиток или есть варианты установки непосредственно перед входом в "мокрую зону"?

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16826

22.05.2022 в 10:14:30

#7093569

Mamarazzo написал: розетки на улицу планирую вывести у сарая

Под своё УЗО 4Р.

Mamarazzo написал: ставить трансформатор на DIN-рейку в щиток

Или БП на 12В.

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.05.2022 в 10:15:55

#7093570

Mamarazzo написал: будет когда дом построю

Тогда ставьте реверсивный рубильник ссылка и сразу линию - потом переделывать не самый лучший выбор.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Mamarazzo

Местный

Регистрация: 31.07.2020

Москва

Сообщений: 11

22.05.2022 в 22:27:18

#7093730

Под своё УЗО 4Р. MaSeVi, УЗО планирую непосредственно в щитке в сарая (ближе к "потребителю"). Имеет смысл вместо автомата к сараю поставить рубильник, т.к. автомат собственно эту функцию и будет выполнять?

Или БП на 12В. Это уже вне щита ставится?

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16826

22.05.2022 в 22:42:57

#7093733

Mamarazzo написал: Это уже вне щита ставится?

Нет, в щит, на DIN-рейку. На мощность, например, 30Вт такой БП займёт 2 модуля, как УЗО 2Р. Хорошие БП есть у Mean Well, модель HDR-30-12 (30Вт, ширина 2 модуля), HDR-60-12 (60Вт, ширина 3 модуля)

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16826

23.05.2022 в 10:35:33

#7093787

megrad написал: ставьте реверсивный рубильник ссылка и сразу линию

Лучше всё-таки другой, например, от Socomec (они же Hager, кагбэ): их можно под нагрузкой использовать...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.05.2022 в 11:05:11

#7093791

MaSeVi написал: Socomec

Благодарю. Нашёл только такие ссылка ссылка и цена странная. И места чёток больше занимает.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16826

23.05.2022 в 11:11:42

#7093794

megrad написал: Благодарю

Не за что

megrad написал: цена странная.

Да много что странного, до сих пор поражаюсь, если честно, хотя меня удивить сложно

megrad написал: И места чёток больше занимает.

Это да, так и есть...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.05.2022 в 11:53:35

#7093801

MaSeVi, проекты щитов продаёте или только сами собираете?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16826

23.05.2022 в 14:36:30

#7093839

megrad написал: MaSeVi, проекты щитов продаёте или только сами собираете?

megrad, И то, и другое.

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.05.2022 в 15:52:52

#7093857

MaSeVi, не правильно сформулировал - проект без сборки продаёте?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16826

23.05.2022 в 18:40:50

#7093879

megrad написал: MaSeVi, не правильно сформулировал - проект без сборки продаёте?

megrad, Да, и проекты без сборки: схема, спецификации с артикулами и, если нужно, маркировка на пластрон

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.05.2022 в 20:23:14

#7093898

MaSeVi, плиз, скиньте прайс в личку.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16826

23.05.2022 в 20:52:04

#7093913

megrad написал: MaSeVi, плиз, скиньте прайс в личку.

megrad, Ответил.

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Mamarazzo

Местный

Регистрация: 31.07.2020

Москва

Сообщений: 11

30.05.2022 в 20:44:50

#7095721

MaSeVi написал:

Mamarazzo написал: розетки на улицу планирую вывести у сарая

Под своё УЗО 4Р.

Mamarazzo написал: ставить трансформатор на DIN-рейку в щиток

Или БП на 12В.

Под своё УЗО 4Р. Четырехполюсный рубильник лучше будет? В основном же он как ручной выключатель будет использоваться, а автоматика будет в щитке сарая.

Или БП на 12В. Если установить ЯТП непосредственно на стене парилки (снаружи естественно) - этот вариант лучше или хуже БП в щитке?

P.S. MaSeVi, четырехполюсный рубильник на вход нельзя ставить (от столба идет 4 жилы)?

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16826

30.05.2022 в 20:48:42

#7095722

Mamarazzo написал: четырехполюсный рубильник на вход нельзя ставить (от столба идет 4 жилы)?

Нельзя, если мы говорим именно о вводе...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Mamarazzo

Местный

Регистрация: 31.07.2020

Москва

Сообщений: 11

30.05.2022 в 21:15:24

#7095732

MaSeVi, проблемы на сайте с цитировнием. Еще 2 вопроса

Под своё УЗО 4Р.

Четырехполюсный рубильник лучше будет? В основном же он как ручной выключатель будет использоваться, а автоматика будет в щитке сарая.

Или БП на 12В.

Если установить ЯТП непосредственно на стене парилки (снаружи естественно) - этот вариант лучше или хуже БП в щитке?

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16826

30.05.2022 в 21:33:05

#7095742

Mamarazzo написал: Четырехполюсный рубильник лучше будет?

Тут категория "лучше/хуже" не подходит. В 4-х проводных сетях (в данном случае, если я Вас правильно понял у Вас именно 4 проводника) - "рвать" проводник PEN нельзя.

Mamarazzo написал: Если установить ЯТП непосредственно на стене парилки (снаружи естественно) - этот вариант лучше или хуже БП в щитке?

Не хуже...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу