Linung написал:
, и тут выяснилось что фактически дом не заземлён (земля просто висит в воздухе, кабель свёрнут в щитке на столбе).
то, что сейчас на фото - опасно. Любой прибор пробивший на корпус вынесет потенциал на все остальные корпуса.
Linung написал:
Есть ли какие-то нормативные акты, которые требуют наличия заземления в таком случае?
Да, их полно - ПУЭ, ГОСТЫ ....
Linung написал:
Естественно, мы при любых раскладах будем заземление делать.
Сейчас Вы вольны выбрать - или ТТ, или TNCS.
Но рекомендуется обычно второе.
Если делать TNCS, то достаточно в щите учета орехом (самый простой способ) подключить желто-зеленый к входящей нейтрали со столба.
На участке - очень желательно сделать повторное (свое) заземление.
Убедиться что счетчик не умеет, или не запрограммирован считать по нулю - иначе может считать ток уравнивания в заземлении.
Linung написал:
По столбу так же никакого заземления нет.
посмотрите наверх с биноклем - возможно там ноль подключен к арматуре.
Если нет, то повторное заземление обязано быть на столбе с абонентским ответвлением по правилам.
Направление поиска показал, а документы - сами найдете.
Добавить в щите учета УЗИПП (гугл) - лишним не будет.