MaSeVi написал:
Mamarazzo написал: розетки на улицу планирую вывести у сарая
Под своё УЗО 4Р.
Mamarazzo написал: ставить трансформатор на DIN-рейку в щиток
Или БП на 12В.
Под своё УЗО 4Р. Четырехполюсный рубильник лучше будет? В основном же он как ручной выключатель будет использоваться, а автоматика будет в щитке сарая.
Или БП на 12В. Если установить ЯТП непосредственно на стене парилки (снаружи естественно) - этот вариант лучше или хуже БП в щитке?
P.S. MaSeVi, четырехполюсный рубильник на вход нельзя ставить (от столба идет 4 жилы)?
30.05.2022 в 20:48:42
Mamarazzo написал: четырехполюсный рубильник на вход нельзя ставить (от столба идет 4 жилы)?
Нельзя, если мы говорим именно о вводе...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
30.05.2022 в 21:15:24
MaSeVi, проблемы на сайте с цитировнием. Еще 2 вопроса
Под своё УЗО 4Р.
Четырехполюсный рубильник лучше будет? В основном же он как ручной выключатель будет использоваться, а автоматика будет в щитке сарая.
Или БП на 12В.
Если установить ЯТП непосредственно на стене парилки (снаружи естественно) - этот вариант лучше или хуже БП в щитке?
30.05.2022 в 21:33:05
Mamarazzo написал: Четырехполюсный рубильник лучше будет?
Тут категория "лучше/хуже" не подходит. В 4-х проводных сетях (в данном случае, если я Вас правильно понял у Вас именно 4 проводника) - "рвать" проводник PEN нельзя.
Mamarazzo написал: Если установить ЯТП непосредственно на стене парилки (снаружи естественно) - этот вариант лучше или хуже БП в щитке?
Не хуже...