Linung написал:
, и тут выяснилось что фактически дом не заземлён (земля просто висит в воздухе, кабель свёрнут в щитке на столбе).
то, что сейчас на фото - опасно. Любой прибор пробивший на корпус вынесет потенциал на все остальные корпуса.
Linung написал:
Есть ли какие-то нормативные акты, которые требуют наличия заземления в таком случае?
Да, их полно - ПУЭ, ГОСТЫ ....
Linung написал:
Естественно, мы при любых раскладах будем заземление делать.
Сейчас Вы вольны выбрать - или ТТ, или TNCS.
Но рекомендуется обычно второе.
Если делать TNCS, то достаточно в щите учета орехом (самый простой способ) подключить желто-зеленый к входящей нейтрали со столба.
На участке - очень желательно сделать повторное (свое) заземление.
Убедиться что счетчик не умеет, или не запрограммирован считать по нулю - иначе может считать ток уравнивания в заземлении.
Linung написал:
По столбу так же никакого заземления нет.
посмотрите наверх с биноклем - возможно там ноль подключен к арматуре.
Если нет, то повторное заземление обязано быть на столбе с абонентским ответвлением по правилам.
Направление поиска показал, а документы - сами найдете.
Добавить в щите учета УЗИПП (гугл) - лишним не будет.
Добрый день, подскажите пожалуйста, ни где не могу найти информацию.
По весне купили частный дом у застройщика (не крупная компания, обычный ИП, но в посёлке у него несколько улиц с однотипными домами), и тут выяснилось что фактически дом не заземлён (земля просто висит в воздухе, кабель свёрнут в щитке на столбе). И такая история у всех домов. Сеть трёхфазная, 380 вольт. В доме все кабели с заземлением, включаяя свет, в щитке есть общая шина, заземляющий провод вводного кабеля к ней подключен.
Есть ли какие-то нормативные акты, которые требуют наличия заземления в таком случае? Естественно, мы при любых раскладах будем заземление делать. Вопрос именно в том, что можно ли обязать застройщика его выполнить? т.к. дом предлагается под ключ, с разведением всех электрокомуникаций, но в договоре нет чётко прописанного пунката про заземление.
Minivan написал:
Понимаю, поэтому и завел тему с вопросами, в надежде на проф.помощь в виде подсказок как собрать хороший щит, но без излишеств.
есть немалое количество мелочей, нюансов... которые Вам в голову не придет спросить, а нам расписывать оевидные вещи и в голову не придет.
А так-то первое правило электрики - надежные контактные соединения, а ненадежные - любимая тема пожарных дознавателей.
Minivan написал:
как собрать хороший щит, но без излишеств.
Да любой щит будет работать, если собран без грубых ошибок, а все навороты - лишь степени удобства, которыми ползуются крайне редко или никогда.
Огромное количество квартир живут с одним единственным УЗО, и парой-тройкой автоматов.... и когда приходишь - спрашиваешь "где Ваши автоматы в общем щите?" ... они просто не знают
понимаю. Там старый фундамент где то 10х10, трубы в землю и обварено все швеллером. Понимаю что это не показатель, но заказывать проверку денег нет, их даже на сборку щита нет, не говоря уже о вызове спеца для монтажа, баба одна вывозит все это.
Minivan написал:
Я в них буксую. Земля которая заведена будет в щит, сядет на свою шину, и к этой шине будут подключаться провода заземления от розеточных линий. Ноль от ВА пойдет на вводное УЗО и оттуда на групповые а от групповых уже на линии. Получается ТТ?
ничего не получается - как решите, так и получится.
Поизучайте вопрос - на форуме много УЖЕ понаписано.
BV написал:
Вы сначала определитесь - схема ТТ или TNCS
Я в них буксую. Земля которая заведена будет в щит, сядет на свою шину, и к этой шине будут подключаться провода заземления от розеточных линий. Ноль от ВА пойдет на вводное УЗО и оттуда на групповые а от групповых уже на линии. Получается ТТ?
BV написал:
вопрос звучит - переключать ноль или нет.... по уму - надо - например на нуле сети авария.
Но надо тогда рисовать всю схему с заземлением, и заземлением гены - тоже
Я думаю что лучше сделать, ведь на цене рубильника это не сильно скажется?
Провод заземления уже введен в дом(остался от предыдущего дома). Я мыслю подключить его на отдельную шину, а на шину уже подводить провода от розеточных линий. Про генератор ничего сказать не могу, он во-первых стоит разобранный, а во-вторых, вряд ли у него есть заземление.
По рубильнику совет дадите какой поставить?
И с нулем как быть? Сейчас ноль от ВА подсоединен к шине, а в новой схеме он пойдет на вводное УЗО. Далее от групповых УЗО ноль как бы берется, шины снимать?
В целом, как Вам моя схема, есть ли лишнее или неправильное?
вопрос звучит - переключать ноль или нет.... по уму - надо - например на нуле сети авария.
Но надо тогда рисовать всю схему с заземлением, и заземлением гены - тоже
так и называется? И куда его в моей схеме ставить?
Vadim 161 написал:
Почему на розеточные линии АВ 10А ? Полторашкой раскинуты ?
не, розетки только 2.5, а свет 1.5
Vadim 161 написал:
Третье УЗО заменить на 25А, к УЗО на котел добавить АВ.
спасибо.
У меня получится что придется ставить второй щит, туда все АВ видимо и встанут. Туда же хочу подвести заземление на отдельную шинку, и к нему вести все провода заземления от линии.
Всё в помойку. Того дауна, который завел СИП в деревянный дом - повесить на березе.
От щита учета до домашнего щита протянуть кабель ВВГнг-LS 5x6. Щит учета разумеется тоже в разнос, тем более что нихрена не опломбировано в этом щите.
Ну вот, максимум 25А на фазу, чо там делает автомат на 40А? На санузлы можно сделать так: сначала трехполюсный автомат 25А, потом трехфазное узо 25А 30мА, а затем уже три фазы раскидывать по автоматам 16А. Ноль после узо только на ветки, которые от него запитаны. Землю от ноля брать нельзя, если ноль где-то коммутируется на всем протяжении от столба. По хорошему лучше свое заземление.
Можно взять по отдельному однофазному диффавомату 16А 30мА на каждую ветку санузлов.
Если чо спалишь - сам виноват
А если тезисно? Например. Вводной автомат такой то, от него противопожарное УЗО(номинал), от этого узо еще два на санузлы(номинал). От противопожарного УЗО автоматы на розетки и свет.
Что то типа того.