Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#7094914

Приветствую всех.
Подруга попросила в новом доме сделать электрику. И что то я озадачился рядом вопросов.
Будет два сан.узла(один над другим), в каждом будет по бойлеру, в нижнем будет еще стиральная машина, ну и некоторое кол-во розеток. И стоит задача обезопасить пользователей от возможных неприятностей. Отсюда первый вопрос: ставить УЗО или ДИФ? И какой номинал? Сколько полюсов?
На рисунке, я схематично нарисовал как хочу подключить. Т.е., розетки пробросить каскадом, но поделить на два автомата. И тут второй вопрос: можно ли так делать, и потянет ли УЗО/ДИФ два санузла?
Вопрос третий: могу ли я запитать свет от этих же розеток, или под свет тянуть отдельную линию и свой автомат?
В жилых комнатах и коридоре будут еще розетки, но там просто автоматы поставлю.
В районе лестницы на второй этаж, предполагается поставить проходные выключатели. Ни разу их не подключал, есть ли какие то особенности, и где посмотреть грамотную схему подключения?
На фото, в каком виде щиток сейчас(делал не я), я буду нагружать нижнюю планку. На рисунке схематично обозначил свои мысли.

Minivan, Подруга попросила в новом доме сделать электрику. И что то я озадачился рядом вопросов., Зачем она просит вас сделать, а не профессионала?.
Кто до этого делал такую порнографию, с таким номиналом автоматов и "кабелем"?

dmitrovski написал:
Кто до этого делал такую порнографию, с таким номиналом автоматов и "кабелем"?

Кажется застройщик "Зодчий".

Я так чейта и не скумекал в схеме - две разные фазы через однофазный диф/узо?

Федя222,ну я схематично нарисовал. Двухфазное как понимаю надо ставить.

Двухфазных узо не бывает. По номиналу узо берется на ток, не меньший, чем стоящий перед ним автомат. По дифференциальному току 10-30 мА (это для защиты людей,100 мА от пожара). По щиту вообще не понятна картина в целом, может там лучше все переделать. Например где там вводной автомат?

Федя222, как бы вводной автомат я так понимаю первый, на 40А. От него, как я понимаю, планкой запитали остальные, а от них уже повели к розеткам на кухню и на свет.
Переделать, и сделать все качественно, отличная идея, поддерживаю. Поможете? Мне до субботы надо определиться и купить нужные автоматы и провода.

Minivan написал:
как бы вводной автомат я так понимаю первый, на 40А

По фото не видно, что вводной кабель приходит на автомат снизу. Только так автомат может быть вводным в данном случае.

Федя222 написал:

Minivan написал:
как бы вводной автомат я так понимаю первый, на 40А

По фото не видно, что вводной кабель приходит на автомат снизу. Только так автомат может быть вводным в данном случае.

Федя222, ну я честно сказать сам первый раз такое исполнение увидел, и сейчас задумался, как впихнули СИП вместе с планкой, и почему так. Ну перекинуть планку вниз, поскольку СИП обрезан по длине, не составит труда. Или надо все эти автоматы поснимать и подключать по новой, правильной, схеме? Как поступить?

Minivan написал:
как впихнули СИП вместе с планкой, и почему так.

Видимо вводной автомат не предусматривался или хз чо там на уме было у делавшего. Планку вниз перекидывать нет смысла, дабы не создавать путаницы. Лучше планку снять с крайнего автомата, оставив сип сверху, а фазы завести на следующие автоматы с планкой взяв их снизу у первого. Вообще там много непонятного по всей реализации. Земля приходит, как я понимаю вместе с нулем - не очень надежная схема. Надежнее иметь свою землю, а приходящий ноль закинуть на четвертый полюс вводного автомата.
Посему самым лучшим решением будет пригласить специалиста.

Федя222, нет возможности спеца нанять, делать в любом случае мне придется.

Minivan написал:
спеца нанять

Не обязательно кого-то нанимать. Можно пригласить кого-то проконсультироваться от и до. А по форуму это долгая песня.

Федя222 написал:
А по форуму это долгая песня.

А если тезисно? Например. Вводной автомат такой то, от него противопожарное УЗО(номинал), от этого узо еще два на санузлы(номинал). От противопожарного УЗО автоматы на розетки и свет.
Что то типа того.

Где фото щита, из которого приходит СИП на щит в первом сообщении?

Федя222 написал:
Где фото щита, из которого приходит СИП на щит в первом сообщении?

Вот.

Ну вот, максимум 25А на фазу, чо там делает автомат на 40А? На санузлы можно сделать так: сначала трехполюсный автомат 25А, потом трехфазное узо 25А 30мА, а затем уже три фазы раскидывать по автоматам 16А. Ноль после узо только на ветки, которые от него запитаны. Землю от ноля брать нельзя, если ноль где-то коммутируется на всем протяжении от столба. По хорошему лучше свое заземление.
Можно взять по отдельному однофазному диффавомату 16А 30мА на каждую ветку санузлов.
Если чо спалишь - сам виноват

Федя222 написал:
сначала трехполюсный автомат 25А, потом трехфазное узо 25А 30мА

И на кой автомат 25А перед УЗО?

Грубый, но справедливый

Minivan написал:
А если тезисно?

Всё в помойку. Того дауна, который завел СИП в деревянный дом - повесить на березе.
От щита учета до домашнего щита протянуть кабель ВВГнг-LS 5x6. Щит учета разумеется тоже в разнос, тем более что нихрена не опломбировано в этом щите.

Грубый, но справедливый

Vadim 161 написал:
И на кой автомат 25А перед УЗО?

Чтоб было. УЗО защищено.

Федя222 написал:
Чтоб было. УЗО защищено.

Да ладно? Вводным автоматом в щите учета оно не будет защищено?

Грубый, но справедливый

Vadim 161 написал:
Вводным автоматом в щите учета оно не будет защищено?

Прахладна. Естественно будет. А я привык делать так, в ином случае номинал вводного может и не совпадать.

Vadim 161 написал:
Всё в помойку.

Я придерживаюсь этого мнения. Вот нарисовал схему. В эту схему надо еще внедрить питание от генератора, но пока не соображу как.

Федя222 написал:
Если чо спалишь - сам виноват

Не, палить ничего не надо, надо сделать хорошо.

Minivan написал:
но пока не соображу как

Ищите реверсивный рубильник.

Почему на розеточные линии АВ 10А ? Полторашкой раскинуты ?
Третье УЗО заменить на 25А, к УЗО на котел добавить АВ.

Грубый, но справедливый

Vadim 161 написал:
Ищите реверсивный рубильник.

так и называется? И куда его в моей схеме ставить?

Vadim 161 написал:
Почему на розеточные линии АВ 10А ? Полторашкой раскинуты ?

не, розетки только 2.5, а свет 1.5

Vadim 161 написал:
Третье УЗО заменить на 25А, к УЗО на котел добавить АВ.

спасибо.
У меня получится что придется ставить второй щит, туда все АВ видимо и встанут. Туда же хочу подвести заземление на отдельную шинку, и к нему вести все провода заземления от линии.

Vadim 161 написал:
Третье УЗО заменить на 25А, к УЗО на котел добавить АВ.

поправил где подсказали. С реверсивным автоматом не соображу, куда ставить и как подключить.

Minivan написал:
С реверсивным автоматом

рубильником

Выход на питание дома - к верху вводного АВ, 1й вход на сеть идущую от столба, второй - на гену.
Получится ИЛИ сеть подключена к дому, ИЛИ гена

BV написал:
Выход на питание дома - к верху вводного АВ

Т.е., ставить между вводным АВ и вводным УЗО? А полюсов сколько?

Minivan написал:
Т.е., ставить между вводным АВ и вводным УЗО?

то что описал выше - называтся до.
Но можно и после - как правило у гены обязан быть свой автомат защиты по току.

возможно коллеги выскажут свое мнение - как лучше.

Minivan написал:
А полюсов сколько?

вопрос звучит - переключать ноль или нет.... по уму - надо - например на нуле сети авария.
Но надо тогда рисовать всю схему с заземлением, и заземлением гены - тоже

BV написал:
вопрос звучит - переключать ноль или нет.... по уму - надо - например на нуле сети авария.
Но надо тогда рисовать всю схему с заземлением, и заземлением гены - тоже

Я думаю что лучше сделать, ведь на цене рубильника это не сильно скажется?
Провод заземления уже введен в дом(остался от предыдущего дома). Я мыслю подключить его на отдельную шину, а на шину уже подводить провода от розеточных линий. Про генератор ничего сказать не могу, он во-первых стоит разобранный, а во-вторых, вряд ли у него есть заземление.
По рубильнику совет дадите какой поставить?
И с нулем как быть? Сейчас ноль от ВА подсоединен к шине, а в новой схеме он пойдет на вводное УЗО. Далее от групповых УЗО ноль как бы берется, шины снимать?
В целом, как Вам моя схема, есть ли лишнее или неправильное?