Аватар пользователя
Jekman

Местный

Регистрация: 04.02.2021

Нижний Новгород

Сообщений: 7

20.06.2022 в 12:05:56

Добрый день, комрады! Нужен ваш профессиональный совет, чем в 2020 г. регламентирована установка и выбор застройщиком тупикового стояка в 19 этажной новостройке с 1-10 этаж? 19 этажный дом, два контура ГВС, один с 11-19 с циркуляционной (кольцевой) системой из подвала труба и обратка, второй с 1-10 тупиковый стояк оканчивается на 10 этаже, причем на нем ещё сидят полотенцесушители, остывание воды обеспечено при малом разборе воды!

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10380

20.06.2022 в 12:18:12

Jekman написал: второй с 1-10 тупиковый стояк оканчивается на 10 этаже, причем на нем ещё сидят полотенцесушители, остывание воды обеспечено при малом разборе воды!

Обычно тупиковый ХВС, может перепутали и подали воду не туда.

0
Аватар пользователя
pool

Местный

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 4327

20.06.2022 в 12:28:53

Быть такого не может. Потому что не может быть никогда. :swoon

0
Аватар пользователя
Jekman

Местный

Регистрация: 04.02.2021

Нижний Новгород

Сообщений: 7

20.06.2022 в 12:54:14

pool, ser000,ХВС металлическая труба и пожарная, ГВС полипропиленовая труба, квартиры в стадии приемки вот и встал такой вопрос. Запросил проектную документацию у застройщика, почему так спроектировали.

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11193

20.06.2022 в 13:38:53

Jekman тупиковым стояк ГВС (Т3) быть не должен, потому как не отвечает Нормативным требованиям по регламентированной температуре в точке водопотребления (см. фото). Стояк Т3 должен иметь продолжение - трассу Т4 (рециркуляция)

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11193

20.06.2022 в 13:43:03

ser000 написал: Обычно тупиковый ХВС, может перепутали и подали воду не туда.

ser000 - скорее всего так и есть. Jekman - вам надо ознакомится с инж.проектом здания и проверить его соответствие с реализованным монтажом. Инж.проект здания так же является общедомовым имуществом и УК не вправе его держать "под замком"

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114067

20.06.2022 в 14:09:28

Jekman написал: чем в 2020 г. регламентирована установка и выбор застройщиком тупикового стояка в 19 этажной новостройке с 1-10 этаж?

смотреть проект, если в проекте ошибка - геморрой долгий будет

Jekman написал: причем на нем ещё сидят полотенцесушители,

на тупиковом точно не должно быть отопительных приборов

Jekman написал: один с 11-19 с циркуляционной (кольцевой) системой из подвала труба и обратка,

обратка в принципе может оба на два стояка (через балансировочники) - могли тупо забыть подключить нижнюю зону к общей обратке ... см проект

Technik-san написал: тупиковым стояк ГВС быть не должен, потому как не отвечает этим Нормативным требованиям.

дополню: 1.) .... нормативным по температуре ГВС - см Правила предоставления коммунальных услуг - Федеральное постановление 2.) температура в ванных - САНПИН - обеспечивается в том числе полотенцесушителем - см расчеты проектировщиков
(участок тупиковым может быть, только если короткий)

Technik-san написал:

ser000 написал: Обычно тупиковый ХВС, может перепутали и подали воду не туда.

ser000 - скорее всего так и есть.

Technik-san, и второй раз ошиблись, когда на этот стояк ПС повесили? ;)

0
Аватар пользователя
Jekman

Местный

Регистрация: 04.02.2021

Нижний Новгород

Сообщений: 7

20.06.2022 в 14:33:08

Technik-san, проектная декларация вот. Или сам проект ещё можно запросить? Чем они регламентировались, до 10 этажа тупиковый, а до 19 с обраткой, когда увидел это весь колхоз афигел ссылка

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11193

20.06.2022 в 14:53:22

Jekman- с телефона не вижу, слишком мелкие буквы, надо в инж. проекте смотреть наличие либо отсутствие у вас в квартире трассы Т4.

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11193

20.06.2022 в 14:55:56

Скопировал текст с фотографии, вот он металлические - оборудуется дополнительными молниеприемниками та оке присоединенны к ней

Подвал, подъезд, Квартиры

Для водоснабжения проектируемого жилого дона используется существующий содоснабжения - водопроводная линия 3500мм, проходящего по улице Менделеева. Проектом предусмотрено один ввод водопровода из ПЭ трубы 0280 мм в проектируемый жилой дом. Проектируемая система внутреннего х/п водоснабжения принята вухонной. Нижняя зона Предусматривает водоснабжение этажей со 2 по 10 этажи холодной водой от наружных сетей с использованием повысительной Насосной станции Wio ANTARUS 3 Helix V 206/GPRS: Q=5,18 м3/4; Н=29.0 м (2 раб и 1 рез) (либо аналог). Требуемый напор у Наиболее удаленного санитарно-технического прибора, расположенного на 10 этаже составляет 29,0 м (с учетом гарантированного напора). Вторая зона предусматривает водоснабжение жилой части с 11 по 19 этаж холодной водой с использованием следующего насосного оборудования Wilo ANTARUS 3 Helix V213/GPRS Q=5 18м3/ч; Н=67.0 м (2 раб и 1 раз) (либо аналог). Водоснабжение общественных помещений на 1-ом этаже предусматривается от наружной сети без использования насосного оборудования водоснабжения и выравнивания напора воды на всех этажах

Колодное водоснабжение

7

Подземная и Надземна част

Кобщее

имущество дома

Квартиры,

Административное

помещение)

В системе горячего водоснабжения применены трубы из полимерных материалов современная водоразборная арматура Предусматривается циркуляция системы горячего водоснабжения. Горячее водоснабжение и циркуляция запроектировано от теплообменника в теплом пункте. Температура горячей воды 65°С. Трубопроводы системы горячего водоснабжения запроектированы из полипропиленовых труб PN20 d 20 - 63 мм ГОСТ 32415-2013.

О стена горячего Водоснабжения

Общее имущество

многоквартирном

доме, кровля

сброс хозяйственно-бытовых стоков от проектируемого дома осуществляется в существующую канализационную линию 0200мм, душей от дома №15 по ул. Менделеева с резко в существующем колодце в соответствии с. Ту и ОАО Нижегородский родоканал", с последующим отводом на городские очистные сооружения

ОТВОД хозяйственно Бытовых сто

9 Кровля

Дожде ще стоки с кровли отводятся через систему шутишу отсто на от утку здания. Поверхностные стоки с территории многоквартирного дома отводятся по рельефу на дорожное Batoro fo це е лесна. Решение является временным до строительства коллекторов № 9,10 и очистных сооружений дождевой канализации ОС № 11 (согласно ТУ «Управления инженерной ты г. Н. Новгорода). Проектной документацией предусмотрено один выпуск хозяйственно-бытовой канализа от жилой части И один от офисов Вытяжные части канатных стояков обьединен на 4 джных стояка на теплом черда е

отвод дождевых то кое

....ничего не понял )) но рециркуляцию увидел, должна быть, выделил жирным шрифтом

0
Аватар пользователя
Jekman

Местный

Регистрация: 04.02.2021

Нижний Новгород

Сообщений: 7

20.06.2022 в 14:56:53

Technik-san, хорошо, спс за ответ

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114067

20.06.2022 в 14:58:12

Jekman, В ПД предусмотрена циркуляция ГВС без оговорок. Вот ее и требуйте. Проект тоже запрашивайте обязательно!

0
Аватар пользователя
Jekman

Местный

Регистрация: 04.02.2021

Нижний Новгород

Сообщений: 7

20.06.2022 в 15:08:54

Спасибо за консультацию, буду требовать проект и решать это вопрос!

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114067

20.06.2022 в 15:18:56

Jekman написал: буду требовать проект

для удовлетворения любопытства - кто накосячил... проектанты или строители :) А по ПД требуйте циркуляционнного ГВС уже сейчас. И в жилинстпекцию тоже напишите.... АКТ от них лишним не будет

0
Аватар пользователя
Jekman

Местный

Регистрация: 04.02.2021

Нижний Новгород

Сообщений: 7

20.06.2022 в 15:28:26

BV, самое главное половина квартир не приняты, хорошо в короб заглянул, а так и не знал бы, что такой гостиниц у меня. В жилинспекцию написать о ситуации, фото надо прикладывать?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу